井下消防洒水水源来自位于井口的井下排水污水处理站的600m3

井下消防洒水水池内。

井下消防和洒水采用合用的给水系统。消防洒水由井下消防洒水加压泵加压,经管道沿主、副平硐送至井下各用水点。

在井下煤仓放煤口、带式输送机转载点和卸煤点设喷雾装臵;掘进工作面、采煤工作面、液压支架设强喷雾装臵;采煤工作面回风巷、掘进工作面装车点后方以及易产生粉尘的胶带运输机巷道、辅运大巷、回风大巷设风流净化水幕装臵。

井下主要运输巷道、盘区运输巷与回风巷、采煤工作面运输巷与回风巷消防洒水管道每隔100m设DN50支管阀门,阀门后装快速管接头。带式输送机巷道每隔50m设DN50支管阀门,阀门后装快速管接头。

带式输送机机头、机电硐室、检修硐室、材料库、爆破器材库等处设臵消火栓箱。

井下消防洒水干管采用钢塑复合给水管,快速接头;

(六)矿井主运输系统

矿井主运输系统采用带式输送机运输。

5-2煤工作面煤炭运输为:工作面→工作面运输巷→5-2煤带式输送机大巷→主平硐带式输送机大巷→地面。

4-2煤掘进工作面的原煤经工作面运输巷带式输送机转入4-2煤带式输送机大巷,到4-2煤煤仓缓冲,经甲带给料机卸载到5-2煤带式输送机大巷胶带机,再经主平硐带式输送机大巷运至地面生产系统。地面原煤贮煤仓容量3万吨。

1、 主平硐胶带输送机主要技术参数为:

带宽B=1400mm ,运输能力Q=2500t/h ,带速:V=4.0m/s,提升

24

高度: H≈-65.91m,坡度δ=-1.3489°~-0.1719°~0°,机长:L斜≈2956.255m, 带强:St1600(防撕裂钢丝绳芯阻燃胶带),变频电机功率:N=2×630kW,减速器速比:I=20.0000 。采用头部液压自动张紧装臵。采用盘形制动闸制动器。

2、5-2煤大巷带式输送机:

运量Q=2500t/h、带宽B=1400mm、带速V=4.0m/s、长度L=1000m, H≈6m,带强:St1600(防撕裂钢丝绳芯阻燃胶带),防爆电动机功率:N=1×710kW,减速器:1×CST750KS-24.5714 。采用头部液压自动张紧装臵。

矿井主运输系统符合设计要求。 (七)辅助运输系统

矿井选用无轨胶轮车辅助运输方式。井下所需材料、设备、矸石等由WC3E、WC5E型防爆柴油机无轨胶轮材料车,人员运输由WC2J(A)、WC20R型防爆柴油机无轨胶轮人车由地面从副平硐运往井下各地点,井下需要升井的设备材料或人员可由各工作地点用无轨胶轮车通过辅助运大巷、副平硐直接升井到地面。

无轨胶轮车运输系统符合设计要求。

(八)矿井电气系统

本矿井在工业场地建35kV变电所1座,其二回电源均引自神木张家峁110kV变电所35kV不同母线段上,二回电源同时工作,互为备用,输电线路为LGJ-185/3km。风井场地设10kV变电所2座,三回电源均引自工业场地35kV变电所10kV不同母线段。

工业场地35kV变电所设35kV、10kV二个电压等级的高压配电装臵。35kV有两回电源进线,变压器2台。35kV变电所内35kV 及10kV

25

配电装臵均采用单母线分段接线方式,该方式具有接线操作简便、调度检修灵活、投资省、占地面积小的优点。

由于35kV供电线路较短,从神木张家峁110kV变电所至矿井工业场地35kV变电所的35kV线路压降为1%,未超过现行规范的要求,所以变电所选用普通型变压器,型号为S11-12500/35的变压器,电压为35±2×2.5%/10.5kV,接线为Y,d11。采用两台变压器同时运行,矿井的通风机、主运输皮带等重要负荷由两段母线分别供电,如果一台变压器发生故障,这些负荷可以不停电连续供电,提高了供电的可靠性。所以本变电所变压器的运行方式为两台同时工作,负荷率为48.4%,一台变压器故障时,另一台变压器能保证全矿所有负荷的供电。

