电压2%。(×)

172.电压互感器运行巡视应检查充油电压互感器的油位是否正常,油色是否透明(不发黑),有无严重的渗、漏油现象。(√)

173.电压互感器运行巡视应检查一次侧引线和二次侧连接部分是否接触良好。(√) 174.电压互感器二次回路允许有多个接地点。(×) 175.当两台同型号的电压互感器接成V形时,必须注意极性正确,否则会导致互感器线圈烧坏。(√)

176.运行中的电压互感器出现高压线圈的绝缘击穿、冒烟、发出焦臭味,应立即退出运行。(√)

177.运行中的电压互感器出现瓷套管破裂、严重放电,可继续运行。(×)

178.运行中的电压互感器内部有放电声及其他噪声,线圈与外壳之间或引线与外壳之间有火花放电现象,应立即退出运行。(√)

179.运行中的电压互感器出现漏油严重,油标管中看不见油面,应立即退出运行。(√) 180.运行中的电压互感器出现高压侧熔体连续两次熔断,发生接地、短路、冒烟着火故障时,对于110kV以上电压互感器,可以带故障将隔离开关拉开。(×) 181.个别电压互感器在运行中损坏需要更换时,应选用电压等级与电网电压相符,变比相同、极性正确、励磁特性相近的电压互感器,并经试验合格。(√)

182.电压互感器二次线圈更换后,必须进行核对,以免造成错误接线和防止二次回路短路。(√)

183.停用电压互感器,应将有关保护和自动装置停用,以免造成装置失压误动作,为防止电压互感器反充电,停用时应拉开一次侧隔离开关,再将二次侧保险取下。(×) 184.电流互感器是按电磁感应原理工作的,其结构与普通变压器相似。(√) 185.电流互感器二次额定电流一般为10A。(×)

186.电流互感器的一次绕组匝数很多,并联在线路里,其电流大小取决于线路的负载电流,由于接在二次侧的电流线圈的阻抗很小,所以电流互感器正常运行时,相当于一台开路运行的变压器。(×)

187.电流互感器利用一、二次绕组不同的匝数比可将系统的大电流变为小电流来测量。(√) 188.电流互感器可以将电力系统的一次电流按一定的变比变换成二次较小电流,供给测量表计和继电器。(√)

189.LQJ-10表示额定电压为10kV的绕组式树脂浇注绝缘的电流互感器。(√) 190.电流互感器分为测量用电流互感器和保护用电流互感器。(√) 191.标准仪表用0.2、0.1、0.05、0.02、0.01级电流互感器。(√) 192.电流互感器的准确度等级,实际上是绝对误差标准。(×)

193.0.5级的电流互感器是指在额定工况下,电流互感器的传递误差不大于5%。(×)

194.用于继电保护设备的保护级电流互感器,应考虑暂态条件下的综合误差,一般选用P级或TP级。(√)

195.用于继电保护设备的保护级电流互感器,应考虑暂态条件下的综合误差,5P20是指在额定电流20倍时其综合误差为50%。(×)

196.TP级保护用电流互感器的铁芯带有小气隙,在它规定的准确限额条件下(规定的二次回路时间常数及无电流时间等)及额定电流的某倍数下其综合瞬时误差最大为10%。(√) 197.二次侧的负载阻抗不得大于电流互感器的额定负载阻抗,以保证测量的准确性。(√) 198.电流互感器不得与电压互感器二次侧互相连接,以免造成电流互感器近似开路,出现高电压的危险。(√)

199.电流互感器一次侧带电时,允许二次线圈开路,在二次回路中允许装设熔断器或隔离开

关。(×)

200.在正常运行情况下,电流互感器的一次磁势与二次磁势基本平衡,励磁磁势很小,铁芯中的磁通密度和二次线圈的感应电势都不高,当二次开路时,一次磁势全部用于励磁,铁芯过度饱和,磁通波形为平顶波,而电流互感器二次电势则为尖峰波,因此二次绕组将出现高电压,对人体及设备安全带来危险。(√) 201.电流互感器运行前应检查套管有无裂纹、破损现象。(√)

202.充油电流互感器运行前应检查外观清洁,油量充足,无渗漏油现象。(√)

203.对于充油电流互感器应检查油位是否正常,有无渗漏现象,是电流互感器巡视检查项目之一。(√)

204.电流表的三相指示是否在允许范围之内,电流互感器有无过负荷运行,是电流互感器巡视检查项目之一。(√)

205.电流互感器运行前应按电气试验规程,进行全面试验并应合格。(√)

206.个别电流互感器在运行中损坏需要更换时,应选择电压等级与电网额定电压相同、变比相同、准确度等级相同,极性正确、伏安特性相近的电流互感器,并测试合格。(√) 207.由于容量变化而需要成组更换电流互感器时,应重新审核继电保护整定值及计量仪表的倍率。(√)

208.电压互感器及二次线圈更换后必须测定极性。(√) 209.电流互感器的容量,即允许接入的二次负载容量SN(VA),其标准值为10~200VA。(×) 第四章 高压电器及成套配电装置 判断题

1.触头断开后,不论触头间是否有电弧存在,电路实际上已被切断。(×) 2.触头断开后,触头之间如果电弧已熄灭,则电路实际上没有被切断。(×) 3.禁止在只经过断路器断开电源的设备上工作。(√) 4.交流电路中,电弧电流瞬时过零时电弧将消失,此后若触头间的介质击穿电压<恢复电压,则电弧将彻底熄灭。(×) 5.交流电路中,电弧电流瞬时过零时电弧将消失,此后若触头间的介质击穿电压≤恢复电压,则电弧将重燃。(√) …… 此处隐藏:345字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

电工进网作业许可考试模拟试题高压理论部分(2012年)判断题(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/521300.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)