教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 实用模板 >

干线光缆运维保障体系1(2014)(5)

来源:网络收集 时间:2026-02-05
导读: 对于疏浚和挖沙取肥的河渠还应采取在缆上覆盖水泥盖板或水泥沙浆袋等保护措施。当确实无条件下落时,必须采取稳妥可靠的保护措施,确保该处直埋线路的安全。 第18条 项目 埋式光缆线路维护周期 维护内容 锄草培土

对于疏浚和挖沙取肥的河渠还应采取在缆上覆盖水泥盖板或水泥沙浆袋等保护措施。当确实无条件下落时,必须采取稳妥可靠的保护措施,确保该处直埋线路的安全。

第18条

项目 埋式光缆线路维护周期

维护内容 锄草培土 标志牌 油漆、描字 埋式维护 路由及埋深探测

年 年 可视具体情况缩短周期,保持字迹清晰 至少10米一探,汛期、特殊地段、或有外力影响可能造成线路障碍隐患时,增加探位频次及点位 周期 按需 结合巡检完成 备注 第二节 局站内和管道光缆线路维护

第19条

局站内主要维护工作:

1.进线室内、走线架上的各条光缆线路应有明显的吊牌标志,以便与其它线路相区别。 2.每月应巡视或会同传输设备维护人员巡视地下室一次,检查有无渗水、漏水情况以及有无老鼠进入站房的迹象,同时维护人员进入机房工作前,应按照机房相关安全管理规定进行人员登记以备查。

3.光缆的布线规范整齐,缆上吊牌标志规范醒目。 4.站房内光缆设施清洁、完好。

5.ODF架上线路及设备侧标签标识正确有效。对于标识有误、剥落、破损、陈旧的标签,应及时予以更换;标签尺寸必须符合规定,粘贴时应保证标签位置准确,方向端正,粘贴牢固;空闲纤芯须着防尘帽;尾纤按规范布放。

第20条

管道光缆线路的主要维护工作:

1.定期检查人孔内的托架、托板是否完好,光缆吊牌是否清晰醒目,光缆的外护层及其接头盒有无损坏或变形等异常情况,发现问题应及时处理。

2.定期检查人孔内的走线排列是否整齐、预留缆和接头盒的固定是否牢固可靠。 3.清除人孔内缆上的污垢,抽除人孔内的积水。

4.分色明示人孔、地下室中干线光缆,一干为红色、二干为蓝色。 5.子管封堵良好可靠。

6.过桥光缆绑扎安全、保护管连接良好,光缆走向合理,有伸缩弯。 第21条

管道维护要求及主要维护工作:

1.保持各人手孔、托架、管道、子管、管塞等完整,更换损坏井盖。

2.做好管道路由沿线的宣传工作,检查标石、宣传牌有无丢失、损坏或倾斜等情况,防止在人(手)孔附近放火,往人(手)孔中倾倒垃圾和其他废料。

3.发现管道或人孔沉陷、破损及井盖丢失等情况,应及时采取措施,对损坏的人(手)孔进行维修。

4.定期对过桥、涵洞等铁箱、管道钢吊架、钢管驳接处进行防锈处理。 5.管道修复后做好记录。

6.发现租用管道损毁,及时报告产权单位,配合完成管道的修复。 第22条

项目 管道维护 维护内容 管道线路的人孔检修 抽除管道线路人孔内的积水 更换井盖 井号涂漆、描字 管道 光缆 维护 人孔、手孔 清理垃圾、抽除积水(非流水) 修补人手井,添补缺损的大管、子管堵塞 井内光缆 设施 过桥铁件 管孔试通 光缆、接头盒固定绑扎 整理、添补或更换缺损的光缆标志牌 过桥钢管驳接处、桥头支架防锈 管道路面发生异常进行管孔试通 按需 周期 半年 按需 按需 按需 人(手)井井圈、井盖、内壁完好,井号清晰可见,无垃圾,无渗水,大管、子管堵塞齐全,光缆标志牌齐全、清晰可见,光缆、接头盒挂靠安全,光缆防护措施齐备,子管和光缆的预留符合规范,光缆弯曲半径符合规范 备注 高速公路中人孔的检修按需进行 管道光缆线路维护周期

按需 按需 整理、添补或更换缺损的光缆标志牌 室内 光缆 维护 清洁光缆设施及ODF架 检查进线孔、地下室渗水、漏水情况,及管孔堵塞情况 检查ODF架光缆接地防护措施 按需 按需 按需 按需 光缆标志牌齐全、清晰可见,光缆防护措施齐备,光缆的预留符合规范,光缆弯曲半径符合规范 清洁 无渗水、漏水 符合规范

