PMC-6510说明书(V1.2版) - 图文(3)
PMC-6510微机型保护测控装置 深圳市中电电力技术有限公司
故障录波 事件记录 通信方式 故障录波记录长度为25个周波,可以连续记录最近发生的7次故障录波,这些数据保留在非易失性存储器中(掉电10年不丢失)。 装置保存的事件记录总量为224个,其中保护事件记录32个,开关量记录128个,装置操作事件记录32个,装置自检事件记录32个。 RS-485通信口:可提供2路通信口通信,支持同时工作。 1.4 产品使用
a) 适用于电力线路、变压器、电容器、高压电动机和分段母线的保护 b) 灵敏接地方向保护可以实现分散的接地选线 c) 装置可就地分散安装或集中组屏安装
2
2.1
技术指标
工作环境条件
-25℃~+70℃ 80 kPa~110 kPa
5%~95%(产品内部不凝露,不结冰)
a) 环境温度: b) 大气压力: c) 相对湿度:
2.2 额定参数
a) 装置工作电源
? ?
直流: 交流:
额定220V,110V,电压允许偏差-20%~+20% 额定220V,电压允许偏差-20%~+20%
b) 额定相电流: 5A、1A
c) 额定零序电流: 5A、1A、0.5A d) 额定交流相电压: e) 额定频率: f) 功耗
? ? ?
交流电流回路: 交流电压回路: 工作电源回路:
5A配置,不大于1VA/相;1A配置,不大于0.5VA/相 不大于0.5VA/相(额定电压时) 不大于8W
57.7V
50Hz
2.3 精度及误差
a) 保护定值误差
?
电流定值误差: <±3%或50mA(5A额定)
<±3%或10mA(1A额定) <±3%或5mA(0.5A额定)
? ?
电压定值误差: <±3%或2V 延时定值误差: <±3%或45ms
2
PMC-6510微机型保护测控装置 深圳市中电电力技术有限公司
? ?
功率方向角度精度: ±5° 速断保护动作时间: <40ms
b) 测量精度误差
? ? ? ? ? ? ?
电压: 电流:
误差:±0.5%(1V~120V) 误差:±0.5%(0.01In~1.2In) 误差:±1.0% 误差:±2.0% 误差:±1.0% 误差:±2.0% 误差:±1.0%
有功功率: 无功功率: 有功电能: 无功电能: 功率因数:
2.4 遥信分辨率
遥信分辨率为1ms。
2.5 过载能力
a) 交流电流回路:2倍额定电流,连续工作;10倍额定电流,允许10s;40倍额定电流,允许1s b) 交流电压回路:2倍额定电压,连续工作;3.0倍额定电压,允许10s
2.6 继电器输出
5A,连续;30A,0.2s <10 ms <5 ms
直流,阻性50W,感性30W(L/R = 0.04s);交流,1250VA,最大5A
a) 接通容量: b) 动作时间: c) 返回时间: d) 分断能力:
2.7 开关量输入
激励电源:外部直流220V/110V(标准配置),外部交流220V/110V(可整定)。
2.8 电气绝缘性能
a) 介质强度
符合GB/T14598.3-1993规定;工频电压2kV,时间1分钟。 b) 绝缘电阻
符合GB/T14598.3-1993的规定;1000V兆欧表测试,绝缘电阻值不小于 100MΩ。 c) 冲击电压
符合GB/T14598.3-1993规定;承受1.2/50μs峰值为5kV的标准雷电波的冲击。
2.9 机械性能
a) 振动
? ?
振动响应:符合GB/T11287-2000标准规定,严酷等级为1 级; 振动耐久性:符合GB/T11287-2000标准规定,严酷等级为1级。
3
PMC-6510微机型保护测控装置 深圳市中电电力技术有限公司
b) 冲击
? ?