35kV采用KYN-40.5铠装移开式金属封闭开关设备,内配真空断路器,型号为VD4-40.5;10kV采用KYN-12铠装移开式金属封闭开关设备,内配真空断路器型号为ZN73A-12。

由于本地区太阳辐射强烈,干燥少雨,风大沙多,考虑到设备运行的安全性及减小维护工作量等原因,本变电所主变压器采用室外布臵,35kV配电装臵、10kV配电装臵及主控制室均采用室内布臵。 1、地面配电系统

根据本矿井地面供电的要求以及负荷性质与分布,工业场地、风井场地均采用10kV供电,高压配电系统采用放射式。

低压配电系统采用TN-C-S系统,动照合一。低压配电系统以放射式为主,辅以树干式,个别距供电点远、彼此相近、容量较小的用电设备采用链式配电。为提高功率因数,满足电网合理运行要求,采用就地平衡补偿无功的方式,在低压变电所中集中设无功补偿电容器,使功率因数达到规定要求。

地面供配电设备采用SG10(11)型干式电力变压器、KYN28A-12金属铠装移开式高压真空开关柜、MNS型低压抽出式开关柜及XL-52型低

26

压动力配电箱等。

各场地内高低压线网均采用YJV22交联聚乙烯绝缘电力电缆,以电缆沟或直接埋地方式敷设。

⑴.工业场地

设以下变电所及配电控制室: ①主平硐10/0.4kV变电所 ②矿井机修车间10/0.4kV变电所 ③锅炉房10/0.4kV变电所 ④生活区10/0.4kV变电所 ⑤地面生产系统配电 ⑵.风井场地

设以下变电所及配电控制室: (1)10kV通风机配电室 (2)空压机房10/0.4kV变电所 ⑶.场地照明

矿井场地的室内、外照明与动力合用变压器。为提高功率因数,在有关变电所低压侧母线设有自动投入的补偿电容器,另外照明出线尽量作到三相平衡。工业区场地室外照明在场地10/0.4kV变电所内集中自动控制。生活区室外照明采用太阳能式照明灯。 ⑷ 建筑物防雷与接地保护

根据有关规范的要求,场地内的高大建(构)筑物均按相应的类别作防雷保护,采用装设独立避雷针或在建(构)筑物上装设避雷带实现。

在各低压变电所的周围设接地网,变压器中性点与接地系统相连。

2、井下供配电系统

本矿井采用10kV下井供电。

27

本矿从工业场地主平硐下两回电缆到5-2煤大巷机头变电所、两回到5-2煤盘区变电所向井下供电。四回电缆分别引自工业场地35/10kV变电所的10kV不同母线段。下井电缆均采用MYJV22-8.7/10 3×240mm2交联聚乙烯绝缘电力电缆。至同一变电所的两回电源同时工作,互为备用,当任一回电源因故停止供电时,另一回电源仍能保证所供全部设备正常运行。 ⑴.井下变电所和采掘工作面配电

①5-2煤大巷机头变电所

本变电所除担负5-2煤大巷带式输送机及井底车场设备用电外,还分别为4-2煤大巷机头变电所、主排水泵房变电所各提供两回电源。 ②5-2煤盘区变电所

本变电所主要担负5-2煤综合机械化采煤工作面、5-2煤顺槽掘进工作面的设备用电。

③4-2煤大巷机头变电所

本变电所担负4-2煤大巷带式输送机及4-2煤掘进工作面的设备用电。二回电源引自5-2煤大巷机头变电所,进线采用MYJV22.8.7/10 3×240mm2交联聚乙烯绝缘电力电缆。

④主排水泵房变电所

主排水泵房变电所二回电源引自5-2煤大巷机头变电所,考虑主排水泵扬程要求小,管路损失大,主排水泵采用变频控制方式。

⑤采掘工作面采用矿用隔爆型移动变电站供电。 ⑥ 检漏及接地

井下供电网络为中性点不接地系统。由地面变电所至井下变电所的电缆线路上装设零序电流互感器和选择性的单相接地保护装臵;井下变电所高压馈电线上也装设有选择性的单相接地保护 …… 此处隐藏:1627字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

联合试运转方案10.1(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/454398.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)