锅炉专业施工阶段监理实施细则 - 图文(7)
华能应城工程项目监理部 锅炉监理细则
当本体压力升至安全阀最低压力整定值的80%之前,用手力操作顶紧装置才能继续升压。水压试验完成后,压力降至顶紧时压力值后,及时拆卸顶紧装置。
(11)严禁将排汽管直接搁置在安全阀出口排汽弯头集水盘上;应留有设计间隙。 10. 3. 4吹灰装置安装
(1)吹灰系统管道安装时应考虑水冷壁的向下膨胀和热补偿;管道应有2%的疏水坡度。
(2)吹灰系统安装结束后,应进行蒸汽吹洗或水冲洗;系统上的减压阀、安全阀应经过校验并做签证。
(3)吹灰尘装置安装应注意下列要求: 1)复查合金钢材质;
2)阀门及法兰结合面应严密不漏;
3)在整个工作行程中,吹灰枪动作应灵活平稳;行程开关的动作应与吹灰枪行程相符;
4)吹灰枪的挠度应符合设备技术文件的规定;
5)吹灰器与受热面间应按图纸保持间隙,防止吹损和磨损。
10. 3. 5锅炉范围内附属管道安装工程的验收 (1)锅炉范围内附属管道安装的记录和签证项目有: 1)安全阀检修调试记录; 2)合金钢部件复查记录; 3)附属管道及支吊架竣工签证; 4)吹灰器检修、安装、调试竣工签证; 5)吹灰管道系统调试签证
10. 4锅炉辅助机械设备安装的质量控制要点: 10. 4. 1一般规定
(1)转动机械安装之前应认真对设备铭牌、规格型号、传动方式和回转方向,均应符合设计规定。
(2)机械检修场地不应有风沙、尘土和雨雪侵入;进行刮研工作时,应注意温度变化的影响,并避免日光直接曝晒到检修设备上。
(3)厂家不允许解体检查和检修的设备,应由厂家提供相应的保证文件(或保证条
31
华能应城工程项目监理部 锅炉监理细则
款);没有厂家保证文件的设备,现场应解体检查和检修,按照装配标记组装,并要注意防潮、防冻和防腐蚀;做好设备检修、设备缺陷和缺件记录。
10. 4. 2机械安装通则
(1) 基础检查划线应符合下列要求:
1)条件安装的磨煤机基础应按《电力建设施工及验收技术规范(建筑工程篇)》(SDJ69—87)第五章的有关规定验收合格;其他基础应按《混凝土结构工程施工及验收规范》的有关规定验收合格;混凝土强度应该达到70%以上方准安装。
2)基础划线以厂房建筑基准点或锅炉纵横中心线为依据,其标高及纵横中心线的允许偏差应符合《电力建设施工及验收技术规范(建筑工程篇)》(SDJ69—87)第五章和《混凝土结构工程施工及验收规范》的有关规定。
(2)基框(基座或台板)、地脚螺栓与垫铁安装:
1)基框安装前,基础表面应凿好毛面和清除杂物、污垢;在施工中不得使基础表面沾染油污。
2)基础表面与设备框架底部间隙,一般应不小于50mm(如磨煤机、风机等),对于灌地脚螺栓孔和二次灌浆困难的小型设备(如给煤机等)可按需要小于50mm,为保证二次灌浆质量,宜用压力灌浆灌注。
3)采用地脚螺栓固定的框架,应符合下列要求: ①地脚螺栓的垂直度允许偏差为螺栓长度的1/100;
②如系活动地脚螺栓,上下端均有背帽或防松装置,底托板与混凝土承力面应接触良好。
③螺帽拧紧后,螺栓应露出2~3扣;
④需灌浆的地脚螺栓应洁净、螺纹部分应涂油脂; ⑤需灌浆的地脚螺栓底端不应与孔底、孔壁相碰;
⑥采用预埋套管的地脚螺栓,在机械全部找正后地脚螺栓应按设计要求灌浆。 4)放置垫铁处的混凝土面必须凿平,纵横水平;垫铁与混凝土的接触面应均匀,且不小于75%。
5)垫铁宽度一般为60~100mm,长度应比基框梁宽度长20 mm,斜垫铁的斜度一般为1∶10~1∶20,薄边不小于4 mm。
6)所需垫铁组的面积,可按下列近似公式计算:
32
华能应城工程项目监理部 锅炉监理细则
A=C2106(Q1+Q2)/ R
式中 A ——垫铁面积,mm2;
C ——安全系数,可采用1.5~3;
Q1——设备等的重量加在该垫铁组上的负荷,N;
Q3——地脚螺栓拧紧(可采用地脚螺栓的许可抗拉强度)后,所分布在该垫铁组上的压力,N;
R——基础或地坪混凝土的抗压强度(可采用混凝土设计标号),Pa。 7)每一组垫铁组一般用二块平垫铁和一对斜垫铁,较厚的放在下层,伸出基框两端均匀,放置整齐。
8)垫铁表面应平整,垫铁之间及垫铁与基框之间接触应良好,对于大型主要辅机用0.1mm塞尺检查,塞入深度不超过垫铁接触长度的20%。
9)根据设备的具体情况,每个地脚螺栓旁至少应用一组垫铁,大型风机、磨煤机等应两边各放一组,在能放稳和不影响二次灌浆的情况下,尽量靠近地脚螺栓;基框在地脚螺栓拧紧后不得变形,基框底板与混凝土接触部位必须清除干净。
