导读: 7.长途光缆线路登记表(含土地权属); 8.长途光缆线路隔距调查表; 9.长途电信线路设备变更记录表; 10.维护分局维修计划与完成情况表; 11.维护分局长月度检查情况报告; 12.工作日记; 13.包线责任人月度维修作

7.长途光缆线路登记表(含土地权属); 8.长途光缆线路隔距调查表; 9.长途电信线路设备变更记录表; 10.维护分局维修计划与完成情况表; 11.维护分局长月度检查情况报告; 12.工作日记;

13.包线责任人月度维修作业计划与完成情况表; 14.长途光缆埋深曲线记录表; 15.机具仪表履历维修及使用记录本; 16.仪表机具、材料帐卡; 17.大型施工机械信息档案; 18.长途光缆外力防障登记表; 19.长途光缆三盯现场管理日志; 20.各种会议、培训记录。 第60条

包线员应具备的资料:

1.长途电信线路设备汇总表;

2.长途光缆线路登记表(含土地权属); 3.长途光缆线路隔距调查表; 4.工作日记;

5.包线责任人月度维修作业计划与完成情况表; 6.长途光缆埋深曲线记录表。

第七章 安全生产

第一节人身安全

第61条

城镇及道路作业:

1.在城镇及道路的下列地点作业时,必须设立明显的安全警示标志,必要时设防护围栏,特殊情况下请交通警察协助。

(1)街巷拐角、道路转弯处。 (2)有碍行人或车辆通行处。 (3)需要车辆临时停止通行处。 (4)挖掘的坑、洞、沟处。 (5)架空线缆接续处。 (6)已揭开盖的人(手)孔处。 (7)跨越十字路口和直行道路中央处等。

2.在城镇道路十字路口处测量作业时,应动作迅速。

3.携带较长的测量器材和设备应防止触碰行人、车辆;手持标杆,尖端应向下;肩扛标杆,尖端应向前上方;传递标杆严禁抛、掷。

4.安全警示标志和防护设施应随作业地点的变动而转移,作业完毕应迅速撤除。 5.在作业时,应防止非作业人员接近和触碰下列工具与设施: (1)揭盖的人 ( 手)孔或立杆吊架以及悬挂物。 (2)接续线缆的设备、燃烧的喷灯、照明灯等。 (3)使用的绳索、滑车、紧线器及其他料具。 (4)使用的各种机械和电气设备。

(5)正在敷设或拆除的线缆和电杆及附属设施等。

6.在道路和街道上挖沟、坑、洞时,除需设立安全警示标志外,必要时应用坚固的盖板盖好或搭临时便桥,并派人指挥车辆和行人。

7.沿高速公路作业时,必须将施工的具体地点、时间和施工方案报高速公路管理部门,经批准后方可作业;必须在距离作业点前、后各500m处逐级设置安全警示标志;所用的工具、料具应安全地堆放在路基护栏外侧或隔离带内;作业人员必须穿着带有反光条的工作服。

第62条

杆线上作业:

1.上杆前必须认真检查杆根有无断裂痕迹,并应仔细观察周围有无电力线或其他障碍物等。如发现水泥杆存在混凝土脱落、露筋、倾斜或不牢固现象,未加固前禁止攀登。

2.作业人员上杆必须先扣好安全带,并将安全带的围绳环绕电杆扣牢再上;安全带应固定在距杆梢 0.5m下面的安全可靠处,扣好保险锁扣方可作业。

3.杆上有人作业时,距杆根半径3m内不得有人。 4.在同一根杆上不准两人同时上下。

5.在有破损的电杆上进行作业时,必须先做好临时拉线或支撑装置后才能作业。 6.在收紧拉线时,杆上不准有人,待紧固稳妥后再上杆作业。

7.对架空线缆进行接线、封焊时,应在接头下悬挂适当的盛器盛接溶液。 8.使用脚扣上杆应遵守:

(1)使用前必须仔细检查脚扣、脚扣带,确保完好。

(2)使用时先将脚扣卡在电杆距离地面约0.3m处一脚悬起,一脚用力蹬踏,确保稳固后方可使用。

(3)脚扣环的大小要根据电杆的粗细适时调整。

(4)脚扣上的胶管和胶垫必须保持完好,对已破裂或露出胶里线的必须更换。

(5)脚扣的踏脚板必须经常检测,其检测方法是:采取在踏脚板中心悬吊200 kg重物,检查是否有受损变形迹象。

(6)严禁将脚扣挂在杆上或吊线上。 9.使用登高板上杆应遵守:

