4.6.3 由于结构电算程序对楼面活荷载的折减一般是粗略和不全面的,输入荷载时需关注荷载

折减情况如墙柱基础计算截面以上各楼层活荷载标准值总和可按0.55~1.0系数折减,梁按从属面积可按0.6~0.9系数折减,车库楼面板可按0.57、0.77系数折减。对于高层建筑的墙柱基础总荷载最多可折减7%以上。

4.6.4 抗震规范要求的结构自振周期是折减后的周期,而结构自振周期与主体结构和填充墙之

间的关系密切,应按填充墙刚度大小对结构自振周期按0.6~1.0系数折减,以节约成本。

第 14 页 共 28页

宜两缝或三缝合一。

4.6.5 由于地下室可使地震剪力降低20%~30%,8度或9度区高层建筑采用箱基、刚性较好的

筏基或桩箱基础时,考虑到上部结构与地基的相互作用,应适当折减地震剪力约15%或配筋时不再放大。

4.6.6 关注最不利荷载组合、基础设计是否采用标准组合等。 4.6.7 考虑到重复计算部分,混凝土容重由27KN/m降为25KN/m。

4.6.8 地下室设防水位每提高100mm地下室含钢量增加1~2 kg/m,尽量按实际水位设防,必

要时进行设防水位专项咨询,避免出现不合理的技术措施(如设置抗拔桩或锚杆)。 4.6.9 可通过一些优化措施降低荷载:结构构件轻质化如采用钢结构、桁架等。建筑地面做法

轻质化如网络地板等。墙体轻质化如隔墙由砌块改为轻钢龙骨石膏板等。荷载小、地震作用小。地震力小、剪力墙等构件尺寸小、反过来荷载也小,从而形成良性循环。

4.7 结构参数

4.7.1 应辩证地理解规范与软件要求,综合考量相应参数,如层间位移是否考虑偶然偏心等。 4.7.2 通过与施工图设计单位的沟通,尽量选取最合理的结构参数(如抗震设计的参数等)。 4.7.3 由于中震设计重现期(475年)远远大于活荷载、风荷载、雪荷载设计重现期(50年),

应重视概念设计而不是片面放大地震作用。

4.7.4 当高层与群房间设缝时,不应笼统按高层确定抗震设防类别。

4.7.5 确定场地类别和地基承载力特征值时不宜过于保守,通过与经验丰富的场地详勘单位沟

通,将场地类别尽量判为对抗震设计有利的Ⅰ、Ⅱ类地形;

4.7.6 高层建筑一般由水平荷载控制,而不同场地粗糙类别对风荷载影响很大,如60m高建筑

风压高度变化系数为0.93~2.12,考虑到设防概率及周边持续建设,场地粗糙类别宜尽量向D类(有密集建筑群且房屋较高的城市市区)靠拢。 4.7.7 梁的弯矩放大系数一般为1~1.5,宜从小取值。

4.7.8 梁的扭矩折减系数一般为0.4~1,宜从小取值,个别地方区别对待。 4.7.9 连梁刚度折减系数一般为0.55~1,可取0.6。 4.7.10 楼层归并系数(通常为3层)不宜过大,以节约钢筋。 4.8 含钢量/混凝土含量

4.8.1 普通地下室一般为105~125 kg/m(其中底板约60kg/m、顶板约40kg/m、内墙柱约

10kg/m、外墙约20kg/m),塔楼部分地下室一般为120~170 kg/m,人防地下室一般为

第 15 页 共 28页

2

2

2

2

2

2

2

2

2

绿色建筑节材技术措施指引2012.6.15(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/518949.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)