FANUC简明调试手册(13)
FANUC数控系统简明调试手册
从PC向CNC传送文件时,应使CNC先处于接收状态,然后再按〈〈ENTER〉〉键,启动文件传送。CNC接收文件时:键入程序号,按INPUT键。
按〈〈PAGE—DOWN〉〉键,出现提示后键入7(选择ASCII文件,又出现提示,键入需要传送的文件路径及文件名,然后按〈〈ENTER〉〉键,显示屏上出现 动的字符串,表示文件开始接收。
从CNC向PC传送文件时,应使PC先处于接收状态。然后再按CNC键盘上的〈〈START〉〉键,启动文件传送。
文件接收或发送结束后按〈〈ESC〉〉键PC返回原始状态。 按〈〈ALT〉〉+〈〈X〉〉键,PC返回DOS状态。 CNC必须处于EDIT状态。
CNC发送文件时:键入程序号,按START键。
NC与PC的连接
NC(25针) PC(25针)
2 SD SD 2 3 RD RD 3 4 TS TS 4 5 CS CS 5 6 ER ER 6 2CD CD 20 0 8 DR DR 8 7 GND GND 7
NC(25针) PC(9针) 2 SD SD 2 3 RD RD 3 4 TS TS 7 5 CS CS 8 6 ER ER 6 2CD CD 4 0 8 DR DR 1 7 GND GND 5 1. 。
十二. 报警:
12.1 400报警:
41
FANUC数控系统简明调试手册
内容:伺报放大或伺服电机过热
诊断 N0:730。7=0是X放大器有问题,(OH灯亮是放大器,变压器,再生放电单元中是否有1个过热)(OH灯不亮请检查电源) N0:731。7=0 是Z放大器有问题。
NO:730。7=1 是X电机有问题,(电机内开关断开反馈电缆断线或接 错 线,负载是否过大,电流过大)。 NO:731。7=1 是Z电机有问题。 12.2 401报警:
内容:从NC把MCC接通的信号送给伺服放大器,但不能从伺服放大器返 回结束信号。(如有其它伺服报警请解除其它报警)。(如没有请检查 电源和接线)。
12.3 402报警:
内容: 第3/4轴的过载信号产生。检查方法同400。 12.4 403报警:
内容:第3/4轴的速度控制READY(VRDY)断开。检查方法同401。 12.5 404报警:
内容:接通电源时,位置控制的READT(PRDY)断开,但速度控制的READY (VRDY)信号接通。
12.6 405报警:
内容:位置控制系统不正常。返回参考点中,NC内部或伺服系统出现异常。 不能正确返参考点时,重新用手动返回参考考点。
12.7 406报警:
内容:第7/8轴的过载信号产生。或速度控制READY信号已(VRDY)关 断。检查方法同400和401。
12.8 408报警:
内容:串行主轴系统中的电源接通时,主轴控制单元会产生不能正常起的现 象。
产生的原因大致有以下3种。
(1)光缆连接不良,主轴控制单元的电源关断。 (2)串行主轴参数设定错误或未设定。 (3)其它。硬件组装错误,电缆插头插错等。 12.9 409报警:
内容:串行主轴系中,在NC上警告主轴单元侧发生报警的警告。
有关报警内容,在主控单元侧AL-XX(XX为数字)的显示,其内容参照主轴控制单元资料。(主编码断线或未接等。)
42
FANUC数控系统简明调试手册
12.10 4N0 4N1报警:(位置偏差过大)
内容:4N0报警时,停止中的位置偏差量过大。(增大参数NO:593-594的 设定)。
4N1报警时,移动中的位置偏差量过大。(增大参数NO:504-505的设定)。 (注410,411为X轴。420,421为Z轴)。 另外其它相关参数还有: NO:517 全轴位置环增益。
NO:512-513 第1,2,轴位置环增益。 NO:518-519 第1,2,轴的快速进给速度。 NO:004-005 DMR。
NO:35。7 是否使用任意CMR。
NO:100-101 第1,2,轴的CMR。
NO:522-523 第1,2,轴快速进给加减速常数。
NO:529 第1,2,轴的切削进给的加减速常数(指数形式)。 NO:601-602 第1,2,轴手动进给加减速常数。(指数形式)。
NO:635 第1,2,轴的切削进给加减速常数(插补后的直线形/选择) NO:045。3 自动加减速为指数形/插补后为直线形。 NO:37。0-37。1 第1,2,轴使用/不使用分离编码器。
另外: 8000以后的参数是否正确,反馈电缆是否插错或断线,制动器是否打开。
12.11 4N3报警:
内容:N轴误差寄存器的内容超过+-32767,或者DA转换器的速度指在-8192 —+8182. 的范围以外,该错误,通常是各种设定错误。 12.12 4N4报警:
