PMC-6510说明书(V1.2版) - 图文(12)
5.1
安装调试说明
安装
PMC-6510应安装在干燥、清洁、远离热源和强电磁场的地方。
27
PMC-6510微机型保护测控装置 深圳市中电电力技术有限公司
5.1.1 装置安装图
图1 正视图
图2 侧视图
图3 俯视图
图4 开孔图
5.1.2 背板端子布置
OUT1OUT2OUT3OUT4OUT5OUT6IN10COMIN1IN2IN3IN4IN5IN8IN6IN9IN7RS-485(P1)RS-485(P2)SHLDSHLDD+D+A01A02A03A04A05A06A07A08A09A10A11A12A13A14A15A16A17A18A19A20A21A22A23A24A25A26D-A27A28IAIBICINVAVBVCVNVXVXN报警电源L/+N/-A29D-Z01Z02Z03Z04Z05Z06Z07Z08Z09Z10Z11Z12Z13Z14Z15Z16Z17Z18GND 5.1.3 端子排总体布置:
a) A01~A10为保护开出量端子排 b) A11~A23为保护开入量端子排 c) A24~A29为RS-485通讯端子排 d) Z01~Z14为交流模拟量输入端子排
28
PMC-6510微机型保护测控装置 深圳市中电电力技术有限公司
e) Z15、Z16装置自检报警端子 f) Z17、Z18电源输入端子 g) GND为保护装置外壳接地端子
5.1.4 模拟量输入
a) 保护电流输入:IA、IB、IC、IN,对应Z01~Z08端子; b) 保护电压输入:VA、VB、VC、VN,对应Z09~Z12端子; c) 辅助电压输入(VX):对应Z13~Z14端子;
注意:所有模拟量的接入都应注意其相序和极性的正确性。
5.1.5 工作电源
装置电源接入:Z17~Z18端子。
标准配置的PMC-6510所需的工作电源为85~264VAC/0.2A/47~440Hz或110~370VDC/0.2A。
5.1.6 接地线的连接
PMC-6510的机壳必须与大地相连,良好的接地可以减小电力系统的振荡和暂态过程对装置的冲击。可通过机壳后面板接地螺钉(标记为GND)用导线接到开关柜地。
5.1.7 通信接线
PMC-6510装置通讯方式是RS-485。
RS-485通信方式允许1条总线上最多接32台PMC-6510装置。通信电缆应选用防电磁干扰的优质双绞屏蔽电缆,总长度不能超过1200米,各个设备的RS-485口正负极性必须连接正确,电缆屏蔽层必须且只能在一端接地。
5.2 开出继电器的应用
PMC-6510内部有6个电磁型继电器,端子排标记为OUT1~OUT6,所有出口接点可以进行定义。所有输出均为干接点形式,可直接切断250VAC/10A或30VDC/1A的负载,如果应用于220V直流,则分断能力为0.2A。
另有一个告警继电器,端子排标记为“报警”,输出为常闭干接点,即当装置正常时,“报警”输出接点打开,装置不正常或失电时,“报警”输出接点闭合。
5.3 开关量输入的应用
PMC-6510具有10路开关量输入,用于检测外部接点的状态。标准配置的PMC-6510使用220V直流外 激电源,用于遥信点检测;外部接点闭合时测得的结果为 “1”,外部接点打开时,结果为 “0”。
5.4 通电试验
通电前首先检查装置的外观是否完好,端子、键盘、LCD是否完好,然后在“电源”端子接入按照铭牌上标识的电压等级接入工作电源,此时“运行”灯应闪烁,LCD正常工作,按各键盘按钮应有相应的反应。
29
PMC-6510微机型保护测控装置 深圳市中电电力技术有限公司
5.5 模拟试验
通电试验通过后,就可以接入交流电压、电流量做保护和测量试验,联上通讯口做通讯试验,验证保护、测量、操作、通讯功能是否工作正常,各项试验正常后,即可配置定值和保护功能,投入使用。
a) 交流输入量调试
输入的交流量包括:VA、VB、VC、IA、IB、IC、IN,VX(辅助电压)。将保护装置TV和TA变比均设置为1:1,分别从8个通道通入额定电压和额定电流。例如装置具有典型额定值(线电压为100V,相电流为5A,零序电流为0.5A,频率为50Hz),则可对VA、VB、VC、VX三相及辅助电压分别加入57.7V,装置显示的二次测量值VA、VB、VC、VX均应在57.7V±0.5%的范围内;对IA、IB、IC三相电流分别加入5A,装置显示的二次测量值IA、IB、IC均应在5A±0.5%的范围内;对IN加入0.5A,装置显示的二次测量值IN应在0.5A±0.5%的范围内。
b) 保护功能的开入量调试
加入开入激励量,显示中开关量输入状态从“0”变到“1”。 c) 开出量调试
开出量调试可以选择“装置维护”中的“出口测试”进行,选择需要调试的出口后,按“确认”键即可测试出口是否正确动作。
d) 保护动作试验
请根据具体的工程设置来进行调试。
5.6 装置故障分析
a) 运行灯工作不正常 ? ?
