113.变压器补油后要检查气体(瓦斯)继电器,及时放出气体,若在24h后无问题,可重新将气体(瓦斯)保护接入跳闸回路。(√)

114.变压器运行巡视应检查储油柜和充油绝缘套管内油面的高度和封闭处有无渗漏油现象,以及油标管内的油色。(√)

115.变压器运行巡视应检查变压器的响声。正常时为均匀的爆炸声。(×)

116.变压器运行巡视应检查绝缘套管是否清洁、有无破损裂纹和放电烧伤痕迹。(√) 117.变压器运行巡视应检查母线及接线端子等连接点的接触是否良好。(√) 118.有人值班的变配电所,每班都应检查变压器的运行状态。(√) 119.负载急剧变化或变压器发生短路故障后,都应增加特殊巡视。(√)

120.当系统短路或接地时,通过很大的短路电流,变压器会产生很大的噪音。(√) 121.当启动变压器所带的大容量动力设备时,负载电流变大,会使变压器声音加大。(√) 122.当变压器过负载时,会发出很高且沉重的嗡嗡声。(√)

123.变压器套管密封不严进水而使绝缘受潮损坏,是绝缘套管闪络和爆炸的可能原因之一。(√)

124.变压器套管的电容芯子制造不良,使内部游离放电,是绝缘套管闪络和爆炸的可能原因之一。(√)

125.干式变压器是指铁芯和绕组浸渍在绝缘液体中的变压器。(×) 126.干式变压器在结构上可分为以固体绝缘包封绕组和不包封绕组。(√)

127.环氧树脂是一种早就广泛应用的化工原料,它不仅是一种难燃、阻燃的材料,而且具有优越的电气性能,已逐渐为电工制造业所采用。(√)

128.环氧树脂具有难燃、防火、耐潮、耐污秽、机械强度高等优点,用环氧树脂浇注或缠绕作包封的干式变压器即称为环氧树脂干式变压器。(√)

129.气体绝缘变压器为在密封的箱壳内充以SF6(六氟化硫)气体代替绝缘油,利用SF6气体作为变压器的绝缘介质和冷却介质。(√) 130.油浸绝缘变压器具有防火、防爆、无燃烧危险,绝缘性能好,与气体变压器相比重量轻,防潮性能好,对环境无任何限制,运行可靠性高、维修简单等优点,存在的缺点是过载能力稍差。(×)

131.气体绝缘变压器的工作部分(铁芯和绕组)与油浸变压器基本相同。(√)

132.为保证气体绝缘变压器有良好的散热性能,需要适当增大箱体的散热面积,一般采用管式散热器进行自然风冷却,是此变压器的结构特点之一。(×)

133.气体绝缘变压器的箱壳上还装有充放气阀门,是此变压器的结构特点之一。(√)

134.H级绝缘干式变压器中,用作绝缘的纸具有非常稳定的化学性能,可以连续耐220℃高温,属于A级绝缘材料。(×)

135.H级绝缘干式变压器中,NOMEX纸在起火情况下,具有自熄能力,即使完全分解,也不会产生烟雾和有毒气体,电气强度低,介电常数较大。(×)

136.非晶态合金铁芯的变压器就是用低导磁率的非晶态合金制作变压器铁芯。(×) 137.非晶态合金铁芯磁化性能大为改善,其B-H磁化曲线很狭窄,因此其磁化周期中的磁滞损耗大大降低,又由于非晶态合金带厚度很薄,并且电阻率高,其磁化涡流损耗也大大降低。(√)

138.据实测,非晶态合金铁芯的变压器与同电压等级、同容量硅钢合金铁芯变压器相比,空载损耗要低70%~80%。(√)

139.S9系列配电变压器的设计首先是改变了设计观念,以增加有效材料用量来实现降低损耗,主要增加铁芯截面积以降低磁通密度、高低压绕组均使用铜导线,并加大导线截面以降低绕组电流密度,从而降低了空载损耗和负载损耗。(√)

140.在S9系列的基础上,改进结构设计,选用超薄型硅钢片,进一步降低空载损耗,又开发了S11系列变压器,节能效果就更显著。(√)