第三节 架空光缆线路维护

第23条

架空光缆线路的主要维护工作如下:

1.电杆正直、强度良好,无损坏开裂现象,杆号清晰醒目。 2.光缆平整、无上翻、打小圈和浪涌现象,预留保护符合规定。

3.挂钩间距50cm±5cm,整理、添补或更换缺损的挂钩;清除线路上和吊线上的杂物。 4.光缆的外护层及垂度无异常情况,发现问题应及时处理;剪除影响线路的树枝,砍伐妨碍线路安全的树木。

5.拉线不松弛、无锈蚀、位置正确,逐杆杆上检修,加固杆路设施。 6.接头盒、预留支架及光缆安装牢固,无松动。 7.杆上铁附、地锚无严重锈蚀,地锚出土25cm±5cm。 8.吊线安装合格,无断股开叉现象,无严重锈蚀。 9.光缆与电杆接触部分软塑料保护管安装合格。

10.吊线与电力线、广播线等其他线路交越处的防护装置齐全、有效及符合规定。

11.架空光缆警示牌安装牢固、字迹清楚、无破损;跨越公路及其他重要地段须悬挂反光警示牌。 12.引上保护光缆布放伸缩弯自然。

13.引上保护管出土300-350cm并做堵头,子管及软管绑扎安装牢固。引上钢管须作全段水泥等包封以防破坏。

第24条 项目 架空光缆线路维护周期

维护内容 整理、更换缺损的挂钩、标示牌,清除架空线路上和吊线上杂物 架空杆路及光缆线路 剪除影响线路的树枝 检查接头盒和预留是否安全可靠 逐杆检修,包括杆上铁件加固、电杆根部、地锚培土、拉线下把、地锚出土防锈等

周期 按需 按需 按需 备注 结合巡回进行。光缆防护措施齐备光缆标志牌齐全、清晰可见 结合巡回进行 结合巡回进行。光缆、接头盒安装牢固,光缆的预留符合规范,光缆弯曲半径符合规范 年度开展春秋两季集中维修,春季一般安排3-5月、秋季一般安排9-12月,高寒地区择时进行 半年 第四节光缆“三化”维护

第25条 为了提高护线宣传效果,尽可能减少外力施工影响及盗窃引发的线路障碍,省光缆部

推出了光缆线路“三化”维护要求,即埋式光缆“明线化”、架空光缆“明示化”、管(槽)道光缆“标牌化”。

第26条

埋式光缆线路“明线化”要求:

1.宣传牌部分

(1)安装标准:光缆线路经过场镇、村民集中居住院落、厂矿及距道路50米之内的区域按100米间距安装宣传牌;穿越道路、沟渠、桥梁、涵洞时,根据穿越距离远近,必须一侧安装宣传牌,另一侧埋设高标石,总之必须达到明示光缆埋设路由走向的目的;与其他管线交越处安装1块宣传牌;其它区域原则上按300米间距安装宣传牌。安装时应结合现有的标石、堡坎等路面实施情况,灵活调整间距。

特殊地方,如厂矿、学校、场镇、公路养护道班、村民委员会办公地点等,应设置多种形式的永久性的护线宣传牌。

(2)制作规格:根据实际情况可选择双腿或单腿,双腿宣传牌材质为水泥预制件;单腿宣传牌材质及安装固定方法不限。 (3)宣传牌内容:

①宣传标语: a.“下埋国防光缆,3米以内严禁动土”;b.“下埋国防光缆,严禁损毁;依法护线,举报有奖” c.市州光缆部也可结合实际情况,对部分宣传牌另选用合适规范的标语。

②埋设方向及埋式位置: 用箭头、数字表示位置、方向及深度间距。 ③联系方式:维护单位(**长传局)名称和联系电话。

④宣传牌内容在原有基础上增加地市公安局或当地通信部队番号的落款。该项工作需事前征得当地公安局或部队同意后才可实施。

(4)底面及字体:红框、白底、红色黑体字。

(5)宣传牌应按中继段单独编号,编号应规范美观,其顺序及喷涂字体要求同标石。 (6)因地势条件限制无法树立宣传牌时,可在光缆两侧60cm范围内选择恰当位置粘贴宣传瓷砖等, …… 此处隐藏:1470字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

干线光缆运维保障体系1(2014)(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/521233.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)