电气施工方案陕西秦风气体伊东九鼎18000Nm3空分装置安装工程 -(3)
防火封堵,镀锌管在弯制时锌层剥落处要补涂防腐漆。
2.7.3.2电缆管在弯制后,不应有裂缝和显著的凹瘪现象;管子弯扁程度不应大于管外径的10%。
2.7.3.3明配管弯曲半径不小于外径的6倍,水平度及垂直度为1.5‰,全长不大于管内径的1/2。
2.7.3.4钢管与接线盒,钢管与拐角盒连接紧密,露出锁紧螺母的丝扣为2-4扣,防爆区配管丝扣不宜过长。
2.7.3.5管长度超过8米且有3个弯时,增设接线盒。 2.7.3.6明配钢管应排列整齐,固定间距均匀。
2.7.3.7室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于0.7米。 2.7.3.8电缆导管弯曲半径不应小于电缆最小允许弯曲半径。
2.7.3.9室内进入落地式柜台箱盘内的导管管口,应高出柜、台、箱、盘基础面50-80mm。
2.7.3.10钢管接地应良好,管接头及接线盒处应安装接地跨接线。接地跨接线必须保证电气通路,管子与设备连接的接地线要牢固,其导线截面符合规范要求。防爆钢管接地采用设计用专用接地线。 2.7.3.11防爆导管敷设应符合下列规定。
①导管间及灯具、开关、线盒等的螺纹连接处紧密牢固,电气管路连接困难时,严禁套长丝倒扣。
②安装牢固顺直,镀锌层腐蚀剥落处做防腐处理。 ③防爆管口密封应饱满严密。
2.7.3.12单股铜芯线直接与设备、器具端子连接。
2.7.3.13配线时必须保证相色正确,A相:黄色,B相:绿色,C相:红色,N相:兰色,PE线:黄、绿相间色。
2.7.3.14管内穿线总面积不应大于管子内空截面积的40%,导线在管内不应有接头和扭结,接头应在接线盒内。
2.7.3.15配线工程绝缘电阻应大于0.5MΩ。 2.8电缆桥架安装 2.8.1施工工序
材料验收→测量定位→支架制作安装→桥架吊装→桥架组合安装 2.8.1.1主要施工方法:
采用吊车、板车运输到施工位置就位安装 2.8.2技术指标要求
2.8.2.1电缆桥架在保存场所,轻码轻放,不得摔打,以防变形和防护层损坏。
11
2.8.2.2电缆桥架支架间距1.5-2米,支架预捍件焊接固定时,焊缝饱满,膨胀螺栓固定时,选用螺栓适配,连接紧固防松零件齐全。
2.8.2.3电缆桥架水平安装支架间距不大于2米,垂直安装不大于1.5米. 2.8.2.4桥架跨越建筑物伸缩缝处设置补偿装置。
2.8.2.5桥架及其支架全长依据设计要求,接地良好。 2.9电缆敷设 2.9.1施工工序
2.9.1.1桥架安装检查合格,电缆沟内施工临时设施,模板建筑废料清除,测量定位,支架安装完毕后,才能敷设电缆。 2.9.1.2电缆敷设前绝缘测量合格,才能敷设。
2.9.1.3电缆交接试验合格,且对接线去向,相位和防火隔堵措施等检查确认,才能通电。 2.9.2施工方法
2.9.2.1搬运电缆:搬运电缆可用车辆或人工滚运。滚运时要按电缆盘上所表示的箭头方向滚运。否则,盘上的电缆就会松开或彼此混乱。搬运过程中,严禁将电缆盘平放。
2.9.2.2检查电缆:电缆敷设前应仔细核对电缆型号、规格是否符合设计要求,电缆有无损伤,并检测电缆的绝缘电阻值。
2.9.2.3埋设电缆保护管:电缆在跨越承重的地面,建筑物预埋电缆保护管。 2.9.2.4敷设电缆:首先把运到现场的电缆进行核算,按线路的具体情况配置长度,数条电缆平行敷设时,电缆接头的位置应互相错开。
电缆拉引采用人工拉引,人员要定位,电缆从盘的上端引出。电缆展放中,在电缆两侧须有协助推盘及负责刹盘的滚动人员,施工前先由指挥者做好施工交底工作,施工人员布局合理,并要统一指挥,拉引电缆速度要均匀,电缆敷设行进的领导人,必须对施工现场(电缆走向、顺序、排列、规格、型号、编号等)十分清楚,以防返工。 2.9.3主要技术质量要求
2.9.3.1电缆敷设应符合下列规定:
(1)电缆应敷设在具有腐蚀性液体管道的上方。 (2)电缆应敷设在热力管道下方。
(3)易燃易爆气体比空气重时,电缆应在管道上方。 (4)易燃易爆气体比空气轻时,电缆应在管道下方
敷设后的电缆要确保间距一致,排列整齐。
2.9.3.2电缆弯曲半径无钢铠电缆是电缆外径的10倍,铠装电缆为电缆外径的
12
15-20倍。
2.9.3.3电缆敷设应排列整齐,不宜交叉,并及时装设标牌。
2.9.3.4高压电缆采用冷缩电缆头,低压电缆采用干包头。电缆终端头、电缆接头等处应装设标志牌,标志牌上注明型号、规格、起止点,字迹清晰,不易脱落。 2.9.3.5在下列地方应将电缆加以固定:桥架上每隔2m处,垂直敷设的每个支架上,水平敷设的电缆,在电缆的首尾端及转弯,电缆接头处。
2.9.3.6桥架敷设的电缆,每根每隔50m应挂标示牌,标明电缆序号、型号规格、长度、起点、终点。
2.9.3.7直埋电缆敷设如无设计要求时,电缆表面距地面的距离不应小于0.7米。 2.9.3.8电缆与热力管道及热力设备平行敷设时,其净距离应保持2米,交叉时为0.5米.
