教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 实用模板 >

赵岭航材库方案二(8)

来源:网络收集 时间:2026-02-27
导读: maxyong 1-吊升前的位置;2-吊升过程中的位置;3-对位(就位)后位置 钢梁的起吊示意简图 临时固定的檩条 缆风绳 钢屋架临时固定示意图 施 工 组 织 设 计 目 录 -36- maxyong 6.3.4.5 吊车梁的吊装 (1)钢吊车

maxyong

1-吊升前的位置;2-吊升过程中的位置;3-对位(就位)后位置 钢梁的起吊示意简图 临时固定的檩条 缆风绳 钢屋架临时固定示意图 施 工 组 织 设 计 目 录

-36-

maxyong

6.3.4.5 吊车梁的吊装

(1)钢吊车梁安装前应测量柱安装后牛腿的实际标高,以便吊车梁安装时调整标高的施工误差,以防误差积累。

吊车梁的安装顺序如下:安装吊车梁→安装辅助桁架→安装制动梁。 (2)吊车梁起吊使用吊索绑扎或用可靠的夹具。绑扎点在吊车梁重心对称的两端部,吊索角度应大于45度。

(3)吊车梁安放后,应将吊车梁上翼缘板与柱用连接板连接固定,以防吊机松钩后吊车梁纵向移动和侧向倾倒。

(4)吊车梁校正应在螺栓全部安装后进行,以防安装螺栓时使吊车梁移位变动;严禁在吊车梁的下翼缘和腹板上焊接悬挂物及卡具。

(5)校正吊车梁应先调正标高,钛后校正中心线及跨距。

测量吊车梁的标高,把仪器架设在吊车梁面上进行,每根吊车梁均应观测三点(两端部和中点)。

(6)吊车梁安装时标高如有负偏差时,可在柱牛腿面与吊车梁下翼缘板之间放入铁垫板。但垫板不得超过三层,并应置于吊车梁的端部腹板或加劲肋下面,且垫板面积不得小于吊车梁与牛腿接触部分面积的60%。

(7)吊车梁中心线调整方法:

①每隔5~6个柱距在柱侧焊一根横杆,长度超过吊车梁中心线,高度高于吊车梁面50mm左右;

②用仪器将吊车梁控制中心线引测一点到各个横杆上;

③用细线将各点连通后,使用挂线锤法来检验吊车梁的安装偏差,并调整其偏差值。

(8)测量吊车梁跨距应使用通长的钢尺丈量校核。

(9)吊车梁和轨道的校正应在主要构件固定后进行。校正后立即进行固定,固定的顺序为先安螺栓后焊接。 6.3.4.6 屋面彩钢板安装

1.该工程屋面长度较大,运输装卸过程和吊装、存放都要特别小心。吊装时,必须要两点吊装,特别超长时要附加有足够刚度的夹具;存放地点要干燥、坚实、平整,并要有足够的支点;装车、运输、卸车、堆放及吊装全

施 工 组 织 设 计 目 录

-37-

maxyong

过程都不能损坏、刮伤、扭曲、弄脏夹芯板;如存放在室内,必须垫离地面,如在露天存放应盖好,以免水分留存在夹芯板之间。吊装应平稳,严禁碰撞。

2.钢板现场切割必须使用无齿电动锯碟机,并要将外露的漆面向下摆放,此办法可避免热锯屑熔蚀漆面,进而使夹芯板氧化锈蚀。切割后必须立即清理干净板面。

3.安装钢板前要排好板,并按排版规定的方向顺序安装。

4.彩板在墙身安装时,须注意安装的密实度及垂直度,以防止板沿边进水形成渗漏现象。

5.安装时,应在钢梁上放定位线(拉粉线),保证彩瓦平直,彩瓦上下端均翻边,以防雨水侵入,自攻钉、接头、收边包角缝隙等须用玻璃胶密封好,确保不漏雨。为防止台风损坏彩瓦,每张彩瓦上下各需打2颗自攻钉,并用密封胶封好。

6.墙面彩板应打满钉,打钉时必须拉线,保证横平竖直,收边、包角等必须安装牢固、美观。

7.自攻钉打歪斜的须去掉重打,保证打钉端正与彩板连接紧密,严禁打错钉。

8.彩板安装质量标准:

A、屋面、墙面平整,接槎顺直,檐口基本是直线,无未经处理的错钻孔洞。

B、檐口与屋脊平行度允许偏差10.0mm,相邻彩板端部错位允许偏差5mm。 C、墙面彩板波纹线垂直度H/1000,20.00mm D、彩板、包角板、水切等应固定牢固无松动。 6.3.5 焊接和焊接验收

1. 2. 3. 4.

