教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 基础教育 >

电力系统分析课程设计报告(7)

来源:网络收集 时间:2026-07-02
导读: 赵洋 500KV变电站设计 附 录 附录1 计算书 1.1 负荷计算 35/220/500kv侧负荷计算 (1)35kv侧负荷计算 P35?25000?2?2500?10?75MW 错误!未找到引用源。Q35?P35tancos?1??75000?tancos?10.95?36.32Mvar 22S35?P35?Q3

赵洋 500KV变电站设计

附 录

附录1 计算书 1.1 负荷计算

35/220/500kv侧负荷计算 (1)35kv侧负荷计算

P35?25000?2?2500?10?75MW

错误!未找到引用源。Q35?P35tancos?1??75000?tancos?10.95?36.32Mvar

22S35?P35?Q35?752?36.322?83.3MVA

????(2)220kv侧负荷计算

错误!未找到引用源。P220?60000?60000?120MW

Q220?P220tan?cos?1???120tan?cos?10.95??39.44Mvar

222S220?P220?Q2?126.31MVA 220?120?39.44(3)500kv侧负荷计算

500kv侧为电源进线,没有馈线引出因此

Sc?S220?S35?126.31?83.3?209.61.MVA

由于本设计按20年发展规划,所以主变压器总负荷为:

20S总?TSc?1?X%?

T——同时系数,一般取0. 85~0.9,这里取0.9 Sc——初期负荷

X%——线损率,高低压网络的综合线损率在8% ~1 2%,这里取10%。 变电所总负荷为:

S总?0.9?209.61??1?10%?20?230.19MVA 2.短路电流计算

所选用自耦变压器的阻抗电压值为:US1?200?11.8%,US1?300?38.2%,

US2?300?24.8%。选取基准容量SB=1000MVA,基准电压UB?Uav。架空线路的单位电抗平均值为0.4?/km。

20

贺州学院电力系统分析课程设计

等值电路及电抗计算(图4.1所示)。

d(3)1X1500KVX6d(3)3220KVX7X5d(3)2X2X3X435KVX8

图5.1 等值电路图

11(US1?200?US1?300?US2?300)?(11.8?38.2?24.8)?12.6 2211US200?(US1?200?US2?300?US1?300)?(11.8?24.8?38.2)??0.8

电力系统分析课程设计报告(7).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印