PMC-6510微机型保护测控装置 深圳市中电电力技术有限公司
? ?
正序电流从零突然增大到1.2Ie以上
1.2Ie以上正序电流持续时间T > Td;Td为起动时间过长定值
b) 出口配置:6个出口(OUT1~OUT6)可灵活配置; c) 软压板投退:可整定为退出/跳闸/报警。
3.1.9 堵转保护
由于电机负荷骤然变大或自身机械原因造成电动机的轴被卡住,如果不及时切除故障就会出现电机过热导致电机烧坏。当电动机的运行电流大于整定电流并达到整定延时后,保护动作出口跳闸并发信号。
a) 动作条件
? ? ? ?
电动机在运行过程中 电流出现突然增大 电流大于堵转定值 T>Td;Td为堵转延时定值
b) 出口配置:6个出口(OUT1~OUT6)可灵活配置; c) 软压板投退:可整定为退出/跳闸/报警。
3.1.10 充电保护
空母线充电时,为防止地线未拆除或其它故障,可应用充电保护,充电保护可以较小定值迅速切除故障。因为此时母线上没有其他设备运行不会造成什么损失,充电良好后,该保护退出运行。
a) 动作条件
? ? ? ?
Imax(IФ)>Id;Id为充电保护电流定值,IФ为相电流 T>Td;Td为充电保护延时定值 断路器合位(IN3) 95%电流定值返回
注:装置合闸3秒后充电保护退出。
b) 出口配置:6个出口(OUT1~OUT6)可灵活配置; c) 软压板投退:可整定为退出/跳闸/报警。
3.1.11 零序过流保护(I、II段)
零序过流保护为两段,当零序电流大于零序过流定值并达到整定延时后零序电流保护动作。 a) 动作条件
? ? ? ?
IN>I0d;I0d为零序电流定值,IN为零序电流 T>Td;Td为零序过流保护延时定值 零序电压元件退出或3U0>21V(3U0为自产) 零序功率方向退出或零序功率方向在动作区内
b) 方向元件
零序方向元件动作区为Arg(IN/3U0)=180°~360°,3U0为自产,IN的正方向为母线指向线路。 c) 出口配置:6个出口(OUT1~OUT6)可灵活配置。
7
PMC-6510微机型保护测控装置 深圳市中电电力技术有限公司
d) 软压板投退:可整定为退出/跳闸/报警。零序电压元件和零序功率方向元件可通过软压板进行投
退控制。
3.1.12 负序过流保护
负序过流保护是对三相电流不对称的保护,负序电流过大,会导致设备及线路发热而烧毁。当负序电流超过负序过流整定值并到达延时后,保护动作。
a) 动作条件
? ?
I2>I2d;I2d为负序过流定值,I2为负序电流 T>Td;Td为负序过流延时定值
b) 出口配置:6个出口(OUT1~OUT6)可灵活配置; c) 软压板投退:可整定为退出/跳闸/报警。
3.1.13 过压保护
当三个线电压中的任一线电压高于整定值,且达到整定延时后,过电压保护动作。 a) 动作条件
? ?
Ulmax(Ul)>Ud;Ud为过压定值,Ul为三个线电压 T>Td;Td为过压保护延时定值
b) 出口配置:6个出口(OUT1~OUT6)可灵活配置; c) 软压板投退:可整定为退出/跳闸/报警。
3.1.14 低压保护
当三个线电压均低于整定值,且达到整定延时后,低电压保护动作。当TV断线时闭锁低电压保护(需要投入TV断线闭锁功能时,必须将“TV断线”整定为“报警”,“闭锁低电压”整定为“投入”) 。
a) 动作条件
? ? ?
Ulmax(Ul)
TV回路正常(TV断线闭锁低电压保护功能投入/退出可选择)
b) 出口配置:6个出口(OUT1~OUT6)可灵活配置; c) 软压板投退:可整定为退出/跳闸/报警。
3.1.15 低周减载
a) 动作条件
? ? ? ? ?
f < fd;f为实测频率,fd为频率定值
Imax(IФ)> 0.04In;IФ为相电流,In为二次额定电流 △f/△t < 滑差定值(滑差闭锁投入时),△f/△t 为实时滑差值 UC > 30V
T>Td;Td为保护延时定值
b) 出口配置:6个出口(OUT1~OUT6)可灵活配置;
8
PMC-6510微机型保护测控装置 深圳市中电电力技术有限公司
c) 软压板投退:可整定为退出/跳闸/报警。
3.1.16 电容器差压保护
单星形接线电容器组的零序电压或双星形接线电容器组的不平衡电压可接入保护装置的VX(统称为差压)。电容器发生故障时,当差压大于差压保护定值,到达保护延时,保护动作。
a) 动作条件
? ? ?