10)在机械安装结束后,用小锤轻击检查垫铁,应无松动现象,并将各层垫铁点焊牢固,连成整体。
(3)滑动轴承安装应符合下列要求:
1)轴瓦乌金面应光洁无砂眼、气孔和裂纹,不得有脱壳分离现象;表面呈银亮色光泽,无黄色斑点;如需补瓦面时,应选用原瓦面相的材质,在征得厂家代表同意的情况下,在现场处理或返厂修复。
2)轴颈与轴瓦的配合应符合设备技术文件的规定。 10.4.3磨煤机安装质量控制
应执行锅炉验收技术规范(DL/T5047-95)7.3.2有关规定和锅炉质量验评标准炉9.1.3表。
10.4.4 风机设备安装质量控制
应执行锅炉验收技术规范(DL/T5047-95)7.4有关规定和锅炉质量验评标准炉9.2.1表和炉9.2.2表。
10.4.5给煤机安装质量控制
应执行锅炉验收技术规范(DL/T5047-95)7.5有关规定和验标炉9.4.1表。
33
华能应城工程项目监理部 锅炉监理细则
10.4.6 空压机安装质量控制
应执行锅炉验收技术规范(DL/5047-95)7.8有关规定和验标炉9.6表。 10.4.7 除灰、渣设备安装质量控制
应执行锅炉验收技术规范(DL/T5047-95)7.9有关规定。 10.4.8 电梯设备安装质量控制
应执行锅炉质量验评标准炉9.10.1表和炉9.10.2表。 10.4.9 锅炉辅机设备安装工程验收 设备安装的签证项目和安装记录项目: (1) 设备检修和安装记录。 (2) 润滑剂牌号和化验证件。 (3) 分部试运签证。
10. 5电气除尘器安装质量控制要点:
(1)电除尘安装前的基础检查应按〈混凝土结构工程施工及验收规范〉的有关规定验收合格。
(2)底梁下的支柱为钢支柱时,支柱安装的允许偏差为: 1)各柱间距离:柱距的1/1000,且不大于10mm; 2)立柱垂直度:柱距的1/1000,且不大于10mm; 3)立柱顶部标高:±5 mm,各柱相互偏差不大于2 mm。 (3)底梁安装允许偏差为:
1)底梁上平面水平应在同一水平面内,其水平偏差为不大于5 mm;
2)每个电场底梁中心线的水平距离偏差为不大于mm,两对角线长度偏差为不大于7 mm;
3)整体底梁水平距离的偏差不大于5 mm,两对角线长度偏差为不大于9 mm。 (4)立柱安装的允许偏差 …… 此处隐藏:1998字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [实用模板]第八章:法国“新浪潮”与“左岸派”
- [实用模板]2021年北京上半年临床医学检验技师生物
- [实用模板]SAP GUI 7.10客户端安装配置文档
- [实用模板]2001年临床执业医师资格考试综合笔试试
- [实用模板]36机场工作实用英语词汇总结
- [实用模板](一)社会保险稽核通知书
- [实用模板]安全教育主题班会材料
- [实用模板]濉溪县春季呼吸道传染病防控应急演练方
- [实用模板]长沙房地产市场周报(1.30-2.3)
- [实用模板]六年级数学上册典中点 - 图文
- [实用模板]C程序设计(红皮书)习题官方参考答案
- [实用模板]中国证监会第一届创业板发行审核委员会
- [实用模板]桥梁工程复习题
- [实用模板]2011学而思数学及答案
- [实用模板]初中病句修改专项练习
- [实用模板]监理学习知识1 - 图文
- [实用模板]小机灵杯四年级试题
- [实用模板]国贸专业毕业论文模板
- [实用模板]教育学概论考试练习题-判断题4
- [实用模板]2015届高考英语一轮复习精品资料(译林
- 00Nkmhe_市场营销学工商管理_电子商务_
- 事业单位考试法律常识
- 诚信教育实施方案
- 吉大小天鹅食品安全检测箱方案(高中低
- 房地产销售培训资料
- 高一地理必修1复习提纲
- 新概念英语第二册lesson_1_练习题
- 证券公司内部培训资料
- 小学英语时间介词专项练习
- 新世纪英语专业综合教程(第二版)第1册U
- 【新课标】浙教版最新2018年八年级数学
- 工程建设管理纲要
- 外研版 必修一Module 4 A Social Surve
- Adobe认证考试 AE复习资料
- 基于H.264AVC与AVS标准的帧内预测技术
- 《食品检验机构资质认定管理办法》(质
- ABB变频器培训课件
- (完整版)小学说明文阅读练习题及答案
- 深思洛克(SenseLock) 深思IV,深思4,深
- 弟子规全文带拼音