PLC基础学习 - 图文
一、FX2n系列PLC的编程器件
a) 输入输出继电器(X/Y)
i. 输入继电器:连接外部的各种开关信号,如开关、按钮、脉冲信号 ii. 输出继电器:PLC连接外部负载的接口
b) 辅助继电器M
i. 通用辅助继电器 M0 ~M499 (状态暂存) ii. 断电保持用继电器 M500~M1023 (M800~M999通信用) iii. 断电保持专用 M1024~M3071 iv. 特殊用辅助继电器 M8000~M8255
1. 触点利用型特殊辅助继电器 M8000 运行监控(运行中,总是接通的)
M8002 初始化脉冲 M8012 100ms时钟脉冲 2. 线圈驱动型辅助继电器 M8033(停止时保持输出) M8034禁止所有输出
M8039 恒扫描
c) 状态器 S
状态器S是构成状态转移图的重要软器件,与步进顺序指令配合使用,在不使用不进顺控指令时,状态器S可以像辅助继电器M一样在程序中使用 i. 普通状态器 S0 ~S499 ii. 初始状态器 S0~S10 iii. 回零状态器 S10~S19 iv. 断电保持用 S500~S899 v. 信号报警用 S900 ~S999
注意:S500~S899可以通过修改PLC参数改为非断电保持 S900~S999是断电保持型
d) 定时器T
定时器设定值可用常数(k)或数据寄存器(D)中的数值设定 i. 100ms型 T0~T199 ii. 10 ms型 T200~T245 iii. 1ms型 T246 ~T249 iv. 100ms积算型 T250~T255 (断电保持)
e) 计数器C
i. 16位增型计数器设定值1~32767
普通用途 C0 ~C99 供电保持C100~C199 ii. 32位增/减计数器
(由特殊辅助继电器M8200~M8234设定,特殊辅助继电器置1时递减计数置0时递加计数)
普通用途 C200~C219 供电保持 C220~C234 iii. 高速计数器 C235~C255
1相C235~C240 (对单个X0~X5计数) 1相带启动 C241~C245 (比1相多一个复位端)
1相2输入(双向)C246~C250 (对两个点计数输入点不同而做增或减计数) 2相输入(A-B相输入)C251~C255
M8236~M8245决定C236~C245做递增递减计数
f) 数据寄存器
i. 普通用途 D0~D199 ii. 停电保持D200~D511 ( 通信用:D490~D599主到从站,从到主站D500~D509) iii. 停电保持 D512~D7999 (滤波用) iv. 特殊用途D8000~D8255 v. 变址V0~V7 Z0~Z7(用来改变软元件的地址)
V与Z和普通用途数据寄存器一样,是进行数据的读入和写出的16位数据寄存器,进行32运算时,将两者组合使用,Z为地位V为高位
g) 指针 P/I(M8050~M8059)
分支用/程序跳转 P0~P128
输入中断用 I00 I10 I20 I30 I40 I50(对应中断源 X0~X5)
I001 :第一个0表示X0(类似1表示X1,以此类推)第二个0固定 1表示由断开向闭合变化,类似0表示由闭合向断开变化
定时中断用 I6xx I7xx I8xx I610:第一个数为6/7/8时表示为定时中断 xx :多长时间执行一次中断(10~99) M8058 = 0 :中断允许 M8058 = 1 :中断禁止
计数器中断用 I010 I020 I030 I040 I050 I060 M8059= 0 :中断允许 M8059= 1 :中断禁止
二、 PLC的工作方式 PLC采用循环扫描的工作方式,整个工作过程可分为输入处理、程序处理、输出处理
三、 27条基本指令 1 LD 、LDI 、 OUT LD取指令--常开触点 LDI取反指令--常闭触点 OUT线圈驱动指令———Y、M、S、T|、C SP空格键
程序步号指令目标原件
2 接点串联指令AND、ANI AND--与,用于单个常开接点串联 ANI—与非,用于单个常闭接点串联 3 接点并联指令OR、ORI OR--或 ORI--或非
4取脉冲指令LDP、LDF、ANDP、ORP、ORF LDP、ANDP、ORP进行上升沿检测 LDF、ANDF、ORF进行下降沿检测
5 串联电路块的并联指令 ORB 串联电路块:两个或两个以上的接点串联电路成为串联电路块 当串联电路块和其他电路并联时,分支开始用LD、LDI,分支结束用ORB
6并联电路块的串联指令ANB 并联电路块:两个或两个以上接点并联的电路称为并联电路块