UX接入电容器差压
UX>Ud,UX为电容器差压,Ud为电容器差压定值 T>Td;Td为电容器差压保护延时定值
b) 出口配置:6个出口(OUT1~OUT6)可灵活配置; c) 软压板投退:可整定为退出/跳闸/报警。
3.1.17 绝缘监视
绝缘监视保护的电压输入(U)可选自产或外接(UX)。当绝缘监视的电压输入为自产时,U=0.5774×U0,自产零序电压由装置相电压UA、UB、UC计算得到;当绝缘监视的电压输入为外接时,U=UX。外接零序电压由TV互感器的开口三角形得到。
a) 动作条件
? ?
U>Ud,Ud为绝缘监视电压定值 T>Td;Td为绝缘监视延时定值
b) 零序电压可通过额定参数的配置选择外接或自产; c) 出口配置:6个出口(OUT1~OUT6)可灵活配置; d) 软压板投退可整定为退出/报警。
3.1.18 TV断线
TV断线功能可监视TV单相断线、两相断线和三相断线。判断到电压异常后,装置延时5s发“TV断线”信号。
a) 动作条件:
? ?
三个线电压均小于18V,某相电流(A相,B相或C相)大于0.1In,判为三相断线 任意两个线电压之差大于18V,判为两相断线或单相断线
b) 出口配置:6个出口(OUT1~OUT6)可灵活配置; c) 软压板投退:软压板投退可整定为退出/报警。
3.1.19 重要遥信处理
IN1可定义为跳闸回路监视。
IN3可定义为断路器状态(常开)。
IN5、IN6、IN7、IN8、IN9可定义为外部联跳,事件类型可选变压器:重瓦斯、轻瓦斯、压力释放、超温动作、温度越限、油位异常、冷却故障、工艺故障、工艺合闸、工艺分闸、联动、联动1、联动2、储油故障、DCS联锁、弹簧储能、压力异常、联锁、联锁1、联锁2、外保护、非电量、紧急跳闸。
信号可设置为退出/报警/跳闸/联动,当INn设置为联动、报警或跳闸时,对开关量状态闭合经对应
9
PMC-6510微机型保护测控装置 深圳市中电电力技术有限公司
的时间后动作,触发报文选择中的事件报文显示。设置为联动时,不点亮指示灯;设置为报警时,点亮“报警”指示灯;设置为“跳闸”时,点亮“跳闸”指示灯。动作出口(OUT1~OUT6)可设置。在对应的保护退出时,以上DI可接入其他开关量。
3.2 测量监视功能
3.2.1 测量
PMC-6510可测量全电量参数,包括电压、电流、功率、功率因数、频率以及零序电流IN和辅助电压UX。测量值刷新率为1秒。
a) 测量电量的一次值有:
? ? ? ? ? ?
相电压(VA、VB、VC)、线电压(VAB、VBC、VCA) 相电流(IA、IB、IC)、零序电流(IN)
有功功率(PA、 …… 此处隐藏:2810字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [实用模板]第八章:法国“新浪潮”与“左岸派”
- [实用模板]2021年北京上半年临床医学检验技师生物
- [实用模板]SAP GUI 7.10客户端安装配置文档
- [实用模板]2001年临床执业医师资格考试综合笔试试
- [实用模板]36机场工作实用英语词汇总结
- [实用模板](一)社会保险稽核通知书
- [实用模板]安全教育主题班会材料
- [实用模板]濉溪县春季呼吸道传染病防控应急演练方
- [实用模板]长沙房地产市场周报(1.30-2.3)
- [实用模板]六年级数学上册典中点 - 图文
- [实用模板]C程序设计(红皮书)习题官方参考答案
- [实用模板]中国证监会第一届创业板发行审核委员会
- [实用模板]桥梁工程复习题
- [实用模板]2011学而思数学及答案
- [实用模板]初中病句修改专项练习
- [实用模板]监理学习知识1 - 图文
- [实用模板]小机灵杯四年级试题
- [实用模板]国贸专业毕业论文模板
- [实用模板]教育学概论考试练习题-判断题4
- [实用模板]2015届高考英语一轮复习精品资料(译林
- 00Nkmhe_市场营销学工商管理_电子商务_
- 事业单位考试法律常识
- 诚信教育实施方案
- 吉大小天鹅食品安全检测箱方案(高中低
- 房地产销售培训资料
- 高一地理必修1复习提纲
- 新概念英语第二册lesson_1_练习题
- 证券公司内部培训资料
- 小学英语时间介词专项练习
- 新世纪英语专业综合教程(第二版)第1册U
- 【新课标】浙教版最新2018年八年级数学
- 工程建设管理纲要
- 外研版 必修一Module 4 A Social Surve
- Adobe认证考试 AE复习资料
- 基于H.264AVC与AVS标准的帧内预测技术
- 《食品检验机构资质认定管理办法》(质
- ABB变频器培训课件
- (完整版)小学说明文阅读练习题及答案
- 深思洛克(SenseLock) 深思IV,深思4,深
- 弟子规全文带拼音