教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 实用模板 >

电网无功分区域优化(毕业论文)(13)

来源:网络收集 时间:2026-07-15
导读: 配电线路上的负荷分布情况,大致可分为三种类型:负荷集中于线路末端(电力用户)、负荷沿线路均匀分布(或近似均匀分布)和负荷沿线路非均匀分布的。 以下重点讨论负荷沿线路均匀分布的情况,经典的线路补偿理论认

配电线路上的负荷分布情况,大致可分为三种类型:负荷集中于线路末端(电力用户)、负荷沿线路均匀分布(或近似均匀分布)和负荷沿线路非均匀分布的。

以下重点讨论负荷沿线路均匀分布的情况,经典的线路补偿理论认为电容器安装的位置应该遵循“2/3法则” 。

7.4 无功补偿的分析和计算方法 7.4.1 2/3法则

几点假设

假设线路长度为L,总电阻R,无功负荷为Q,平均电压为U。

39

电容器采取分散补偿和集中补偿相结合的方式配置;变电站母线上装设的电容器容量为Qm,线路上装设的电容器总容量为Qb,分组数为n,单组容量为Qbi。

在线路输送的有功负荷P基本不变的情况下,研究线路的无功线损(即因线路输送无功造成的有功损耗,为线路损耗的一部分)与电容器补偿的关系。 最优补偿的计算

最优补偿计算的目的,是按照将线路无功线损降到最小限度的原则,来确定线路上装设电容器的最佳位置和最优补偿容量。 用户的无功补偿

对于企业及大负荷用电单位,按照无功补偿的种类又分为高压集中补偿、低压集中补偿和低压就地补偿。

7.4.2 放射式开式网的最佳无功补偿

对于网络为放射式的网络,此时网络年计算支出费用与无功补偿的关系可表达为: F???

?为每度电价;

?max为年最大负荷损耗小时数;

40

max22P1?(QC1?QL1)R1?(???)KCQC?2U1

电网无功分区域优化(毕业论文)(13).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印