141.油箱上采用片式散热器代替管式散热器,提高了散热系数,是低损耗油浸变压器采用的改进措施之一。(√)

142.铁芯绝缘采用了整块绝缘、绕组出线和外表面加强绑扎,提高了绕组的机械强度,是低损耗油浸变压器采用的改进措施之一。(√)

143.目前国内生产的10kV、630kVA及以下卷铁芯变压器,其空载损耗比S9系列变压器下降30%,空载电流比S9系列变压器下降20%。(√)

144.单相配电变压器在美国等世界上多数国家早已使用于居民低压配电的单相三线制系统

中,它对降低低压配电损耗意义重大。(√)

145.单相变压器可以直接安装在用电负荷中心,增加了供电半径,改善了电压质量,增加了低压线路损耗,用户低压线路的投资也大大降低。(×)

146.单相变压器多为柱上式,通常为少维护的密封式,与同容量三相变压器相比,空载损耗和负载损耗都小,特别适用于小负荷分布分散且无三相负荷的区域。(√) 147.我国10kV为中性点不接地系统,因此单相变压器高压侧只能是相—相式的全绝缘接线,其造价高于国外大多数相一地接线的单相变压器。(√)

148.三相变压器容量较大,使用在居民密集住宅区时,每台变压器所带用户数量多,需用系数低,因而变压器容量利用率高。但在同样条件下,使用单相变压器时,则总容量将远高于三相变压器。(√)

149.互感器是一种特殊的变压器。(√)

150.互感器分电压互感器和电流互感器两大类,它们是供电系统中测量、保护、操作用的重要设备。(×)

151.电流互感器是将系统的高电压转变为低电压,供测量、保护、监控用。(×) 152.电压互感器是将高压系统中的电流或低压系统中的大电流转变为标准的小电流,供测量、保护、监控用。(×)

153.电压互感器是将系统的高电压改变为标准的低电压(50V或1V)。(×)

154.电流互感器是将高压系统中的电流或低压系统中的大电流改变为低压的标准小电流(10A或1A),供测量仪表、继电保护自动装置、计算机监控系统用。(×) 155.与测量仪表配合,对线路的电压、电流、电能进行测量,是互感器的作用之一。(√) 156.与继电器配合,对系统和电气设备进行过电压、过电流和单相接地等保护,是互感器的作用之一。(√)

157.将测量仪表、继电保护装置和线路的高电压隔开,以保证操作人员和设备的安全,是互感器的作用之一。(√)

158.将电压和电流变换成统一的标准值,以利于仪表和继电器的标准化,是互感器的作用之一。(√)

159.电压互感器是利用电磁感应原理工作的,类似一台升压变压器。(√)

160.电压互感器的高压绕组与被测电路串联,低压绕组与测量仪表电压线圈串联。(×) 161.由于电压线圈的内阻抗很大,所以电压互感器运行时,相当于一台满载运行的变压器。(×)

162.电压互感器的二次绕组不准开路,否则电压互感器会因过热而烧毁。(×) 163.三绕组电压互感器的第三绕组主要供给监视电网绝缘和接地保护装置。(×) 164.电压互感器的容量是指其二次绕组允许接入的负载功率(以VA值表示),分额定容量和最大容量。(√)

165.电压互感器的准确度等级是指在规定的一次电压和二次负荷变化范围内,负荷功率因数为额定值时,误差的最小限值。(√) 166.0.2级电压互感器一般用于测量仪表。(×) 167.0.5级电压互感器一般用于电能表计量电能。(×) 168.1、3、3P、4P级电压互感器一般用于保护。(×)

169.电压互感器二次绕组、铁芯和外壳都必须可靠接地,在绕组绝缘损坏时,二次绕组对地电压不会升高,以保证人身和设备安全。(√)

170.对于充油电流互感器应检查油位是否正常可靠接地,在绕组绝缘损坏时,二次 …… 此处隐藏:1448字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

电工进网作业许可考试模拟试题高压理论部分(2012年)判断题(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/521300.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)