(1)使用前,应检查木踏板、绳索、吊钩的牢固程度,如吊钩已磨损1/4时,不准使用。 (2)使用时,踏板应在杆上吊挂牢固,两板间吊挂间距小于或等于0.5m。 10. 使用安全带(绳)应遵守:

(1)使用前必须严格检查,确保安全可靠。如有折断痕迹、弹簧扣不灵活、扣不牢、皮带眼孔 裂缝、保险锁扣失效、安全带(绳)磨损和断头超过1/10的,禁止使用。

(2)使用时,带扣必须扣紧,不准扭曲,带头穿过小圈;安全带的绳索严禁有接头。 (3)禁止用安全带吊装物件。

(4)严禁用一般绳索或皮带替代安全带。

(5)安全带(绳)不准与酸性物、锋刃工具一起堆放和保管,不准放在火炉、暖气片或潮湿处。 (6)安全带(绳)使用或存放一段时间,应进行可靠性试验。检测办法:将 200 kg重物穿过 安全带(绳套)中,悬空挂起,无裂痕、折断才能使用。 第63条

地下室作业:

1.进入地下室工作前,必须先进行通风、检测,确认无易燃、有毒有害气体后再进入。

2.线缆地下室内的管孔必须封堵严实,施工打开的管孔,暂停施工时必须及时恢复。 3.在地下室作业时,必须有两人以上。 4.地下室有积水,应先抽干后再作业。

5.严禁将易燃易爆物品带入地下室;严禁在地下室吸烟。

6.作业时,若遇有易燃易爆或有毒有害气体时,禁止开关电器、动用明火,必须立即采取措施、排除隐患。

7.夏季在地下室作业,应保持通风,以防中暑。 第64条

人孔作业:

1.启闭人孔盖应遵守:

(1)启闭人孔盖应用钥匙,防止受伤。

(2)雪、雨天作业注意防滑,人孔周围可用砂土或草包铺垫。

(3)开启孔盖前,应设在人孔周围明显的安全警示标志和围栏,作业完毕,确认孔盖盖好后再撤除。

2.下人孔作业应遵守:

(1)必须先行通风,确认无易燃、有毒有害气体后再下孔作业;作业人员必须戴好安全帽,穿防水裤和胶靴。

(2)人孔内如有积水,必须先抽干;抽水时抽水机的排气管不得靠近孔口,应放在人孔外的下风处;严禁使用潜水泵抽水。

(3)在孔内作业,孔外应有专人看守,随时观察孔内人员情况。

(4)作业期间应保持不间断的通风,并使用仪器对孔内气体进行适时检测;作业人员若感觉不适应立即呼救,并迅速离开人孔,待采取措施后再作业。

(5)严禁在孔内预热、点燃喷灯,吸烟和取暖;燃烧着的喷灯不准对人。 (6)在孔内需要照明时,必须使用行灯或带有空气开关的防爆灯。 3.凿掏孔壁、石质地面或水泥地时,必须佩戴防护眼镜。 4.传递工具、用具时,必须用绳索拴牢,小心传送。

5.作业时遇暴风雨,必须在人孔上方设置帐篷;若在低洼地段,还应在人孔周围用沙袋筑起防水墙。

6.上、下人孔时必须使用的梯子必须放置牢固,不准把梯子搭在孔内线缆上,严禁作业人员蹬踏线缆或线缆托架。

第二节在网作业安全

第65条

机房作业

1.进出机房

(1)线路维护人员在进入机房时,需按机房的规章制度要求,获得机房进入许可;向机房人员说明进入机房的原因,并出示相关证明;

(2)机房内严禁吸烟;

(3)作业完成后,应认真清理现场。离开机房前应告知机务人员,并与之确认机房内设备的运行状况。

2.光纤测试作业

(1)在实施测试作业前,应与机务人员确认设备目前的运行状况,核实、记录系统开放情况; (2)确认相关ODF架位置、所开设备位置,并核对ODF架机/线端尾纤的标识、分清光缆尾纤出入局方向;

(3)测试作业时,应核对尾 …… 此处隐藏:1761字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

干线光缆运维保障体系1(2014)(9).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/521233.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)