《电力系统故障分析》复习题(学员)(2)

来源:网络收集 时间:2026-07-09
导读: 1.采用标么制的优点都有哪些? 答:1)采用标么制易于比较电力系统各元件的特性及参数; 2)采用标么制便于判断电气设备的特性和参数好坏; 3)采用标么制可使计算大大简化。 2.单相系统和三相系统中的基准值各必须

1.采用标么制的优点都有哪些?

答:1)采用标么制易于比较电力系统各元件的特性及参数;

2)采用标么制便于判断电气设备的特性和参数好坏; 3)采用标么制可使计算大大简化。

2.单相系统和三相系统中的基准值各必须满足什么条件(写出公式并说明)?

答:单相系统中基准值应满足: SB?UBIB,UB?ZBIB; 三相系统中,基准值应满足:

SB?3UBIB,UB?3ZBIB;

式中 UB、IB——线电压、线(相)电流的基准值;

ZB——每相阻抗基准值; SB——三相容量的基准值。

3.三相系统电气量标么值计算中的应注意那几点?

答:1)有功功率P、无功功率Q的基准值SB,而不是PB、QB;

2)三相功率(包括视在功率)标么值等于单相功率标么值; 3)三相系统有名制中SB?3UBIB,PB?3UBIBcos?,但标么制中,

SB?UBIB,PB?UBIBcos?。

4)标么值电气量经过变压器后的数值不发生变化,但求有名值时,应将求得的标么值电气量乘以该电压的相应基准值。 4.发电机突然短路瞬态过程的特点是什么?

答:同步发电机稳态对称运行时,电枢磁势的大小不随时间而变化,

在空间以同步转速旋转,与转子保持相对静止,因而不会在转子绕组中感应电流,这种电流又反过来影响定子电流的变化。定子和转子绕组电流的相互影响,使得在定子绕组和转子绕组中的电流变化。 5.自由分量的衰减常采用的简化原则是什么?

答:1)在短路瞬间为了保持在绕组磁链不变而出现的自由电流,如果它产生的磁通对本绕组相对静止,那么这个自由电流按本绕组的时间常数衰减。一切同该自由电流发生依存关系的其他电流均按同一时间常数衰减。

2)某绕组的时间常数即是该绕组的电感和电阻之比,而忽略其他绕组电阻的影响。

6.短路容量的定义及其作用是什么?

答:短路容量也称短路功率是短路电流有效值与短路处正常工作电压的乘积。

短路容量是用来校验断路器的开断能力。把短路容量定义为短路电流和工作电压的乘积,是因为一方面开关要能切断这样大的电流,另一方面,开关断流时其触头应能经受住工作电压的作用。 7.应用短路计算曲线法的具体步骤是那些?

答:1)等值网络;2)进行网络变化;3.将XFi归算到相应等值发电机容量下得到各等值发电机i对短路点的计算电抗XcB?t;4)由各XcB?t分别根据适当的计算曲线找到指定时刻t各等值发电机提供的短路电流周期分量标么值Ipt?t?;5)计算网络中无限大容量电源提供的短路电流周期分量标么值IpS?;6)计算短路电流周期分量的有名值Ipt。

8.不对称短路故障时,如何分析变压器两侧电流分布及其电压、电流的相量关系?

答:1)求出短路故障处的各序分量电压、电流,并根据短路故障类型,短路相别求出相互间关系,而后做出短路侧的电压、电流向量图。

2)根据变压器的接线组别,确定变压器另一侧的各序分量电压、电流的表示式。

3)应用计算公式或相量图,将变换后的各序分量电压、电流进行叠加,即可求出变压器另一侧的各项电压和电流。 9.振荡时和短路时电气量有什么不同?

答:1)振荡时电气量一般作平滑的周期性变化,电气量不会突然变化;而短路故障时电气量是突变的。

2)全相振荡时系统保持对称性,系统中不会出现负序、零序分量,只有正序分量;在短路故障时一般会有负序或零序分量。

3)振荡中电压与电流的相位差是变化的,而短路故障中电压与电流之间的相位差基本保持不变。

4)振荡中心的电压在180度时为0,振荡中心在线路上两侧流过相同的振荡电流;如果振荡中心发生三相短路,线路两侧电流均流向故障点。

10.区分短路故障和振荡的方法有哪些? 答:1)采用电流突变量区分故障和振荡;

2)利用电气量的变化速度不同区分短路和振荡;

3)利用负序电流、零序电流绝对值之和与正序电流绝对值比值关

系识别

4)利用检测三相电流大小不等。零序电流大小来识别 5)利用振荡中心电压变化来识别振荡与对称故障 计算题:

1. 如下图所示电网,试求用标么值表示的等值网络。

解:选择SB?100MV?A,取各电压级的基准电压为各电压级的平均额定电压,即UB?10.5KV,UB??115KV,UB??6.3KV,并认为各个元件的额定电压就是平均额定电压。各元件的电抗标么值为 发电机电抗标么值

X1??X'd?SB100?0.26??0.87 SN?G30变压器T-1电抗标么值

X2??X'd?SBSN?T?1?10.5100??0.33 10031.5架空线路L电抗标么值

X3??X1l?SB100?0.4?80??0.24 22UB115?变压器T?2电抗标么值

X4*?US%SB100??0.105??0.7 100SN?T?215

2.供电系统如图所示,各元件参数如下:

线路L:长50 km,X=40?/km;变压器T:SN?10MV?A,Us%?10.5,

kT?110/11。假设供电点电压为106.5 kV,保持恒定,当空载运行时

变压器低压母线发生三相短路。试计算: 1)

短路电流周期分量、冲击电流、短路电流最大有效值及短路容

量的有名值。 2) C

当A相非周期分量电流有最大或零初始值时,相应的B相及相

解:1)取基准容量SB?SN?10MV?A,基准电UB?Uav,短路点处的基准电流IB?0.5499kA,各元件电抗值计算如下:

XL?0.4?50?10?0.0151 2115则X???XL?XT?0.0151?0.105?0.1201

当变压器变比取两侧平均额定电压之比时,短路电流周期分量为 Ip??106.5/Uav?7.711

X??所以 Ip?Ip??IB?7.711?0.5499kA?4.240kA 冲击电流 iim?km2Ip?1.8?2?4.240kA?6.402kA 2)空载时,A相非周期电流的初值iap0(A) iap0(A)??Ipmsin(?0?90?)

由于其要取得最大值,则?0取0?或180?,这里以?0?0?为例。 iap0(A)?Ipm?sin90??Ipm?5.996kA

iap0(B)??Ipm?sin(?120??90?)??0.5Ipm??2.998kA iap0(C)??Ipm?sin(120??90?)??0.5Ipm??2.998kA

…… 此处隐藏:893字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
《电力系统故障分析》复习题(学员)(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/564633.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)