电工进网作业许可考试模拟试题高压理论部分(2012年)判断题(4)
电容性绝缘。(×)
38.在变压器闭合的铁芯上,绕有两个互相绝缘的绕组,其中,接入电源的一侧叫二次侧绕组,输出电能的一侧为一次侧绕组。(×)
39.变压器匝数多的一侧电流小,匝数少的一侧电流大,也就是电压高的一侧电流小,电压低的一侧电流大。(√)
40.按照国家标准,铭牌上除标出变压器名称、型号、产品代号、标准代号、制造厂名、出厂序号、制造年月以外,还需标出变压器的技术参数数据。(√) 41.变压器一、二次电流比与一、二次绕组的匝数比成正比。(×)
42.变压器除装设标有以上项目的主铭牌外,还应装设标有关于附件性能的铭牌,需分别按所用附件(套管、分接开关、电流互感器、冷却装置)的相应标准列出。(√)
43.SC10-315/10表示三相干式浇注绝缘,双绕组无励磁调压,额定容量315kVA,低压侧绕组额定电压为10kV的电力变压器。(√)
44.SFZ-10000/110表示三相自然循环风冷有载调压,额定容量为10000kVA,低压绕组额定电压110kV的电力变压器。(×)
45.一些新型的特殊结构的配电变压器,如非晶态合金铁芯、卷绕式铁芯和密封式变压器,在型号中分别加以H、R和M表示。(√)
46.SH11-M-50/10表示三相油浸自冷式,双绕组无励磁调压,非晶态合金铁芯,密封式,额定容量50kVA,高压侧绕组额定电压为10kV的电力变压器。(√) 47.三相输电线比单相输电线对远距离输电意义更大。(√)
48.变压器分单相和三相两种,一般均制成单相变压器以直接满足输配电的要求。(×) 49.小型变压器有制成单相的,特大型变压器做成单相后,组成三相变压器组,以满足运输的要求。(√)
50.额定电压是指变压器线电压(有效值),它应与所连接的输变电线路电压相符合。(√) 51.变压器产品系列是以高压的电压等级区分的,为10kV及以下,20kV、35kV、66kV、110kV系列和220kV系列等。(√)
52.变压器额定容量的大小与电压等级也是密切相关的,电压低的容量较大,电压高的容量较小。(×)
53.多绕组变压器应对每个绕组的额定容量加以规定,其额定容量为最小的绕组额定容量。(×) 54.当变压器容量由冷却方式而变更时,则额定容量是指最小的容量。(×) 55.变压器的额定电流为通过绕组线端的电流,即为线电流(有效值)。(√)
56.变压器的额定电流大小等于绕组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应的相系数(单相为1,三相为)。(√)
57.所谓线圈的同极性端,是指当电流从两个线圈的同极性端流入(或流出)时,产生的磁通方向相反。(×)
58.变压器的连接组是指三相变压器一、二次绕组之间连接关系的一种代号,它表示变压器一、二次绕组对应电压之间的相位关系。(√)
59.三相变压器的一次和二次绕组采用不同的连接方法时,会使一、二次线电压有不同的相位关系。(√)
60.变压器星形连接是三个绕组相邻相的异名端串接成一个三角形的闭合回路,在每两相连接点上即三角形顶点上分别引出三根线端,接电源或负载。(×)
61.变压器三角形连接是三相绕组中有一个同名端相互连在一个公共点(中性点)上,其他三个线端接电源或负载。(×)
62.变压器曲折形连接也属星形连接,只是每相绕组分成两个部分,分别绕在两个铁心柱上。(√)
63.接线组别相同而并列,会在变压器相连的低压侧之间产生电压差,形成环流,严重时导致烧坏变压器。(×)
64.为了表示三相变压器的一次和二次绕组之间的数量关系,一般采用时钟表示法的接线组别予以区分。(×)
65.电力系统中常用的Y,d11接线的变压器,三角形侧的电流比星形侧的同一相电流,在相位上超前30度。(√) 66.有利于抑制高次谐波,是配电变压器采用Yyn0连接较Dyn11连接具有的优点之一。(×) 67.变压器调压方式通常分为无励磁调压和有载调压两种方式。(√) 68.变压器中,带负载进行变换绕组分接的调压,称为有载调压。(√) 69.为了供给稳定的电压、控制电力潮流或调节负载电流,均需对变压器进行电压调整。(√) 70.变压器调整电压的方法是在其某一侧绕组上设置分接,用来切除或增加一部分绕组的线匝,以改变绕组匝数,从而达到改变电压比的有级调整电压的方法。(√) 71.电压调整率即说明变压器二次电压变化的程度大小,是衡量变压器供电质量的数据。(√) 72.当变压器二次绕组短路,一次绕组施加额定频率的额定电压时,一次绕组中所流过的电流称空载电流I0,变压器空载合闸时有较大的冲击电流。(×)
73.当变压器二次侧开路,一次侧施加电压使其电流达到额定值,此时所施加的电压称为阻抗电压UZ。(×)
