华能应城工程项目监理部 锅炉监理细则

(11)振打系统安装应符合下列要求:

1)振打装置应固定牢靠,采用顶部振打的应提升自如,脱钩灵活,振打锤应打在锤座中心,允许偏差为3mm;

2)采用侧部振打的,其振动打轴水平偏差不大1.5mm,其同轴度偏差在两相邻轴承座之间为1mm,在全长为3mm;

3)侧部振打的锤头与承击砧的接触位置偏差在水平方向为±2mm,在竖直方向为±5 mm;

4)锤头与承击砧不得点接触,其接触长度应大于锤头厚度的2/3; 5)锤头应转动灵活,无卡死、碰撞现象。 (12)壳体与灰斗安装应符合下列要求:

1)电气除尘器的阻流板、气流均布设施(导流板、均布板等)必须按设计要求施工; 2)壳体、灰斗等部位必须按照设计要求焊接,焊后作渗油试验检查,最后作整体气密性检查;

3)进出口法兰及各类门孔应严密;

4)灰斗采用电加热装置,在保温前必须作通电试验,确认完好无误;采用蒸汽加热装置的,其管路及附件必须符合设计要求,在保温前须作不小于1.25倍工作压力的水压试验;

5)保温层以内,所有工作及试验完备后,方可进行保温工作,保温层的敷设应按设备技术文件的规定进行;

(13)电气除尘器漏风试验合格后,可根据需要作冷态气流分布试验,并根据试验结果做必要的调整,入口断面气流分布均匀性标准应符合《燃煤电厂电除尘器》(DL/T514—93)和设备技术文件的要求;

(14)电气除尘器安装后应进行内部检查清扫内部不得有任何杂物,临时加固用铁件应割除,并打磨光滑,检查合格后应办理签证,并封闭人孔或加锁;当电气部分施工完毕后,进行空载带电升压试验。

(15)电气除尘器安装工程验收时的安装签证和记录项目有: 1)电气除尘器验收签证; 2)电气除尘器风压试验签证;

3)电气除尘器阴阳极的调极记录和签证;

36

华能应城工程项目监理部 锅炉监理细则

电气除尘器带电升压试验签证。

10. 6锅炉烟风煤管道安装质量控制要点: 10.6.1一般规定

(1)烟、风、煤管道及附属设备在安装前必须经过检查验收,符合下列要求: 1)所有材料均应符合设计,否则应有设计变更手续;

2)零部件的数量和外形尺寸应符合图纸要求,允许偏差见下表:

烟、风、煤管道制造尺寸的允许偏差(提示)

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3)

铸件表面不应有气孔、裂纹和砂眼等缺陷,对口处应平整光滑;

检 查 项 目 方(矩)形截面边长 方(矩)形截面对角线 圆形截面直径 圆形截面椭圆度 制件长度 制件的弯曲度 法兰盘中心与螺栓孔中心距离 法兰盘边缘不相合 煤粉、燃气管道法兰垂直度 直径≤500 直径>500 烟、风、煤管道法兰垂直度 边框尺寸<150031500 边框尺寸150031500~250032500 边框尺寸>250032500 伸缩节高度 接管座长度 允 许 偏 差(单位:mm) 边长的2/1000 边长的2/1000 直径的3/1000 直径的3/1000 长度的2/1000(不允许负值) 长度的2/1000 ±1 ≤2 2 3 3 5 7 ±5 ±3 4)管道及设备的焊缝不应有漏焊、气孔、裂纹、砂眼和焊穿等缺陷,并应核查制造部门提供的焊接检验报告;

