来源:网络收集 时间:2026-08-17
导读: 西南交通大学本科毕业设计(论文) 第39页 b)分图b c)分图c 图5-6 组合架零层电源配线图 环线如下: KZ→D1-1→D5-1→D5-2→D10-1→KZ KF→D1-2→D5-3→D5-4→D10-2→KF 引入的电源经D5、D6、D7、D8和D9中转,最后到

西南交通大学本科毕业设计(论文) 第39页 b)分图b

c)分图c

图5-6 组合架零层电源配线图

环线如下:

KZ→D1-1→D5-1→D5-2→D10-1→KZ KF→D1-2→D5-3→D5-4→D10-2→KF

引入的电源经D5、D6、D7、D8和D9中转,最后到达D10,最后引出。形成的

QJZ220-1→D2-1→D6-1→D6-2→D10-3→QJZ220-1 QJF220-1→D2-2→D6-3→D6-4→D10-4→QJF220-1 QJZ220-2→D2-3→D7-1→D7-2→D10-5→QJZ220-2 QJF220-2→D2-4→D7-3→D7-4→D10-6→QJF220-2 QJZ220-3→D3-1→D8-1→D8-2→D10-7→QJZ220-3 QJF220-3→D3-2→D8-3→D8-4→D10-8→QJF220-3 QJZ220-4→D3-3→D9-1→D9-2→D10-9→QJZ220-4 QJF220-4→D3-4→D9-3→D9-4→D10-10→QJF220-4

西南交通大学本科毕业设计(论文) 第40页 5.2.2 楼内电源电缆配线

楼内电源电缆配线图标出了楼内电源的种类和电源传输线缆种类。楼内电源供电来自智能电源屏,从电源屏输出的电源直接供给配电箱、移频柜和移频组合柜,移频综合柜的供电由移频组合柜零层电源端子引出。各机柜间的电源传输电缆型号详见图5-7。

图5-7 楼内电源电缆配线图

5.3 列控接口架配线

列控接口架主要负责对列控中心的信息采集和指令传达,即将采集的相关信息传输到列控中心,列控中心对此信息进行分析和处理,并发出对应的指令,再由列控接口架的驱动部分完成相关的电路动作。

列控接口架按功能分为采集和驱动两种,同时,对应的功能都采用双机热备,即为A系和B系。

5.3.1 采集部分

列控接口架采集的对象包括信号机ZGFJ和FGFJ,区间各信号机LJ、UJ和HJ,站内各轨道区段FQJ和GJ,最后为LZ24。采集的信息为各继电器节点的状态,通过采集该信息可以得到各区段对应的占用情况和信号机的显示,是列控中心进行合理控制的重要依据。列控接口架采集配线见图5-8。

西南交通大学本科毕业设计(论文) 第41页 a)分图a

b)分图b c)分图c

d)分图d

图5-8 列控接口架采集配线图

西南交通大学本科毕业设计(论文) 第42页 5.3.2 驱动部分

列控接口架驱动对象与采集基本相同,LZ24部分除外。驱动即通过列控中心的指令,对相应的继电器进行对应的状态转换,以实现对应的功能。

a)图a

b)图b c)图c

d)图d

图5-9 列控接口架驱动配线图

西南交通大学本科毕业设计(论文) 第43页 结 论

线路所在铁路系统中是指设置在闭塞区间端点的信号所。线路所通常会出现在区间正线与联络线、疏解线或其他特定线路的交汇处或分离处,通过信号系统确保列车按照列车运行图指定的方向行进。罗岗线路所是合肥枢纽的一个重要线路所,连接合宁线和淮南线,站内轨道电路为客专ZPW-2000A一体化轨道电路,轨道电路编码由列控中心设备计算机控制。

罗岗线路所ZPW2000K工程设计 - 图文(11).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/519641.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)