二、沉降观测

根据设计要求建立沉降观测点,观测点采用?20钢筋打入布置点下,外露长度20mm,埋深不小于150mm。以甲方提供高程点为基点,按二等水准测量要求作业,测站的观测次序为“后、前、前、后”形成闭合路线,并检查闭合差,闭合差?0.30? n ,相邻点中误差?0.5mm,每站高差中误差?0.13mm,每次观测从基点出发经全部观测点后又回到基准点,然后按上述要求进行数据整理。外业观测采用瑞土产Wild N3型水准仪配合铟钢水准尺进行。

三、钢筋应力监测

在护坡桩钢筋上共设置4组应力监测片用来测定护坡桩上钢筋受弯时应力的变化。测点布置应考虑以下几个因素:计算的最大弯距所在的位置;各土层的分界面;受力筋分布不均匀;结构内支撑和锚杆所在位置,在上述情况,选取每一方面具有代表性位置,安装应力计以保证检测数据能全方位反应各种情况下的应力变化情况。本工程应力测试宜选用振弦式钢筋应力计,振动式应力计传感器是采用非电量电测技术,其讯号输出采用自振频率讯号,具有抗干扰能力强,受温度影响较小,受电参数影响小,对绝缘要求低,性能稳定可靠。

应力传感安装:

1、根据测点应力计算值,选择钢筋应力计的量程,在安装前对钢筋应力计进行拉、压、两种受力状态的标定。

广东省地质建设工程集团公司 41

布心项目城市更新单元(一期)基坑支护及土石方工程施工组织设计方案

2、将钢筋应力计焊接在被测主筋上,安装位置应选择尽可能使应力计不受力的状态,特别是钢筋应力计不能处于受弯状态,焊接符合要求后,将应力计的导线逐段绑扎在相邻的钢筋上,引到地面外的测试匣中。

3、挖孔桩浇注砼后,应及时检查应力计电阻值和绝缘情况,作好引线和测试匣的保护工作。

应力传感器的测量和资料整理

1、基坑开挖前应作2~3次应力传感器稳定值的测试,取平均值作为测试的初始值。

2、基坑每开其深度的1/5~1/4应测试2~3次,和在锚杆张拉前后测试2~3次,以观测土方开挖与锚杆施工时应力的变化。

3、基坑开挖完成后,每二周测读2~3次,一直到地下室砼浇注为止。 4、每次应力实测值与初始值的差值即为应力变化值,利用固定表格详细记录各点位,在各种施工状态下应力变化情况,对照允许值评估支护桩是否安全。

四、锚杆拉力监测

锚杆应力监测仪用来测试锚杆拉力是否满足设计值,以确定锚杆的锚固能力。它是检验锚杆在外力作用下,锚杆受力的变化情况,为基坑安全性、可靠性提供理论上的保障。测试选用的测力计为铁道部科学研究院生产的锚杆应变计,本仪器优点是抗干扰性能较高,分辨高,不受孔深的限制。

应变计安装:这种专用的锚杆测力计安装在承压板与锚头之间,当锚杆在进行预应力张拉时,利用测读仪表(钢弦频率计)记录下锚杆的初始荷载,在土方开挖过程中,宜每天测读一次,监测次数可根据土方开挖的速度和测力计荷载变化而适量增减,当基坑开挖至设计标高后,监测应继续进行,此时锚杆上的荷载正常状态应该是相对稳定,如果每周荷载的改变量大于5%锚杆的设计荷载,应该及时报告,查明原因,采

广东省地质建设工程集团公司 42

布心项目城市更新单元(一期)基坑支护及土石方工程施工组织设计方案

取适当的措施,确保基坑的安全。

第三节 监测频率

监测周期从土方开挖时开始到±0.00 施工完成并回填后结束。变形观测点应在布点开始读取初始值,变形观测应在基坑开挖当日起实施。监测频率:基坑开挖期间1~2 天观测一次,基坑开挖完成一周后3~5 天一次,完成一个月后7~10 天一次。遇到大暴雨或监测数据异常和有加速趋势时应适当加密监测次数,并速报有关单位。

第四节 监测质量保证措施

制定严谨的质量保证措施,保证监测数据的真实性和可靠性。 1、制定可行的监测方案。

严格按照监测技术规范,规程制定监测方案,监测方案包括监测方法、使用设备、仪器、监测精度、可靠性、报警值、观测频数、测量布置、成果报告、质量保证措施。 2、制定基准点与监测的保护措施。

基准点是监测准确与否的重要保障,必须在施工现场不受施工影响地方设置不少于3个基准点,并经常对基准点进行检查、复核,以保证观测结果的稳定、真实、可靠。 3、监测过程中严格遵守相应的规范和细节。

监测点位布置应符合设计要求和具有代表性,能全面反映整个基坑监测变化情况,按监测规范、细节予以观测,确保监测真实、有效,为基坑安全提供可靠理论依据。 4、仪器采用专人使用、专人保养、定期检测,设备和元件在使用前必须检测合格。 观测前对所使用的仪表必须按有关规定进行校核,并作好记录,使用同一种仪器和设备,固定观测人员,采用相同观测方法在相似的观测环境中进行。 5、测量数据现场检查,室内复核后整理上报。

原始记录应详细说明观测的时间,气象情况,施工进度和各种受力变化情况,发现情

广东省地质建设工程集团公司

43

…… 此处隐藏:90字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
基坑支护及土石方工程施工组织设计方案(15).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/521273.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)