导读: 进入盒(箱)内的垂直管子的上口穿线后密封处理良好,导线连接牢固,包扎严密,绝缘良好,不伤线芯,盒(箱)内清洁无杂物。导线整齐,护线套(护口、护线套管)齐全,不脱落。 2.13防雷、接地 2.13.1施工工序: 材

进入盒(箱)内的垂直管子的上口穿线后密封处理良好,导线连接牢固,包扎严密,绝缘良好,不伤线芯,盒(箱)内清洁无杂物。导线整齐,护线套(护口、护线套管)齐全,不脱落。 2.13防雷、接地 2.13.1施工工序:

材料验收→土方开挖→户外接地极、接地母线安装→接地电阻测试→避雷引下线安装→避雷网制作安装、安装→防静电接地 2.13..2主要施工方法:

①接地极制作、安装:依照图集99D562对应做法

②接地母线敷设: 制作专门的扁钢弯制工具,保证所有弯曲度一致接地母线的连接按照要求采用专用工具接焊。

③防静电接地做法:参照图集03D501-4对应做法; 2.13.3主要技术要求

2.13.3.4接地施工应遵循先上后下的施工顺序,户外接地极及接地母线工程未完成及合格前,不得进行防雷、避雷引下施工,避雷材料全部采用镀锌制品,且镀层均匀。接地材料全部采用铜包钢。

2.13.3.5接地体引出部分及接地装置焊接部分应在除锈及去掉焊渣的基础上进行防腐处理。

2.13.3.6各工序段防雷接地、电气工作接地、防静电接地,保护接地共用接地装置,接地装置施工完毕,必须测量接地电阻,实测达不到设计要求时,需增打接地极根数,直到满足设计要求为止。

2.13.3.7配电、控制、保护用的屏、柜、箱及操作台等的金属框架和底座,交、直流电力电缆的接线盒、终端盒和膨胀器的金属外壳和电缆的金属外壳、可触及的电缆金属保护管和穿线的钢管均应接地。

2.13.3.8利用柱内两根主筋避雷引下线距地面0.5米处引出测量连接板 。 2.13.3.9明敷接地线的支持件间的距离在水平直线部分一般为0.5~1.5m,垂直部分为0.2m以内,转弯部位为0.3~0.5m,室内接地扁钢沿墙敷设,距地面0.3米。屋顶避雷网在屋面上敷设时,采用混凝土墩做圆钢支架,间距为1.5米。 2.13.3.10接地引下线与厂区接地网可靠连接,形成全厂防雷接地网。

2.13.3.11 所有设计要求采用直接接地方式接地的壁厚大于4MM的金属罐体、容器,其接地点不应少于两处,施工完毕后须测试导电的连续性,导电不良的须重新跨接。

2.13.3.12接地扁钢穿越马路时依据设计要求,应穿DN100镀锌钢管,且镀锌钢管马路两边应超过1米。

16

2.13.3.13接于电动机,电气设备的外壳及可移动的金属构架等上面的接地线应以镀锌螺栓可靠连接,电动机接线盒接地端子与接地支线之间采用铜芯软线跨接,高压电机及大功率电机采用BVR-25mm2跨接,小功率电机及配电箱采用BVR-6mm2跨接。

2.13.3.14所有设备正常不带电的金属外壳,保护管、工艺管道、钢平台、钢制楼梯、金属立柱等金属物体均应与接地网连接,各工序段各层各层钢制护栏必须焊接形成电气闭合通路,并与引下线可靠连接;