7多重输出指令MPS、MRD、MPP MPS进栈指令 MRD读栈指令 MPP出栈指令 MPS、MPP成对使用
8主控及主控复位指令MC、MCR MCR主控复位指令,用于公共串联触点的清除 MC主控指令,用于公共串联触电的连接 配对使用 MC操作数有两个--主控号--辅助继电器
MCR--主控号
9取反指令INV 不带操作数的独立指令 10置位与复位指令SET、RST SET 使动作保持 RST 使动作复位 11微分输出指令PLS、PLF PLS--上升沿微分输出指令 PLF--下降沿微分输出指令
12NOP、END指令 NOP空操作指令(指令删除) END程序结束指令
梯形图编程规则 1水平不垂直 2多上穿右
3线圈右边无接点 4不能有双线圈输出
M8013---1钟的时钟脉冲,使灯闪烁
四、步进指令
1状态转移图 FSC
状态的含义:在顺序控制中,我们把每一个工序叫做一个状态,
当一道工序完成做下一道工序时,可以表达为,从一个状态转移到另一个状态
状态器--负载--转移条件
特点:当转移条件满足时,则会从上一个状态转移到下一个状态,而上一个状态自动复位
2步进指令有两条:STL和RET STL是步进开始指令,后面的操作数只能是状态器 S ;在梯形图中直接与母线相连,表示每一步的开始
RET步进结束指令,后面没有操作数,是指令状态流程结束,用于返回主程序(母线)的指令 程序的分支
1可选择性的分支 在应用步进指令进行编程时,通常会出现多种情况可供选择,这就构成可选择的分支 特点:在程序执行时,多个分支只进行其中的一个分支 2并行分支 特点:有多个分支,每个分支都要执行,当所有的分支都执行完毕后,才能执行汇合程序 步进指令的应用 1根据控制要求分配I/O地址,并画出状态流程图 2把状体流程图装换成梯形图 3对梯形图进行运行和调试
初始状态器:由外部条件或由其他转态器来驱动 起始条件、原点条件 手动/自动选择
五、功能指令
1.功能指令的表示形似 指令名称助记符指令代码操作数(S、D、N)程序步
2.指令的执行形式 脉冲执行型(MOVP) 连续执行型(MOV)
3.位软元件、组合位元件和字元件
只处理ON/OFF状态的元件,称为位元件,如X、Y、M、S 其他处理数字的元件称为字软元件,如T、C、D、 V、Z 位元件由Kn加首元件号的组合,可以处理数字数据,组成字
元件,称为组合位元件或位元件组合 K1
组合位元件的组合规律是以4位为一组组合成单元。
K1~K4为16位运算 K5~K8为32位运算
…… 此处隐藏:1367字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [实用模板]第八章:法国“新浪潮”与“左岸派”
- [实用模板]2021年北京上半年临床医学检验技师生物
- [实用模板]SAP GUI 7.10客户端安装配置文档
- [实用模板]2001年临床执业医师资格考试综合笔试试
- [实用模板]36机场工作实用英语词汇总结
- [实用模板](一)社会保险稽核通知书
- [实用模板]安全教育主题班会材料
- [实用模板]濉溪县春季呼吸道传染病防控应急演练方
- [实用模板]长沙房地产市场周报(1.30-2.3)
- [实用模板]六年级数学上册典中点 - 图文
- [实用模板]C程序设计(红皮书)习题官方参考答案
- [实用模板]中国证监会第一届创业板发行审核委员会
- [实用模板]桥梁工程复习题
- [实用模板]2011学而思数学及答案
- [实用模板]初中病句修改专项练习
- [实用模板]监理学习知识1 - 图文
- [实用模板]小机灵杯四年级试题
- [实用模板]国贸专业毕业论文模板
- [实用模板]教育学概论考试练习题-判断题4
- [实用模板]2015届高考英语一轮复习精品资料(译林
- 00Nkmhe_市场营销学工商管理_电子商务_
- 事业单位考试法律常识
- 诚信教育实施方案
- 吉大小天鹅食品安全检测箱方案(高中低
- 房地产销售培训资料
- 高一地理必修1复习提纲
- 新概念英语第二册lesson_1_练习题
- 证券公司内部培训资料
- 小学英语时间介词专项练习
- 新世纪英语专业综合教程(第二版)第1册U
- 【新课标】浙教版最新2018年八年级数学
- 工程建设管理纲要
- 外研版 必修一Module 4 A Social Surve
- Adobe认证考试 AE复习资料
- 基于H.264AVC与AVS标准的帧内预测技术
- 《食品检验机构资质认定管理办法》(质
- ABB变频器培训课件
- (完整版)小学说明文阅读练习题及答案
- 深思洛克(SenseLock) 深思IV,深思4,深
- 弟子规全文带拼音