11G钢筋新平法标注 - 图文(10)

来源:网络收集 时间:2026-08-09
导读: 地下室外墙标注 ·本图集中地下室外墙仅适用于起挡土作用的地下室外围护墙;地下室外墙中墙柱、墙梁及洞口等的表示方法同地上剪力墙。 ·地下室外墙平面注写方式分集中标注和原位标注。 地下室外墙为本次修订增加内

地下室外墙标注 ·本图集中地下室外墙仅适用于起挡土作用的地下室外围护墙;地下室外墙中墙柱、墙梁及洞口等的表示方法同地上剪力墙。 ·地下室外墙平面注写方式分集中标注和原位标注。

地下室外墙为本次修订增加内容,将原有08G101-5中的箱基外墙进行整理,归并到此地下室外墙中。

地下室外墙集中标注

外墙外侧水平非贯通筋原位标注 ·地下室外墙的原位标注,主要表示在外墙外侧配置的水平非贯通筋和竖向非贯通筋 ·标注位置:在地下室墙体平面图上原位标注 ·标注形式:

在地下室外墙外侧绘制粗实线段代表水平非贯通筋 用字母H打头,注写钢筋强度等级、直径、分布间距 注写支座中线向两边跨内的伸出长度值

当对称伸出时,可仅在单侧标注跨内伸出长度,另一侧不注,此种情况下非贯通筋总长度为标注长度的2倍;边支座处非贯通筋伸出长度从支座边缘算起。 外墙外侧竖向非贯通筋原位标注 ·标注位置:

应补充绘制地下室外墙竖向截面轮廓图并在其原位标注 ·标注形式:

在地下室外墙竖向截面轮廓图外侧绘制粗实线段代表竖向非贯通筋; 用字母V打头,注写钢筋强度等级、直径、分布间距; 注写上下层的伸出长度值;

外墙竖向截面图名下注明分布范围(XX-XX轴); 伸出长度规定:

(1)地下室外墙底部非贯通筋:从基础底板顶面算起;

(2)地下室外墙中层楼板非贯通筋:从板中间算起,当上下伸出长度相同时可仅注写一侧;

(3)地下室外墙顶部非贯通筋:从板底算起。 2.墙身水平筋

端部无暗柱水平筋构造

(1)03G101-1中要求伸至端部弯折15d;

(2)当墙体过厚时,水平弯折10*d后不能实现有效封边,此时需要使用U形封闭钢筋。

端部有暗柱水平筋构造

03G101-1中要求伸至暗柱纵筋内侧后弯折15d。 斜交转角墙水平筋构造

(1)在03G101-1中,规定内侧水平筋伸入墙内一个laE即可;

(2)原图集中,貌如laE,在实际工程中,并不好施工,因为不同的墙厚,钢筋弯折的尺寸是不同的。新图集简化了施工难度。 转角墙水平筋构造一

转角墙水平筋构造二

转角墙水平筋构造三