6.在开关电器中,采用加快触头之间的分离速度等措施,使电弧长度迅速增加,电弧表面积迅速加大,加速电弧熄灭。(√)

7.触头间介质击穿电压的大小与触头之间的温度、离子浓度和距离无关。(×) 8.电路中负荷为电感性负载时,恢复电压不等于电源电压,不利于电弧熄灭。(√) 9.在开关电器中,利用温度较低的气体吹动电弧是加速电弧熄灭的方法之一。(√) 10.高压断路器在高压电路中起控制作用,是高压电路中的重要设备之一。(√) 11.断路器在特殊情况(如自动重合到故障线路上时)下应能可靠地接通短路电流。(√) 12.采用绝缘油作绝缘介质和灭弧介质的断路器,称为油断路器。(√) 13.断路器的绝缘水平与断路器的额定电压无关。(×) 14.额定电压为10kV的断路器可用于6kV系统。(×) 15.断路器的额定电流不受环境温度的影响。(×)

16.尽管目前使用的真空断路器种类复杂,但它们的额定电流都是相同的。(×) 17.断路器的额定电流决定了断路器的灭弧能力。(×)

18.断路器的额定开断电流是指断路器在额定电压下能可靠开断的最大短路电流。(√) 19.真空断路器是利用空气作绝缘介质和灭弧介质的断路器。(×) 20.按高压断路器的安装地点分类可分为户内式和户外式两种。(√)

21.断路器合闸接通有短路故障的线路时,若短路电流小于断路器关合电流,则断路器触头

不应发生熔焊。(√)

22.真空断路器的缺点是具有可燃物,易发生爆炸燃烧。(×)

23.断路器的关合电流是指:保证断路器能可靠关合而又不会发生触头熔焊或其他损伤时,断路器所允许长期通过的正常工作电流。(×)

24.ZN4-10/600型断路器是额定电压为10kV的户内型真空断路器。(√)

25.真空断路器是将其动、静触头安装在“真空”的密封容器(又称真空灭弧室)内而制成的一种断路器。(√)

26.真空灭弧室的绝缘外壳采用玻璃材料时,它的优点之一是容易加工。(√) 27.真空灭弧室的绝缘外壳采用陶瓷时,其机械强度不高。(×) 28.10kV真空断路器动静触头之间的断开距离一般为10~15mm。(√)

29.因真空断路器的触头设置在真空灭弧室内,所以对触头材料的耐弧性能没有要求。(×) 30.真空断路器的真空灭弧室,只要灭弧室外壳不破损,“真空”破坏后仍可安全运行。(×) 31.真空灭弧室的波纹管与动导电杆之间的连接采用“滑配”工艺,以保证动导电杆可以作直线运动。(×)

32.真空断路器每次分合闸时,波纹管都会有一次伸缩变形,它的寿命通常决定了断路器的寿命。(√)

33.因真空断路器的触头设置在真空灭弧室内,所以对触头材料的含气量高低没有要求。(×) 34.真空灭弧室屏蔽筒具有改善真空灭弧室内部电场分布的作用。(√) 35.真空灭弧室内屏蔽筒的作用之一是降低弧隙击穿电压。(×) 36.真空灭弧室的导向套一般采用金属材料制成。(×)

37.真空灭弧室的导向套起导向作用,保证分、合闸时动导电杆按要求作直线运动。(√) 38.集聚型真空电弧会产生阳极斑点,从而导致电极的严重熔化,并产生大量金属蒸气。(√) 39.ZN4-10型断路器是户内型少油断路器。(×)

40.六氟化硫(SF6)断路器的优点之一是灭弧性能强。(√) 41.六氟化硫(SF6)断路器灭弧性能优良,开断电流大。(√) 42.六氟化硫(SF6)断路器的优点之一是不存在燃烧和爆炸危险。(√) 43.六氟化硫(SF6)断路器的缺点之一是结构简单、体积大。(×)

44.六氟化硫(SF6)气体化学性能稳定,所以与水或其他杂质成分混合后,在电弧的作用下也不会产生有腐蚀性的低氟化合物。(×)

45.由于检修工作需要,可将六氟化硫(SF6)断路器打开后,将六氟化硫(SF6)气体排入大气中。(×)