5)暖风器安装前应进行水压试验,要求严密不漏。

(2)管道和设备的法兰螺栓孔,应采用机械加工,不得任意用火焰切割。

37

华能应城工程项目监理部 锅炉监理细则

(3)管道和设备安装结束后,应及时清理内外杂物、尘土和临时加固物件。

10.6.2烟风煤管道的组合及安装质量控制

(1)烟、风、煤管道的焊口应平整光滑,严密不漏,焊渣、药皮应清除干净,安装焊口应预留在便于施工和焊接的部位。

(2)烟、风、煤管道的组合件应有适当的刚度,必要时作临时加固;临时吊环焊接应牢固,并具有足够的承载能力。

(3)管道和设备法兰间应有密封衬垫,并不得伸入管道和设备内;衬垫两面应涂抹密封涂料。

(4)预保温的组合件,必须在保温前经渗油检查合格。

(5)套筒伸缩节(包括角形、铰形)安装时应按图留出足够的膨胀距离,密封密应光洁,垫料应均匀饱满。

(6)烟、风、煤管道与机械设备连接时,严禁强力对接,以免机械设备产生位移。 (7)烟、风、煤管道安装后中心线偏差应不大于30mm。

(8)烟、风、煤管道安装结束后,应将管道内外杂物清除干净,将临时固定物件全部拆除后作风压试验,检查其严密性;风压试验发现的漏泄部位应及时处理;管道如有振动,应分析原因,进行调试或修改设计,消除振动。

10.6.3锅炉烟风煤管道附件及装置安装质量控制 1.档板、插板及其操作装置安装

(1)档板、插板在安装前应经常检查,必要时作解体检修;应按图留出热膨胀间隙,轴封应良好,轴端头应标出与档板、插板实际位置相符的标准,开关应灵活;对组合式档板门,其各档板的开关动作应同步,开关角度应一致;制粉系统的截门的密封间隙不得大于0.15 mm。

(2)远方操作装置的安装应符合图纸要求;应操作方便,指示正确,布置整齐和不妨碍通行;座架底板应固定牢靠,并保持水平。

(3)采用钢丝绳传动的操作装置,其导向滑车位置应正确,钢丝绳在滑车中行走应无卡涩,索卡应牢固。

(4)采用万向接头连接的操作装置,其传动角度应不大于30°。

(5)操作装置的操作把手或手轮一般应装成顺时针为关闭的转动方向,操作应灵活

38

华能应城工程项目监理部 锅炉监理细则

可靠。

(6)操作装置应有开、关标记,并有全开和全关的限位器,其开度指示应明显清晰,并与实际开度指示相符。

2.消防装置安装质量控制

(1)伸入管道或设备内的煤粉消防装置的喷射方向应与煤粉流向相同。

(2)消防装置安装后,其二次阀门前的管段应经工作压力下的水(汽、气)压试验合格;在锅炉机组启动前应作通水(汽、气)试验;如图纸规定装有膜板时,其膜板应用工作介质作压力冲破试验,经检查合格后,重新换置相同规格的膜板。

3.支吊架安装质量控制

(1)支吊架安装应按《电力建设施工及验收技术规范(管道篇)》执行。 (2)恒作用力吊架应按设计要求进行安装调整。

(3)管道安装中严禁支吊架超载,以确保人身和设备安全。 10.6.4锅炉烟、风、煤管道安装工程验收

烟、风、煤管道安装工程验收的安装签证和记录有: (1)烟、风、煤管道安装记录; (2)烟、风、煤管道风压试验签证。

10. 7输煤、燃油及除灰渣系统设备安装质量控制要点: 10. 7. 1胶带式输煤机安装质量控制 10. 7. 1. 1安装前检查

(1)预埋件与预留孔的位置和标高应符合设计并经检查验收合格。 (2)金属构架应符合下列要求: 1) 2) 3)

构架的长、宽、高的尺寸偏差不大于10mm;

构架的弯曲不大于其长度的1/1000,全长不大于10 mm; 构架型钢无扭曲变形;

(3)托辊表面应光滑无飞刺,轴承应有润滑脂,转动应灵活,否则应解体检修。 (4)胶带的规格(厚度、宽度、帆布层 …… 此处隐藏:1805字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

锅炉专业施工阶段监理实施细则 - 图文(8).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/454633.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)