74.当变压器二次侧开路,一次侧施加电压使其电流达到额定值,此时变压器从电源吸取的功率即为短路损耗。(×)
75.二次侧额定电压U2N指的是分接开关放在额定电压位置,一次侧加额定电压时,二次侧短路的电压值。(×)
76.电压调整率的定义为,在给定负载功率因数下(一般取0.8)二次空载电压U2N和二次负载电压U2之和与二次额定电压U2N的比。(×)
77.铜损是指变压器的铁芯损耗,是变压器的固有损耗,在额定电压下,它是一个恒定量,并随实际运行电压成正比变化,是鉴别变压器能耗的重要指标。(×)
78.铁损是指变压器线圈中的电阻损耗,与电流大小的平方成正比,它是一个变量。(×) 79.变压器的效率η为输出的有功功率与输入的有功功率之比的百分数。(√) 80.通常中小型变压器的效率约为95%以上,大型变压器的效率在98%~99.5%。(√) 81.变压器的允许温度主要决定于绕组的绝缘材料。(√)
82.为了便于监视运行中变压器各部件的温度,规定以上层油温为允许温度。(√)
83.我国电力变压器大部分采用B级绝缘材料,即浸渍处理过的有机材料,如纸、棉纱、木材等。(×)
84.变压器运行时,其绕组和铁芯产生的损耗转变成热量,一部分被变压器各部件吸收使之温度升高,另一部分则散发到周围介质中。(√)
85.变压器运行巡视应检查变压器上层油温,正常时一般应在95℃以下,对强迫油循环水冷或风冷的变压器为85℃。(×)
86.变压器的温升,对于空气冷却变压器是指测量部位的温度与冷却空气温度之差。(√) 87.变压器的温升,对于水冷却变压器是指测量部位的温度与冷却器入口处水温之差。(√) 88.因为A级绝缘在98℃时产生的绝缘损坏为正常损坏,而绕组最热点与其平均温度之差为9℃,保证变压器正常寿命的年平均气温是20℃,所以绕组温升限值为98-9+20=109℃。(×)
89.在不损害变压器绝缘和降低变压器使用寿命的前提下,变压器在较短时间内所能输出的最大容量为变压器的过负载能力。(√)
90.若电网电压小于变压器分接头电压,对变压器本身无任何损害,仅使变压器的输出功率
略有降低。(√)
91.变压器可以在绝缘及寿命不受影响的前提下,在负载高峰及冬季时适当过负载运行。(√) 92.变压器过负载能力可分为正常情况下的过负载能力和事故情况下的过负载能力。(√) 93.施加于变压器一次绕组的电压因电网电压波动而波动。(√)
94.当电网电压大于变压器分接头电压,对变压器的运行将产生不良影响,并对变压器的绝缘有损害。(√)
95.变压器的电源电压一般不得超过额定值的±5%,不论变压器分接头在任何位置,只要电源电压不超过额定值的±5 …… 此处隐藏:2364字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [实用模板]第八章:法国“新浪潮”与“左岸派”
- [实用模板]2021年北京上半年临床医学检验技师生物
- [实用模板]SAP GUI 7.10客户端安装配置文档
- [实用模板]2001年临床执业医师资格考试综合笔试试
- [实用模板]36机场工作实用英语词汇总结
- [实用模板](一)社会保险稽核通知书
- [实用模板]安全教育主题班会材料
- [实用模板]濉溪县春季呼吸道传染病防控应急演练方
- [实用模板]长沙房地产市场周报(1.30-2.3)
- [实用模板]六年级数学上册典中点 - 图文
- [实用模板]C程序设计(红皮书)习题官方参考答案
- [实用模板]中国证监会第一届创业板发行审核委员会
- [实用模板]桥梁工程复习题
- [实用模板]2011学而思数学及答案
- [实用模板]初中病句修改专项练习
- [实用模板]监理学习知识1 - 图文
- [实用模板]小机灵杯四年级试题
- [实用模板]国贸专业毕业论文模板
- [实用模板]教育学概论考试练习题-判断题4
- [实用模板]2015届高考英语一轮复习精品资料(译林
- 00Nkmhe_市场营销学工商管理_电子商务_
- 事业单位考试法律常识
- 诚信教育实施方案
- 吉大小天鹅食品安全检测箱方案(高中低
- 房地产销售培训资料
- 高一地理必修1复习提纲
- 新概念英语第二册lesson_1_练习题
- 证券公司内部培训资料
- 小学英语时间介词专项练习
- 新世纪英语专业综合教程(第二版)第1册U
- 【新课标】浙教版最新2018年八年级数学
- 工程建设管理纲要
- 外研版 必修一Module 4 A Social Surve
- Adobe认证考试 AE复习资料
- 基于H.264AVC与AVS标准的帧内预测技术
- 《食品检验机构资质认定管理办法》(质
- ABB变频器培训课件
- (完整版)小学说明文阅读练习题及答案
- 深思洛克(SenseLock) 深思IV,深思4,深
- 弟子规全文带拼音