46.如果电缆沟等低洼处积聚的六氟化硫(SF6)气体多了会引起工作人员窒息事故。(√) 47.六氟化硫(SF6)断路器低气压闭锁装置动作后,仍可以进行分、合闸操作。(×)

48.一般支柱式六氟化硫(SF6)断路器采用压气缸内高压六氟化硫(SF6)气体吹动电弧(压气式)和六氟化硫(SF6)气体在电弧的高温作用下分解,体积膨胀吹动电弧(自能式)的复合灭弧方式。(√)

49.六氟化硫(SF6)负荷开关一般可使用通用补气设备进行六氟化硫(SF6)气体的补气工作。(×)

50.罐式六氟化硫(SF6)断路器不能适用于多地震、污染严重地区的变电所。(×)

51.断路器的自由脱扣装置是实现线路故障情况下合闸过程中快速分闸的关键设备之一。(√) 52.断路器在合闸过程中,若继电保护装置不动作,自由脱扣机构也应可靠动作。(√) 53.断路器的工作状态(断开或闭合)不受操作机构的控制。(×) 54.电磁操作机构笨重、耗材多、可靠性高。(√) 55.永磁操作机构结构简单、可靠性高、机械寿命长。(√)

56.永磁操作机构利用分合闸线圈中长期通过的电流来保持断路器的分、合闸状态。(×) 57.永磁操作机构的分、合闸电源必须使用大功率直流电源。(×)

58.在断路器处于运行状态时,弹簧储能操作机构处于储能状态,所以应断开储能电机的电源隔离开关。(×)

59.弹簧储能操作机构的优点有加工工艺要求高、可靠性高、价格低等。(×) 60.弹簧储能操作机构的合闸弹簧可采用电动机或人力使合闸弹簧储能。(√) 61.断路器合闸后,不再需要弹簧储能操作机构自动储能。(×) 62.液压操作机构的优点之一是动作速度不受温度影响。(×) 63.新安装的断路器验收项目与设计要求及电气试验无关。(×) 64.有人值班的变电所由当班值班人员负责巡视检查。(√)

65.对运行中断路器一般要求,断路器的分、合闸指示器指示位置不强制要求与断路器实际运行工况相符。(×)

66.投入运行的断路器已有运行编号后,一般可不再标注断路器名称。(×) 67.对运行中断路器一般要求,断路器外露带电部分一般不再标相位漆标识。(×) 68.对运行中断路器一般要求,断路器经增容改造后,不应修改铭牌的相应内容。(×) 69.对运行中断路器一般要求,断路器接地外壳的接地螺栓不应小于MΦ10,且接触良好。(×) 70.在断路器的运行维护中,六氟化硫(SF6)断路器不需要每日定时记录六氟化硫(SF6)气体的压力和温度。(×)

71.在巡视检查时,手车式真空断路器的绝缘外壳应完好无损,无放电痕迹。(√) 72.对弹簧机构巡视检查时,应将弹簧操作机构的门打开,确认其平整度和密封性。(√) 73.在巡视检查时,手车式六氟化硫(SF6)断路器绝缘外壳破损与安全运行无关。(×) 74.对断路器的运行维护中,变(配)电所应根据设备具体情况安排夜间特殊巡视。(√) 75.对断路器的运行维护中,新设备投入运行48小时后,巡视检查工作即转入正常巡视检查周期。(×)

76.对断路器的运行维护中,气温突变和高温季节是自然现象,所以不需要加强特殊巡视检查。(×)

77.对断路器的运行维护中,有重要活动或高峰负荷时应加强特殊巡视检查。(√) 78.对断路器的运行维护中,新设备投入运行后,应相对缩短巡视周期。(√)

79.当使用电磁操作机构时,日常维护工作应同时检查接触器工作熔丝和合闸线圈直流回路熔丝。(√)

80.断路器经检修恢复运行,操作前应检查检修中为保证人身安全所设置的接地线是否已全部拆除。(√)

81.断路器在合闸操作中,操作把手不应返回太快。(√)

82.在断路器异常运行及处理 …… 此处隐藏:3171字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

电工进网作业许可考试模拟试题高压理论部分(2012年)判断题(7).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/521300.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)