2.9.3.9电缆与排水沟平行敷设时,其净距离应保持2米,交叉时为0.5米。 2.9.3.10控制电缆不允许中间接头。
2.9.3.11电源进出线,无论是“下进上出”还是“上进下出”,设备上的敲落孔应与所配的管子相对应,绝不允许用电气焊割孔,不用的敲落孔不允许敲掉。 2.9.3.12防爆区内电缆线路敷设还应注意如下事项
①电缆线路不同危险区域或界壁时,必须依照规范要求采取隔离密封措施。 ②防爆电气设备、接线盒的进线口,引入电缆后的密封应符合下列要求:当电缆外护套必须穿过弹性密封圈或被密封填料时,必须被弹性密封圈挤紧或被密封填料封固;外径等于或大于20MM的电缆,在隔离密封处组装防止电缆拨脱的组件时,应在电缆被拧紧或封固后,再拧紧固定电缆螺栓。
③ 电缆引入装置或设备进线口的密封,应符合下列要求:装置内的弹性密封圈的一个孔,应密封一根电缆,被密封的电缆断面应近似圆形,弹性密封圈及金属垫,应与电缆的外径匹配,其密封圈内径与
电缆外径允许差值为+1MM;弹性密封圈压紧后,应能将电缆圆周均匀地被挤紧。 ④有电缆头腔或密封盒的电气设备进线口,电缆引入后应浇灌固化的密封填料,填塞深度不应小于口径的1.5倍,且不得小于50MM。 ⑤在室外和易进水的地方,与设备引入装置相连接的电缆保护管管口,应严密封堵。
2.10电缆头制安及二次结线 2.10.1施工工序
2.10.1.1电缆连接位置,连接长度和绝缘测试合格才能接线。 2.10.1.2控制电缆绝缘电阻测试和校线合格,才能接线。 2.10.1.3电线、电缆交接试验和相核对合格,才能接线。
13
2.10.2主要技术要求
2.10.2.1高压电力电缆直流耐压试验,必须符合规范要求。
2.10.2.2低压电线和电缆、线间和线对地间绝缘阻值必须大于0.5MΩ。 2.10.2.3低压动力电缆头采用干包式安装。
2.10.2.4电线、电缆接线必须准确,并联运行电线或电缆的型号、规格、长度、相位应一致。
2.10.2.5电线、电缆回路标记应清晰,编号准确。
2.10.2.6引入柜内的电缆、电线应排列整齐,编号清晰,避免交叉,接线端子不得受机械应力,备用线、芯应留有适当的余量,采用屏蔽电缆时,其屏蔽层应予接地,铠装电缆的钢带切断处的端部应扎紧。
2.10.2.7二次回路接线:把控制电缆芯线剖出后,控制电缆头制作,进行校线编号。
2.10.2.8柜内二次线按图施工,接线正确,柜盘内 …… 此处隐藏:2992字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [实用模板]第八章:法国“新浪潮”与“左岸派”
- [实用模板]2021年北京上半年临床医学检验技师生物
- [实用模板]SAP GUI 7.10客户端安装配置文档
- [实用模板]2001年临床执业医师资格考试综合笔试试
- [实用模板]36机场工作实用英语词汇总结
- [实用模板](一)社会保险稽核通知书
- [实用模板]安全教育主题班会材料
- [实用模板]濉溪县春季呼吸道传染病防控应急演练方
- [实用模板]长沙房地产市场周报(1.30-2.3)
- [实用模板]六年级数学上册典中点 - 图文
- [实用模板]C程序设计(红皮书)习题官方参考答案
- [实用模板]中国证监会第一届创业板发行审核委员会
- [实用模板]桥梁工程复习题
- [实用模板]2011学而思数学及答案
- [实用模板]初中病句修改专项练习
- [实用模板]监理学习知识1 - 图文
- [实用模板]小机灵杯四年级试题
- [实用模板]国贸专业毕业论文模板
- [实用模板]教育学概论考试练习题-判断题4
- [实用模板]2015届高考英语一轮复习精品资料(译林
- 00Nkmhe_市场营销学工商管理_电子商务_
- 事业单位考试法律常识
- 诚信教育实施方案
- 吉大小天鹅食品安全检测箱方案(高中低
- 房地产销售培训资料
- 高一地理必修1复习提纲
- 新概念英语第二册lesson_1_练习题
- 证券公司内部培训资料
- 小学英语时间介词专项练习
- 新世纪英语专业综合教程(第二版)第1册U
- 【新课标】浙教版最新2018年八年级数学
- 工程建设管理纲要
- 外研版 必修一Module 4 A Social Surve
- Adobe认证考试 AE复习资料
- 基于H.264AVC与AVS标准的帧内预测技术
- 《食品检验机构资质认定管理办法》(质
- ABB变频器培训课件
- (完整版)小学说明文阅读练习题及答案
- 深思洛克(SenseLock) 深思IV,深思4,深
- 弟子规全文带拼音