冲击响应:符合GB/T14537-1993标准规定,严酷等级为1级; 冲击耐久性:符合GB/T14537-1993标准规定,严酷等级为1级。
c) 碰撞:符合GB/T14537-1993标准规定,严酷等级为1 级。
2.10 电磁兼容性能
a) 振荡波干扰:符合GB/T 14598.13- 1998(IEC 60255-22-1:1988)规定,严酷等级为Ⅲ级。 b) 静电放电干扰:符合GB/T 14598.14-1998(IEC 60255-22-2:1996)规定,严酷等级为IV级。 c) 射频电磁场辐射干扰:符合GB/T 14598.9-2002(IEC 60255-22-3:2000)规定,满足10V/m最严
酷等级(III级)。
d) 电快速瞬变脉冲群干扰:符合GB/T 14598.10-1996(IEC 60255-22-4:1992)规定,严酷等级为
IV级。
e) 浪涌干扰:符合GB/T 17626.5-1999(IEC 61000-4-5:1995)规定,严酷等级为IV级。 f) 射频传导干扰:符合GB/T 17626.6-1998(IEC 61000-4-6:1996) 规定,严酷等级为Ⅲ级。 g) 工频抗扰度:符合IEC 60255-22-7:2003规定,严酷等级为A级。
h) 辐射发射限值:满足GB/T 14598.16-2002(IEC 60255-25:2000)标准规定的限值要求
3
3.1
功能说明
保护功能
3.1.1 速断保护
此保护适用于各种应用,本装置特别针对电动机起动时起动电流过大而可能造成速断保护误动的情况,设计了电动机起动时速断定值加倍的功能。当三相电流中任意一相电流大于电流速断整定值时,保护动作。
a) 动作条件:Imax(IФ)>Id;Id为速断定值,IФ为相电流。为电动机保护时,在起动过程中电流
定值为速断起动系数乘以速断定值;
b) 针对电动机保护可以在选择电动机保护时选择电动机起动期间速断定值加倍功能,其系数可以在
1.00~2.00之间,以避免电动机起动电流过大造成速断误动,其加倍时间为0.5s。注意加倍后的速断定值不能超过100A(@5A)/20A(@1A); c) 出口配置:6个出口(OUT1~OUT6)可灵活配置; d) 软压板投退:可整定为退出/跳闸/报警。
3.1.2 复合电压元件
下面三个条件中,只要有一个条件满足,复合电压元件就开放:
? ? ?
低压元件退出,且负序电压元件退出;
低压元件投入时,Ulmin(Ul) < Ud;Ul为三个线电压,Ud为低压元件定值; 负序电压元件投入时,U2 > U2d;U2为负序电压,U2d为负序电压定值。
4
PMC-6510微机型保护测控装置 深圳市中电电力技术有限公司
3.1.3 限时速断
a) 动作条件
? ? ? ?
Imax(IФ)> Id;IФ为相电流,Id为限时电流速断定值; T > Td;Td为限时电流速断延时定值; 复合电压元件退出或复压元件开放; 方向元件退出或方向为正方向。
b) 方向元件
方向元件采用90°接线,最大灵敏角为-45°; 方向元件动作区为:-135°~ 45°;
c) 出口配置:6个出口(OUT1~OUT6)可灵活配置; d) 软压板投退:可整定为退出/跳闸/报警。
3.1.4 定时限过流
a) 动作条件
? ? ? ?
Imax(IФ)> Id;IФ为相电流,Id为过流定值; T > Td;Td为限时电流速断过流延时定值; 复合电压元件退出或复压元件开放; 方向元件退出或方向元件为正方向。
b) 方向元件
方向元件采用90°接线,最大灵敏角为-45°; 方向元件动作区为:-135°~ 45°;
c) 出口配置:6个出口(OUT1~OUT6)可灵活配置; d) 软压板投 …… 此处隐藏:1829字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [实用模板]第八章:法国“新浪潮”与“左岸派”
- [实用模板]2021年北京上半年临床医学检验技师生物
- [实用模板]SAP GUI 7.10客户端安装配置文档
- [实用模板]2001年临床执业医师资格考试综合笔试试
- [实用模板]36机场工作实用英语词汇总结
- [实用模板](一)社会保险稽核通知书
- [实用模板]安全教育主题班会材料
- [实用模板]濉溪县春季呼吸道传染病防控应急演练方
- [实用模板]长沙房地产市场周报(1.30-2.3)
- [实用模板]六年级数学上册典中点 - 图文
- [实用模板]C程序设计(红皮书)习题官方参考答案
- [实用模板]中国证监会第一届创业板发行审核委员会
- [实用模板]桥梁工程复习题
- [实用模板]2011学而思数学及答案
- [实用模板]初中病句修改专项练习
- [实用模板]监理学习知识1 - 图文
- [实用模板]小机灵杯四年级试题
- [实用模板]国贸专业毕业论文模板
- [实用模板]教育学概论考试练习题-判断题4
- [实用模板]2015届高考英语一轮复习精品资料(译林
- 00Nkmhe_市场营销学工商管理_电子商务_
- 事业单位考试法律常识
- 诚信教育实施方案
- 吉大小天鹅食品安全检测箱方案(高中低
- 房地产销售培训资料
- 高一地理必修1复习提纲
- 新概念英语第二册lesson_1_练习题
- 证券公司内部培训资料
- 小学英语时间介词专项练习
- 新世纪英语专业综合教程(第二版)第1册U
- 【新课标】浙教版最新2018年八年级数学
- 工程建设管理纲要
- 外研版 必修一Module 4 A Social Surve
- Adobe认证考试 AE复习资料
- 基于H.264AVC与AVS标准的帧内预测技术
- 《食品检验机构资质认定管理办法》(质
- ABB变频器培训课件
- (完整版)小学说明文阅读练习题及答案
- 深思洛克(SenseLock) 深思IV,深思4,深
- 弟子规全文带拼音