2.13.3.15所有灯具的金属外壳及灯杆应在灯座内可靠接地,并与附近接地装置相连。

2.13.3.16在爆炸危险环境的电气设备的金属外壳、金属构架、金属本线管及其配件、电缆保护管、电缆的金属护套等非带电的裸露金属部分,均应接地或接零。 2.13.3.17管道在进出各装置处、分岔处应进行接地,长距离无分支管道每隔100米接地一次,平行敷设或交叉附设的长金属物,如管道、构架等,相互间净距小于100MM时,应每隔不大于20米用金属线跨接一次。 三、主要施工机具、计量器具、 1、主要施工机具 序号 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 机械或 设备名称 汽车吊 电动套丝机 角向磨光机 角向磨光机 套筒搬手 内六方搬手 交流电焊机 砂轮切割机 台钻 手拉葫芦 倒链 型号 规格 25T φ150 φ120 28件 BX1—330 J3G—400 2T 10T 数量 1台 1台 2台 2台 2套 3套 2台 5台 2台 1台 4台 备注 17

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 电工刀 钢锯 钢卷尺 摇表 摇表 电缆轴支架 砂轮切割机 电缆压钳 铁烙铁 弯管机 电锤 手电钻 液化开孔机 调节式 5m ZC25-1000 ZC25-2500 J3G-400 300W Z3WFY-50 Z1C型 JLZ2型 YKS1-1型 10把 3把 10把 1块 1块 2付 1台 2套 2把 1台 2台 2台 1台 2.监视和测量装置一览表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 机械或 设备名称 万用表 兆欧表 接地电阻测试仪 高压绝缘电阻测试仪 钳形电流表 塞 尺 线 坠 钢直尺 型号 规格 MF500B ZC25-500 JD-Ⅱ型 GJC-2500 MG36 0.02mm 0.25kg 150mm 数量 4块 1块 1台 1台 1块 2把 2个 2把 备注 18

9 10 11 12 电子测温仪 钳形电流表 角尺 角尺 MC41-VAW 500mm 200mm 1个 1台 2把 2把 四、质量管理措施

上;顾客满意度80分以上;

本工程的质量目标:单位工程一次交验合格率100%;工程优良品率85%以在本工程坚持“质量第一”的原则,把人做为控制质量的动力,以人的工作质量,保证工序质量,促进工程质量。坚持“预防为主”的原则,对施工项目进行事前、事中和事后控制,对施工项目进行工序质量检查。坚持质量高标准,检查严要求,一切由数据说话,全面实现工程项目合同约定的质量目标。 1、质量控制方法

施工项目部质量控制的方法主要是审核有关技术文件、报告和直接进行现场检查及进行必要的试验等。

1.1 审核有关技术文件、报告或报表,包括:图纸会审;进行技术交底及技术复核;有关材料、半成品的质量检验报告;现场有关技术签证、文件;分项、分部工程质量检查报告等。

1.2 现场质量检查

1.2.1开工前检查。开工前检查开工条件,其目的是检查开工后能否连续正常施工,能否保证工程质量。

1.2.2 所有分项、分部工程都须先进行预检。

1.2.3 隐蔽工程检查。凡隐蔽工程均应检查认证后方可掩盖。

1.2.4 对工程的关键工序和重点部位施工过程,有目的地进行巡视检查。 1.2.5分项、分部工程完工后的检查验收,验收签证后方可进行下一项工程项目的施工。

1.2.6 成品保护检查。检查有无保护措施,措施是否可靠。

附:质量预控及检测流程图(见下图)

19

施 工阶 段质量控制 质量事 前控制 施工人员质量控制 工程原材料、构配件质量控制 施工所需机具质量控制 施工方法、检验方法质量控制 施工现场、技术管理、环境质量控制 提交开工报告(建设单位或监理单位审核) 施工组织设计、图纸审查及技术交底 施工人员质量控制 工程原材料、构配件质量控制 质量事 中控制 质量事 中控制 施工所需机具质量控制 施工方法、检验方法质量控制 施工现场、技术管理、环境质量控制

施工准备工作质量控制

竣工质量检验 质量事 后控制 工程质量鉴定文件 保修服务 质量回访 工程质量评定 竣工图及竣工资料 工程质量检验评定资料 2、质量保证要素 2.1 劳动力的保证

20

…… 此处隐藏:1131字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
电气施工方案陕西秦风气体伊东九鼎18000Nm3空分装置安装工程 -(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/454706.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)