导读: (5)光缆线路维护人员应定期检查机房内光缆和尾纤的安全情况,及时处理因机房内其他作业而对我方光缆的影响。 (6)建立各条光缆详细、准确的维护资料,包括光缆的生产厂家、规格程式、缆心结构、生产日期、光缆直

(5)光缆线路维护人员应定期检查机房内光缆和尾纤的安全情况,及时处理因机房内其他作业而对我方光缆的影响。

(6)建立各条光缆详细、准确的维护资料,包括光缆的生产厂家、规格程式、缆心结构、生产日期、光缆直径、起止尺码带等。

(7)定期核对、修改ODF架上光缆和设备尾纤标识,及在用系统的光纤占用记录。 7.机房电源使用

在机房使用仪器仪表时,要认真核对仪表电源的电压,还应向值班人员询问清楚,正确连接机房电源,不得中断或误断其他设备的用电,不得中断或误断其他设备的连接线。

8.机房内防鼠

缆线、尾纤、设备的各类连接线都极易因老鼠的啃啮而中断,因此,机房应采取严格的防鼠害措施,如封堵好管线入口,关好门窗,清洁机房环境等,要加强和机务人员的沟通,共同做好防鼠工作。

第66条

架空光缆作业

1.杆线类作业

杆线类作业――是指更换电杆、吊线、拉线等线路附属设备作业。在进行该类维护作业时,应注意不得挤压和损伤杆路上开放有电路的光缆,不得使开放有电路的光缆受力。

(1)电杆作业

①更换抬档杆、吊档杆:必须先将新杆立好夯实,在安装好新杆抱箍、夹板后,再用绳将光缆吊线系于电杆上,然后才能松开原夹板,慢慢将吊线移至新杆夹板紧固后,才可拆除原杆设备。

②更换角杆:必须先安装新杆拉线,再按上述程序完成换杆作业。 (2)拉线作业

更换拉线、地锚:换角杆拉线、地锚时,先安装好临时拉线,才可拆换原拉线、地锚;装设的临时拉线必须牢固、可靠;待新的拉线、地锚装设完毕后,再将临时拉线拆除。

(3)吊线作业 ③更换光缆吊线

先将新吊线沿原线下方放出,将其一端与原吊线用夹板或缠扎方式作好牢固连接;在需更换吊线的另一端吊线上固定好紧线器,将新吊线慢慢收紧后,再用夹板或缠扎方式作好牢固连接。

吊线杆档内如有光缆接头,在拆换挂钩时,光缆接头盒两侧“伸缩弯”内缆线不得承受拉力,可先将接头盒吊箍移至新吊线上紧固,再用铝芯塑胶线将接头盒两侧“伸缩弯”紧紧改扎在新吊线上。

开断旧吊线前必须卸其张力,可用绳系于旧线上,待其旧线开断后慢慢放松;挂挂钩时不得挤压、损伤光缆。

④吊线垂度调整:调整吊线垂度时,应注意不得损伤光缆,并根据季节及气候情况,使吊线保持适当垂度。

(4)地线作业

应严格按规定对架空光缆的保护地线进行测试、整治,避免光缆雷击障碍的发生。

2.光缆类作业

光缆类作业――指更换光缆,整治接头盒等涉及到光缆本身的作业。 (1)更换光缆

①更换光缆时,新光缆应无损伤,光特性指标符合要求,且布放过程中不得损伤原光缆; ②在解除原光缆预留和放下原光缆的接头盒时,应检查光缆和接头盒状况,小心谨慎操作,防止光缆从接头盒中脱出,特别是当发现光缆或接头盒有腐蚀、变形等情况时,须采取必要保护措施;

③在捆扎架空光缆的预留和接头盒时,应避免接头盒以及预留下坠,从而拉断光缆纤芯。 (2)接头盒处理

①原接头盒容易因老化、锈蚀、或安装质量不合格等原因,而使光缆在连接处的抗拉强度严重降低,在接头盒的相关作业时要求特别小心注意,避免在取接头盒过程接头盒内光纤受力拉断,造成故障;

