导读: a) 动作方程 Tdzgr?MfK?(I1Idzgr)?K2(I2Idzgr)?1.05222 式中:Idzgr-保护的电流定值; Mf-电动机的发热时间系数(s); Tdzgr-保护动作时间(s); I1-电动机实际运行电流的正序分量(A); I2-电动机实际运行电流的

a) 动作方程

Tdzgr?MfK?(I1Idzgr)?K2(I2Idzgr)?1.05222

式中:Idzgr-保护的电流定值;

Mf-电动机的发热时间系数(s); Tdzgr-保护动作时间(s);

I1-电动机实际运行电流的正序分量(A); I2-电动机实际运行电流的负序分量(A);

K1-正序电流发热系数,起动过程K1 = 0.5,运行过程K1 = 1; K2-负序电流发热系数,起动过程K2 = 6,运行过程K2 = 4。

b) 出口配置:6个出口(OUT1~OUT6)可灵活配置; c) 软压板投退:可整定为退出/跳闸/报警。

3.1.7 过负荷保护

电动机、变压器、电容器等设备长期超过额定值运行时,将造成设备过热烧毁。当三相任一相电流超过过负荷电流整定值并达到整定延时后,保护动作。

a) 动作条件

? ?

Imax(IФ)>Id;Id为过负荷电流定值,IФ为相电流 T>Td;Td为过负荷延时定值

b) 出口配置:6个出口(OUT1~OUT6)可灵活配置; c) 软压板投退:可整定为退出/跳闸/报警。

3.1.8 起动时间过长保护

当电动机由静止状态送电进入起动状态,电流由零突然增大,并持续一段时间电流超过1.2Ie,此过程为电动机的起动过程,随后电流将逐渐减小;如起动时间过长(其电流持续超过Ie),将导致电动机损坏;本保护设计了专门的电动机起动时间过长保护,此保护功能在电动机起动过程起作用,电动机起动过程结束就退出。

a) 动作条件

6