教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 基础教育 >

《电力系统故障分析》复习题(学员)

来源:网络收集 时间:2026-07-09
导读: 电力系统故障分析复习题 一、填空: 1.在实际工程计算中,常用(标么值)进行,使计算过程简化,这称为(标么制)。 2.采用标么制,应选定基准值,基准值有(电压基准值)、(电流基准值)、(功率基准值)和(阻抗基准值)。 3.求解不对称短路问题,一般采用

电力系统故障分析复习题

一、填空:

1.在实际工程计算中,常用(标么值)进行,使计算过程简化,这称为(标么制)。

2.采用标么制,应选定基准值,基准值有(电压基准值)、(电流基准值)、(功率基准值)和(阻抗基准值)。

3.求解不对称短路问题,一般采用对称(分量法),即将故障点的不对称三相电压分解为(正序)、(负序)和(零序)电压。 4.电力系统的元件分为(旋转元件)、(静止元件)两大类。 5.输电线路是(静止元件),所以(正序阻抗)和(零序阻抗)相等。 6.“导线——大地”回路的自阻抗,由(电阻)和(电抗)两部分组成。

7.为防止雷击过电压,架空线路杆塔顶上通常装有一根或多根避雷线,避雷线也称(架空地线)。

8.电力系统中的实际负荷,是由不同性质的负荷组合而成的,这称为(综合负荷)。

9.异步电机是(旋转)元件,其负序阻抗(不等于)正序阻抗。 10.在某一时刻短路电流可以达到最大值,将短路电流最大可能的(瞬时)值称为(冲击电流)。

11.在工程计算中,常利用(计算曲线)来确定短路后任意指定时刻短路电流的周期分量。

12.(计算曲线)的方法对短路点的总电流和在短路点邻近支路的电

流分布计算具有足够的准确度。

13.两相短路、两相接地短路、单相接地短路称为(横向不对称短路故障)。

14.分析短路点的电压、故障支路电流的方法有(解析法)和(复合序网法)。

15.电力系统的非全相运行不会引起(过电压)、(大电流),但会出现(负序)和(零序)分量。

16.电力系统的非全相运行中的负序分量影响(输出功率),零序分量影响(通讯)。

17.根据(对称分量合成公式)可以求出断相处各相电流和电压。 18.当两部分等值电动势的夹角摇摆范围没有超过180度,经若干摇摆后恢复同步运行的情况称为(稳定振荡)或(同步振荡)。 19.线路一侧序电流的正方向规定由(母线)指向(被保护线路)。 20.规定负序电压的正方向是由(母线)指向(零电位点)。 判断题:

1.由于变压器是静止元件,所以其负序等值电路和负序电抗分别与正序等值电路和正序电抗相同.(√)

2.变压器的等值电路表征了一相一、二次绕组间的电磁关系。(√) 3.变压器的零序参数与变压器结构、绕组接线方式、中性点接地与否无关。(×)

4.变压器的漏磁通与所通电流的序别有关。(×) 5.变压器的正序、负序和零序的等值漏抗相等。(√)

6.输电线路是静止元件,所以正序阻抗和零序阻抗相等。(√) 7. 异步电机是旋转元件,其负序阻抗等于正序阻抗。(×) 8.短路容量等于短路电流有效值与短路处的正常工作电压的乘积。(√)

9.计算曲线对短路点的总电流和在短路点邻近支路的电流分布计算具有足够的准确度。(√)

10. 单相断线和两相接地短路称为纵向不对称故障。(×) 11.在三相故障分析中,选好基准相后,其他两相的对称分量则以基准相的对称分量表示。(√)

12.正序网络是有源网络,流过的是正序电流,正序电压越靠近电源,数值越小。(×)

13.正序网络是无源网络,负序网络是有源网络。(×)

14.负序网络中,故障点处负序电压为零,发电机中性点处负序电压最高。(×)

15.零序网络中,故障点处零序电压最高,接地中性点处零序电压为零。(√)

16.电力系统的非全运行中无必要分析纵向不对称故障。(×) 17.纵向不对称故障的综合电动势是有源网络的并联等效电压。(×) 18.经若干摇摆后不能恢复同步运行的情况称为非稳定振荡。(×) 19.系统振荡时,稳定刚开始破坏的第一周期最长。(√)

20.只要比较输电线路两侧负序电流的相位关系,就可以检测出故障线路和非故障线路。(×)

选择题

1.若供电电源的内阻抗小于短路回路总阻抗的( B ),则可认为供电电源为无限大容量电源。

A.5% B.10% C.15% D.20% 2.下列各式哪一个是短路电流有效值的公式(C)

2222?Iapt?IptA.It?Ipt B.It?Iapt 22?IaptC.It?Ipt D.It?Ipt?Iapt

3. 两相短路、两相接地短路、单相接地短路下列不属于横向不对称短路故障的是(D)。

A.两相短路 B.两相接地短路 C.单相接地短路 D.两相断线 4.,分析计算不对称短路故障的方法中,应用最多、最基本得方法是(A)

A.对称分量法 B.坐标法 C.向量法 D.求和法 5.下列说法中正确的是(C)

A.电力系统的非全相运行会引起过电压 B.电力系统的非全相运行会引起大电流 C.电力系统的非全相运行会出现负序、零序分量 D.电力系统的非全相运行不会出现负序、零序分量 6.下列关于纵向不对称故障的叙述中错误的是( B ) A.纵向不对称故障的综合电动势是断相两侧电动势之差 B. 横向不对称故障中的综合电动势是无源网络的并联等效电压 C.纵向不对称故障的综合阻抗是从断相处向系统看进去的等值阻抗

D. 横向不对称故障的综合阻抗是从故障点与地之间向系统看进去的等值阻抗。

7.系统振荡时,会出现( D)

A.系统振荡时,稳定刚开始破坏的第一周期最短 B.系统振荡时,振荡周期越来越长

C.系统振荡时,系统将甩掉大量负荷,造成系统瓦解 D.系统振荡时,振荡周期越来越短。

8.在实际电力系统中,不可能两处发生短路故障和断线故障的情况是(C)

A.单相重复合闸 B.非全相运行 C.全相重复合闸 D.串联电容补偿

9.下列不同类型故障中叙述正确的一项是(A)

A.单相接地短路的幅值特征是两非故障相电流差等于零。 B.两相短路的幅值特征是两相故障电流差值等于零 C.三相短路的幅值特征是三相故障电流差值等于零 D.两相接地短路的幅值特征是两相故障电流差值等于零 10.对工频量特点叙述不正确的是(D) A.正方向故障时,相元件灵敏度不够 B.不受过渡电阻的影响 C.不受串补电容的影响 D.受负荷电流的影响 简单题:

…… 此处隐藏:640字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
《电力系统故障分析》复习题(学员).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/564633.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)