内容:伺服放大器及伺服电机的各种报警。 诊断NO:720-721内容。
0位:=1(OFAL)发生溢出报警。 1 2 3 4 5 6 7
:=1 (FBAL)发生断线报警
:=1 (DCAL)发生再生放电电路报警。 :=1 (HVAL)发生超电压报警。 :=1 (HCAL)发生异常电流报警。 :=1 (OVC)发生超电流报警。 :=1 (LV) 发生电压不足报警。 :=1 (OVL)发生超载报警。
43
FANUC数控系统简明调试手册
(注:与其报警对应的伺服放大器上灯亮。包括LV,HC,HV,DC)。 12.12。1 OVC报警:
内容:在防止电机烧损的电流值监视电路中,电流的累计值超过了规定的电 平。
(1)检查参数NO:X轴 8140(PR1),8141(PR2),8156(EMFCMP),
8157 (PVPA)。 NO:Z轴 8240 , 8241 ,8256 ,8257。
(2)检查伺服放大器检测端子IR,IS负载电流是否瞬间1。4—1。7倍电 流。
(A) 没有流过,可能是轴电路不良。
(B) 在恒定进给状态下是否过1。4—1。7倍以上电流。 (C)没有,是加减速的电机能量不足。其解决方法如下: (a)重新选定电机。 (b)降低进给速度。 (c)扩大加减速时间常数。 参数:
NO:522-523是快速进给时间常数。 NO:529是切削进给时间常数。
NO:601-602是手动进给加减速时间常数。
NO:635是切削进给插补后的直线形加减速时间常数。 NO:045。3是自动加减速为指数形/插补后的直线形。
(C) 有3种情况: (a)可能制动器未脱开。 (b)负载过大。
(c)电机能量不足,电机不良,轴电路不良。
12.12。2 HV报警:
内容:在伺服放大器中,发生过电压报警。 (1) 输入伺服单元电压过高。
(2) 相对于负载的加减速时间常数过小。 (3) 分离形再生放电单元连接错误。
(4) 分离形再生放电闪电单元的电阻是否过大。 (5) 伺服变压器不良。
12.12.3 DC报警:
内容:伺服放大器中,发生了再生放电电路的报警。
(1) 检查伺服放大器上的短路棒S2是否错误。
44
FANUC数控系统简明调试手册
(2) 分离再生放电单元连接错误。 (3) 加减速过于频度。
12.12.4 LV报警:
内容:伺服放大器中,发生了电压不足的报警。 (1) 伺服放大器上的保险F1是否熔断。 (2) 输入到伺服放大器上的电压不足 …… 此处隐藏:1904字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [实用模板]第八章:法国“新浪潮”与“左岸派”
- [实用模板]2021年北京上半年临床医学检验技师生物
- [实用模板]SAP GUI 7.10客户端安装配置文档
- [实用模板]2001年临床执业医师资格考试综合笔试试
- [实用模板]36机场工作实用英语词汇总结
- [实用模板](一)社会保险稽核通知书
- [实用模板]安全教育主题班会材料
- [实用模板]濉溪县春季呼吸道传染病防控应急演练方
- [实用模板]长沙房地产市场周报(1.30-2.3)
- [实用模板]六年级数学上册典中点 - 图文
- [实用模板]C程序设计(红皮书)习题官方参考答案
- [实用模板]中国证监会第一届创业板发行审核委员会
- [实用模板]桥梁工程复习题
- [实用模板]2011学而思数学及答案
- [实用模板]初中病句修改专项练习
- [实用模板]监理学习知识1 - 图文
- [实用模板]小机灵杯四年级试题
- [实用模板]国贸专业毕业论文模板
- [实用模板]教育学概论考试练习题-判断题4
- [实用模板]2015届高考英语一轮复习精品资料(译林
- 00Nkmhe_市场营销学工商管理_电子商务_
- 事业单位考试法律常识
- 诚信教育实施方案
- 吉大小天鹅食品安全检测箱方案(高中低
- 房地产销售培训资料
- 高一地理必修1复习提纲
- 新概念英语第二册lesson_1_练习题
- 证券公司内部培训资料
- 小学英语时间介词专项练习
- 新世纪英语专业综合教程(第二版)第1册U
- 【新课标】浙教版最新2018年八年级数学
- 工程建设管理纲要
- 外研版 必修一Module 4 A Social Surve
- Adobe认证考试 AE复习资料
- 基于H.264AVC与AVS标准的帧内预测技术
- 《食品检验机构资质认定管理办法》(质
- ABB变频器培训课件
- (完整版)小学说明文阅读练习题及答案
- 深思洛克(SenseLock) 深思IV,深思4,深
- 弟子规全文带拼音