检查装置电源是否正确接入,电压是否正确;
如果运行灯不亮,可能是电源未加上或电源电压不在允许范围内,否则可能是内部电源线松脱;
b) LCD或键盘工作不正常 ? ?
如果运行灯亮,LCD显示器无显示,可能是LCD显示器坏或内部连线松脱; 如果运行灯亮,键盘操作不正常,可能是键盘按钮损坏或键盘连线松脱;
c) 装置采样值不正确 ? ? ?
检查电压电流通道的连线是否正常;
检查TV、TA是否完好,TV、TA变比是否设置正确; 检查GND是否正确接地;
d) 有功功率或功率因数读数不正确,但电压和电流读数正确; ? ?
根据装置二次测量数据(幅值、角度)或其他工具,检查模拟量相序及极性是否正确; TA变比、TV变比设置是否正确;
e) 开关量输入不正确 ? ?
检查输入接点是否正确接入;
如果输入接点正确接入,则可能是开入通道的光耦损坏。
f) RS-485通信不正常 ?
检查通讯地址是否正确;
30
PMC-6510微机型保护测控装置 深圳市中电电力技术有限公司
? ? ? ? ?
检查上位机的通信波特率是否与PMC-6510一致; 数据位应为8,一个停止位,无校验位; 检查RS-232/RS-485转换器设置是否正确; 检查整个通信网线路是否正确; 关闭PMC-6510和PC主机,再开机重试。
注:如果有无法解决的问题,请及时与我们公司的售后服务部门联系。
31
…… 此处隐藏:938字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [实用模板]第八章:法国“新浪潮”与“左岸派”
- [实用模板]2021年北京上半年临床医学检验技师生物
- [实用模板]SAP GUI 7.10客户端安装配置文档
- [实用模板]2001年临床执业医师资格考试综合笔试试
- [实用模板]36机场工作实用英语词汇总结
- [实用模板](一)社会保险稽核通知书
- [实用模板]安全教育主题班会材料
- [实用模板]濉溪县春季呼吸道传染病防控应急演练方
- [实用模板]长沙房地产市场周报(1.30-2.3)
- [实用模板]六年级数学上册典中点 - 图文
- [实用模板]C程序设计(红皮书)习题官方参考答案
- [实用模板]中国证监会第一届创业板发行审核委员会
- [实用模板]桥梁工程复习题
- [实用模板]2011学而思数学及答案
- [实用模板]初中病句修改专项练习
- [实用模板]监理学习知识1 - 图文
- [实用模板]小机灵杯四年级试题
- [实用模板]国贸专业毕业论文模板
- [实用模板]教育学概论考试练习题-判断题4
- [实用模板]2015届高考英语一轮复习精品资料(译林
- 00Nkmhe_市场营销学工商管理_电子商务_
- 事业单位考试法律常识
- 诚信教育实施方案
- 吉大小天鹅食品安全检测箱方案(高中低
- 房地产销售培训资料
- 高一地理必修1复习提纲
- 新概念英语第二册lesson_1_练习题
- 证券公司内部培训资料
- 小学英语时间介词专项练习
- 新世纪英语专业综合教程(第二版)第1册U
- 【新课标】浙教版最新2018年八年级数学
- 工程建设管理纲要
- 外研版 必修一Module 4 A Social Surve
- Adobe认证考试 AE复习资料
- 基于H.264AVC与AVS标准的帧内预测技术
- 《食品检验机构资质认定管理办法》(质
- ABB变频器培训课件
- (完整版)小学说明文阅读练习题及答案
- 深思洛克(SenseLock) 深思IV,深思4,深
- 弟子规全文带拼音