导读: ② 在挑架的最下层和操作层下面平挂3×6m 的大孔安全网。 ③施工完的结构层,要设置安全平网,首层必须设置,外挑6m,以上每隔四层设置一道外挑3m宽的安全平网 (详见大样图)。 8.脚手架搭设检查、验收、使用和维修 8

② 在挑架的最下层和操作层下面平挂3×6m 的大孔安全网。

③施工完的结构层,要设置安全平网,首层必须设置,外挑6m,以上每隔四层设置一道外挑3m宽的安全平网 (详见大样图)。 8.脚手架搭设检查、验收、使用和维修

8.1脚手架搭设的技术要求、允许偏差与检验方法,应符合《建筑施工脚手架实用手册》表4-11的规定要求。

8.2安装后的扣件螺栓必须切实拧紧,不得有松动、滑移,螺栓必须露出螺帽10 mm,螺栓端头必须戴垫板。

8.3严格把好验收关,搭设过程中的架子,每次轮流向上搭设一个施工层高度必须由项目总工组织技术、安全、搭设班组、工长进行检查,符合要求后方可上人使用,架子未经检查、验收,除架子工外,严禁其他人员攀登。验收合格的架子任何人不得擅自拆改,需局部拆改时,要经设计负责人同意,由架子工操作。

8.4架子工程的施工负责人,必须按架子方案的要求,拟定书面操作要求,向班组进行技术交底和安全技术交底,班组必须严格按操作要求和安全技术交底施工。

8.5卸荷措施和架子分段完成后,应分层由项目总工,安全、技术、施工、等有关人员,按项目进行验收,并填写验收单,合格后方可使用。

富凯大厦工程外架搭设方案 第 9 页 共 10页

8.6外架搭好后,要派专人管理,未经安全部门同意,不得改动,不得任意解掉架子与柱连接的拉杆和扣件,施工完一层向上倒另一层时,必须待本层作业完成后并经安全部门认可后方可拆下层,搭设上层,上层搭设好后必须验收合格后方可使用。

8.7 本工程外架主要为维护架和通道。因此架子上不准堆放成批材料,零星材料可适当堆放,不得集中,临时堆载不得超过100kg/m2。

8.8 在每段最下一层拉兜网,施工层脚手板和施工层临边必须设兜网和立网,以保证高处作业人员的安全。

8.9外脚手架实行立网全封闭。外挂安全网要与架子拉平,网边系牢,两网接头严密,不准随风飘。

8.10架上不准有任何活动材料,如扣件、废脚手板、活动钢管、钢筋、小钢模等。

8.12在脚手架上进行电、气焊作业时,必须有防火措施,且应有专人看守。 8.13应设专人负责对脚手架进行经常检查和保修。 8.13.1 检查保修项目

① 各主节点处诸杆件的安装,卸荷斜拉杆等的构造是否符合施工规范要求;② 扣件螺栓是否松动;

③ 脚手架立杆的垂直度允许偏差不得大于高度的1/200,且不大于70mm。 ④ 安全防护措施是否符合要求。

8.14在下列情况下,必须对脚手架进行检查: ① 在六级大风与大雨后; ②雨雪后上架前要有防滑措施。 9 脚手架拆除安全要求

9.1外挑架在上层搭设好验收合格,并且下层搭设好兜网后,才能进行下层外架的拆除;外架拆除前,工长要向拆架施工人员进行书面安全交底工作。交底有接受人签字。拆除架子时按与搭设相反的顺序进行,不允许先行拆除

富凯大厦工程外架搭设方案 第 10 页 共 10页

拉杆。

9.2拆架前在地上用绳子或铁丝先拉好围栏,设有监护人,并有安全员在场。 9.3挑架拆除下一层时,必须待施工层搭设完毕并验收合格后,才允许拆最下层架子,并写书面通知,拆架前先清理架上杂物,如脚手板上的砼、砂浆块、U型卡、活动杆子及材料。按拆架原则先拆后搭的杆子。下层外挑架拆除后,要及时将结构周圈搭设好防护栏杆。

9.4拆除工艺流程:拆脚手板→拆小横杆→大横杆→拆除层的剪刀撑→立杆→拉杆传递至楼地面→按规格堆码

9.5拆杆和放杆时必须由2~3人协同操作,拆大横杆时,应由站在中间的人将杆顺下传递,下方人员接到杆拿稳拿牢后,上方人员才准松手,严禁往下乱扔脚手料具。

9.6搭拆架人员必须系安全带,拆除过程中,应指派一个责任心强,技术水平高的工人担任指挥,负责拆除工作的全部安全作业。

9.7拆架时有管线阻碍不得任意割移,同时要注意扣件崩扣,避免踩在滑动的杆件上操作。

9.8拆架时螺丝扣必须从钢管上拆除,不准螺丝扣在被拆下的钢管上。 9.9拆架人员应配备工具套,手上拿钢管时,不准同时拿扳手,工具用后必须放在工具套内。拆下来的脚手杆要随拆、随清、随运,分类、分堆、分规格码放整齐,要有防水措施,以防雨后生锈。扣件要分型号装箱保管。 9.10拆架休息时不准坐在架子上或不安全的地方,严禁在拆架时戏嘻打闹。 9.11拆架人员要穿戴好个人劳保用品,不准穿胶底易滑鞋上架作业,衣服要轻便。

9.12拆除中途不得换人,如更换人员必须重新进行安全技术交底。 9.13拆下来的脚手杆要随拆、随清、随运,分类、分堆、分规格码放整齐,要有防水措施,以防雨后生锈。扣件要分型号装箱保管 9.14严禁架子工在夜间进行架子搭拆工作。

…… 此处隐藏:103字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
外架搭设方案3691982404(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/564020.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)