②光缆预留整理作业:架空光缆运营较长时间后,会出现光缆老化、光特性劣化等现象,在整理光缆预留过程中,应避免因光缆扭曲变形造成纤芯大衰耗、断纤等故障;

③对于新更换接头盒,要严格按照使用说明书,做好加强芯的固定和接头盒的密封处理; ④在雷雨季节,加强芯上容易感应较强的电压,因此,打开接头盒后,应做好金属加强芯临时接地,以保证设备及操作人员安全。

(3)光缆调垂

应根据季节及气候情况,使光缆保持适当垂度。调整光缆垂度时,不宜用力过猛,不能让接头盒直接承受拉力;如在调整的杆档内有光缆接头,接头盒不可直接承受拉力,可派专人移动接头盒配合缆线调垂。

第67条

埋式光缆作业

1.缆沟、标石类作业

缆沟、标石类作业――是指缆沟开挖、回填,标石埋设等线路附属设备的作业。在进行该类作业时,不得损伤光缆。

(1)缆沟开挖

①必须首先用探位仪,探明开挖处光缆的埋设位置和埋深;

②必须查阅有关记录、资料,确认开挖处其它地下设备(如电力电缆、自来水管、下水道、煤气管、其它通信缆线等)的具体埋设位置;

③只能使用人工开挖,当开挖深度达到光缆埋深的80%后,应用圆铲或木质工具慢慢刨、掏,严禁猛力开挖和采用钢钎作业;

④缆沟宜采取顺藤摸瓜的方式逐步开挖,最先的开挖点最好选坡坎等路由最准确、开挖最容易的点。在开挖参考点不好找的情况下,可采取沿光缆路由横向开挖的方式找到光缆;

⑤缆沟及接头坑的开挖是一件危险性较高的维护作业,应在包线员、修理员(或分局长)至少两人以上的监护下,选责任心强的熟练民工施工作业,严禁野蛮施工。

(2)缆沟回填

①坡坎等地势高低突变处必须在光缆固定好后再回填,以确保光缆的有效埋深; ②坡坎处光缆应用半硬塑料管保护,回填中应分层夯实,避免坡坎垮塌;

③切忌直接回填乱石损伤或挤压光缆,在取土确有困难的情况下,如山区石质地带,可回填砾石;

④缆沟填土应踏实,并高出地表10CM左右,不应紧临缆沟边缘取土。 (3)标石埋设

①标石埋设位置:普通标石埋设在光缆路由正上方;高标石埋在光缆路由进行方向右侧0.6M处; ②在埋设标石前应对光缆路由准确探位,必须在光缆原有埋深低于标石埋深要求处设标石时,应首先深埋光缆或对光缆采取保护措施后,方可埋设标石;

③标石洞的开挖深度达到光缆埋深的80%后,应改用圆铲或木质工具慢慢刨、掏,严禁猛力开挖和采用钢钎作业;

④在土质疏松、绵软、易塌陷地段埋设标石,应加标石底座,防止标石下陷损伤光缆。 (4)砌护坎、堵塞

应对光缆位置准确探位确认,然后用园锨或锄头慢慢刨土,将接近缆线深度时,严禁使用钢钎、铁镐等易损伤光缆的工具,待光缆刨出后,再按规范砌筑。护坎上、下侧的土均应分层夯实。

2.光缆类作业

光缆类作业――指更换光缆,整治接头盒等涉及到光缆本身的作业。 (1)布放光缆

①光缆的布防必须采用人工抬放的方式,严禁拖放;特别要注意避免“死扣”;

②在光缆沟回填土之前,应从头至尾检查光缆是否有足够的预留,是否松紧适度。要确保水沟、坡坎等特殊地段光缆能紧贴沟底,确保光缆埋深;

③对有垮塌方危险、小范围路由变更等特殊地段应酌情考虑光缆预留,方便今后的维护工作。 (2)纵剖光缆保护塑料管

…… 此处隐藏:972字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
干线光缆运维保障体系1(2014)(11).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/521233.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)