导读: 下,它可分别发出或吸收感性无功功率。而且,只要改变它的励磁,就可以平滑地调节无功功率输出,单机容量也可以做得较大。通常,它可以直接装设在用户附近就近供应无功功率,从而减少输送过程中的损耗。但由于它是

下,它可分别发出或吸收感性无功功率。而且,只要改变它的励磁,就可以平滑地调节无功功率输出,单机容量也可以做得较大。通常,它可以直接装设在用户附近就近供应无功功率,从而减少输送过程中的损耗。但由于它是旋转电机,故有功功率损耗较大。

同步调相机相当于空载运行的同步发电机。 欠励磁时:吸收感性无功,无功负荷,QL 过励磁时:供给感性无功,无功电源,QC QL=50―65%QC

缺点: 损耗较大:1.5-5%额定容量

是旋转机械,运行维护复杂

由于响应速度较慢,难以适应动态无功控制的要求,20世纪70年代以

来已逐渐被静止无功补偿装置所取代

3、静电电容器

静电电容器供给的无功功率 Q c 与所在节点的电压 V的平方成正比,即:

2 Qc?U/Xc损耗小,0.3-0.5%额定容量 经济,维护方便

装设简单,容量可大可小,可集中或分散,可通过分组,实现非连续调节 调节性能比较差,电压下降时输出的无功功率减少 4、静止无功补偿器(SVC:Static Var Compensator)

静止补偿器是20世纪60年代起发展起来的一种新型可控的静止无功补偿装置,它简称为SVC。其特点是:利用晶闸管电力电子元件所组成的电子开关来分别控制电容器组与电抗器的投切,这样它的性能完全可以做到和同步补偿机一样,既可发出感性无功,又可发出容性无功,并能依靠自身装置实现快速调节,从而可以作为系统的一种动态无功电源,对稳定电压、提高系统的暂态稳定性以及减弱动态电压闪变等均能起着较大的作用。

SVC由静电电容器与电抗器并联组成,1970年以来SVC在国外已被大量采用,在我国电力系统中1990年以来也逐步得到了广泛应用。 饱和电抗器型:利用饱和特性

16

晶闸管控制电抗器型(TCR):利用触发角控制,调节基波无功 晶闸管投切电容器型(TSC) TCR和TSC组合型

能快速、平滑地调节无功,能满足动态无功补偿的需要 运行维护简单

功率损耗小,响应时间短

图 FC-TCR型静止补偿器

图 TSC-TCR型静止补偿器

4.3 无功功率的平衡

电力系统无功功率平衡的基本要求:系统中的无功电源可以发出的无功功率应该大于或至少等于负荷所需的无功功率和网络中的无功损耗。 Q GC Q

L?QLD?QL?Qres?QLT???QL???QB?QGC?QG??QC?Qres>0表示系统中无功功率可以平衡且有适量的备用;

Qres<0表示系统中无功功率不足,应考虑加设无功补偿装置。

如前所述,要保持节点的电压水平就必须维持无功平衡,因而保持充足的无

17

功电源是维持电压质量的关键。由于负荷的综合功率因数一般在0.6~0.9之间,多数在0.7~0.8之间,加之线路无功损耗约为总无功负荷的25%,变压器的总无功损耗最多可达总无功负荷的75%。因而,需要由系统中各类无功电源所供给的无功负荷最多可达系统总无功负荷的两倍左右,而从数量级上看甚至与有功负荷的两倍相接近。绝大多数电力系统必须采取专门的无功功率补偿措施,才能达到维持电压水平的目的。

总之,无功平衡是一个比有功平衡更复杂的问题。 一方面,不仅要考虑总的无功功率平衡还要考虑分地区的无功平衡,还要计及超高压线路充电功率、网损、线路改造、投运、新变压器投运及大用户等各种对无功平衡有影响的因素 一般无功功率按照就地平衡的原则进行补偿容量的分配。小容量的、分散的无功补偿可采用静电电容器;大容量的配置在系统中枢点的无功补偿 则宜采用同步调相机或SVC

5 电力系统电压调整

5.1电压调整基本概念

电压是电能质量的重要指标之一。电压质量对电力系统的安全与经济运行,对保证用户安全生产和产品质量以及电气设备的安全与寿命有重要的影响。因此电压调整具有一定的重要性。 1. 允许电压偏移指标

严格保证电压经济上不可行,也没有必要,允许的电压偏移: 35kV及以上:正负偏移的绝对值之和不超过额定电压的10% 10kV以下三相供电电压: ±7%

低压照明(220V单相供电): +7%,-10% 农村电网: +15%,-10%(+10%,-15%) 2. 中枢点电压管理

电力系统进行调压的目的,就是要采取各种措施,使用户处的电压偏移保持在规定的范围内。

由于电力系统结构复杂,负荷较多,如对每个用电设备电压都进行监视和调

18

整,不仅不经济而且无必要。因此,电力系统电压的监视和调整可通过监视、调整电压中枢点电压来实现。

电压中枢点是指某些可以反映系统电压水平的主要发电厂或枢纽变电所母线。因为很多负荷都由这些中枢点供电,如能控制住住这些电的电压偏移,也就控制住了系统中大部分负荷的电压偏移。于是,电力系统电压调整问题也就转变为保证各中枢点的电压偏移不超出给定范围的问题。 如:① 区域性水、火电厂高压母线

② 有大量地方负荷的发电机电压母线 ③ 枢纽变电所的二次母线

3. 中枢点电压调整方式

中枢点的调压方式分为逆调压、顺调压和恒调压三类。

逆调压:在大负荷时升高电压,小负荷时降低电压的调压方式。在最大负荷时可保持中枢点电压比线路额定电压高5%,在最小负荷时保持为线路额定电压。供电线路较长、负荷变动较大的中枢点往往要求采用这种调压方式。

在高峰负荷时升高中枢点电压(1.05VN),在低谷负荷时降低中枢点电压(1.0VN,保持额定电压)

适用于:线路长,负荷变动大的场合

若发电机电压一定,则大负荷时,中枢点电压下降,小负荷时,中枢点电压稍高,与逆调压相反,所以逆调压往往难实现

顺调压:负荷变动小,供电线路不长,大负荷时允许中枢点电压低一些,但不低于线路额定电压的102.5%;小负荷时允许其电压高一些,但不超过线路额定电压的107.5%的调压模式。可以采用这种调压方式。

高峰负荷时允许中枢点电压低一些,但不低于线路额定电压的102.5%; 低谷负荷时允许其电压高一些,但不超过线路额定电压的107.5%的调压模式。 适用于:某些供电距离较近,或者负荷变动不大的变电所

常调压(恒调压):负荷变动小,供电线路电压损耗也较小的网络,无论最大或最小负荷时,只要中枢点电压维持在允许电压偏移范围内某个值或较小的范围内(如1.025UN~1.05UN),就可保证各负荷点的电压质量。这种调压方式在任何负荷情况下,中枢点电压保持基本不变。

19

介于前面两种调压方式之间的调压方式是恒调压。

任何负荷下中枢点电压基本保持不变且略大于VN ,一般较线路电压高2%-5%。

最大负荷 最小负荷

逆调压 调为1.05VN 调为VN

顺调压 不低于1.025VN 不高于1.075VN

常调压 1.05VN

5.2电压调整的基本原理

拥有较充足的无功功率电源是保证电力系统有较好的运行电压水平的必要条件,但是要使所有用户的电压质量都符合要求,还必须采用各种调压手段。 现以下图为例,说明常用的各种调压措施所依据的基本原理: …… 此处隐藏:986字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

电网无功分区域优化(毕业论文)(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/520358.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)