对其首次采用的钢材、焊接材料、焊接方法、焊后热处理等,应焊接工艺评定应按国家现行的《建筑钢结构焊接规程》。 焊工应经过考试并取得合格证后方可从事焊接工作。合格证应注焊接时,不得使用药皮脱落或焊芯生锈的焊条和受潮结块的焊剂

进行焊接工艺评定,并应根据评定报告确定焊接工艺。

明施焊条件、有效期限。焊工停焊时间超过6个月,应重新考核。 及已熔烧过的渣壳。

施 工 组 织 设 计 目 录

-38-

maxyong

5. 6. 7.

焊丝、焊钉在使用前应清除油污、铁锈。

施焊前,焊工应复查焊件接头质量和焊区的处理情况。当不符合角焊缝转角处宜连续绕角施焊,起落弧点距焊缝端部宜大于

要求时,应经修整合格后方可施焊。

10.0mm;角焊缝端部不设置引弧和引出板的连续焊缝,起落弧点距焊缝端部宜大于10.0mm,弧坑应填满。

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 定。

15. 定。

6.3.6 高强螺栓安装

1.高强度螺栓连接的板叠接触面应平整。当接触有间隙时,小于1.0mm的间隙可不处理;1.0~3.0mm的间隙,应将高出的一侧磨成1:10的斜面,打磨方向应与受力方向垂直;大于3.0mm的间隙应加垫板,垫板两面的处理方法应与构件相同。

2.高强度螺栓连接副应按批号分别存放,并应在同批内配套使用。在储存、运输和施工过程中不得混放、混用,并应轻装、轻卸,防止受潮、生锈、

施 工 组 织 设 计 目 录

多层焊接宜连续施焊,每一层焊道焊完后应及时清理检查,清除焊成凹形的角焊缝,焊缝金属与母材间应平过渡;加工成凹形的焊缝出现裂纹时,焊工不得擅自处理,应查清原因,订出修补工焊缝同一部位的返修次数,不宜超过两次。当超过两次时,应按焊接完毕,焊工应清理焊缝表面的熔渣及两侧的飞溅物,检查焊碳素结构钢应在焊缝冷却到环境温度、低合金结构钢应在完成焊焊缝外形尺寸应符合现行国家标准《钢结构焊缝外形尺寸》的规焊接接头内部缺陷分级应符合现行国家标准《钢焊缝手工超声波

缺陷后再焊。

角焊缝,不得在其表面留下切痕。 艺后方可处理。 返修工艺进行。

缝外观质量。检查合格后应在工艺规定的焊缝及部位打上焊工钢印。 接24h以后,主可进行焊缝探伤检验。

探伤方法和探伤结果分级》的规定,焊缝质量等级及缺陷分级应符合表的规

-39-

maxyong

沾污和碰伤。

3.安装高强度螺栓时,螺栓应自由穿入孔内,不得强行敲打,并不得气割扩孔。穿入方向宜一致并便于操作。高强度螺栓不得作为临时安装螺栓。

4.高强度螺栓的安装应按一定顺序施拧,要由螺栓群中央顺序向外拧紧,并应在当天终拧完毕。

5.高强度螺栓的拧紧,应分初拧和终拧。对于大型节点应分初拧、复拧和终拧。复拧扭矩应等于初拧扭矩。

6.高强度大六角头螺栓施拧采用的扭矩扳手和检查采用的扭矩扳手,在每班作业前后,均应进行校正,其扭矩误差应分别为使用扭矩的±5%和±3%。

7.扭剪型高强度螺栓终拧结束后,应以目测尾部梅花头拧掉为合格;高强度大六角头螺栓终拧结束后,宜采用0.3~0.5kg的小锤逐个敲检,且应进行扭矩抽查,欠拧或漏拧者应及时补拧,超拧者应予更换。 6.4 承台地梁钢筋混凝土结构 6.4.1 钢筋工程

6.4.1.1 钢筋的制作与绑扎

(1)本工程所有钢筋均根据施工图纸及现行的规范及规程要求,在场加工成型二次运输进场,由吊臂以及钢井架运输到各施工段施工。

(2)钢筋绑扎之前要保持表面洁净,油渍及铁锈等要清除干净。 (3)铁工施工员进行钢筋开料并由项目经理复核。开料后施工员核对成品钢筋的钢号、直径、形状尺寸、数量等与料单是否相符。

(4)绑扎时,钢筋的数量、规格 …… 此处隐藏:1200字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

赵岭航材库方案二(8).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/453095.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)