maxyong

7.构件堆放最底层必须垫起,不允许直接放于地面上,叠放时也必须用垫板隔开,垫板位置应保证构件不变形、不损伤、安全可靠、堆放整齐。

8.钢材或构件经除锈处理经检验合格后应立即到喷涂车间上底漆。涂层表面应均匀,无流坠,厚度达到设计要求,运输堆放时防止雨淋。油漆完毕经检验合格后方可出厂安装。 6.3.3 预埋件安装

1、预埋件生产应符合设计要求,经自检、专检合格后才允许运入进场。预埋件检验合格后要用塑料胶袋保护好螺纹,防止损伤、生锈。运输时要轻装轻放,妥善装运,防止变形。

2、预埋前施工人员应提前1天进入现场,要充分认识预埋件质量关系到以后安装质量的重要性,扎扎实实,一丝不苟做好预埋工作。

3、预埋时应与土建相配合,按时预埋(按施工进度计划和现场进度实施,施工计划附后)采用经纬仪校准轴线,水准仪调平各预埋件标高,钢丝(Φ1.0、200m)拉轴线,米尺(50m),直角尺等工器具进行检验,预埋件用钢条焊接固定必须焊接牢固,保证预埋件在浇砼时不移位,不偏斜。

4、严格按图纸轴线、标高进行预埋。预埋后要在浇注砼前对预埋件进行一次校正复验,若超差,应及时修正,确保预埋质量。

5、预埋结束后经自检,互检合格后,填好自检记录,上交质检部专检验收。

6、预埋件质量标准(允许偏差mm) 项目 螺栓中心偏移 螺栓露螺度 +20.0 支承面标高 便安装时校正参考。 6.3.4 钢结构吊装

施 工 组 织 设 计 目 录

允许偏差 3.0 项目 螺纹长度 允许偏差 项目 允许偏差 1.5 2.0 +20/0 螺栓对角线 ±3.0 支承面水平度 7、砼浇注后安装前要预埋件进行检查是否有损坏、偏移等并做好记录以-31-

maxyong

6.3.4.1 钢结构安装顺序:

划分为三个施工段进行施工,具体按 1轴→10轴 A轴→S轴顺序吊装。 基础桩台→地梁及柱砼并柱脚螺栓安装→柱子吊装→连系梁→柱间支撑→吊车梁→钢梁→水平支撑→桁条、檩条安装→墙面彩板安装→天面彩板→收边包角→铝窗→大门→墙板门窗安装→地面及设备安装→外地面护坡。

具体顺序如下图所示:

6.3.4.2 吊装注意事项

在具体操作中,工人需遵照起重工作规范进行工作,并特别注意如下事项:找准吊点;

捆绑合理; 起吊平稳;

起吊10分钟后停留5~10分钟,以观察吊重工具的变形情况; 起吊信号统一、联络清晰、可靠; 落地处用垫木缓冲; 落地后确保平稳; 酒后严禁作业; 无证不能上岗。

施 工 组 织 设 计 目 录

-32-

maxyong

6.3.4.3 钢柱吊装与校正

柱采用旋转法吊装:将柱的吊点、柱脚、基础杯口中心点布置在吊机的作业半径线上,使吊机起吊时仅需吊臂旋转即可插柱,不需吊机行走。为提高吊装效率,在堆放柱时,尽量使柱的绑扎点、柱脚中心与基础中心三点共圆弧。

柱采用滑移法吊装:将柱的吊点和基础杯口中心点,位于吊机作业半径线上,吊柱时,柱的下端设置滑板或滚板,使柱下端随着柱的提升而逐渐滑移进入吊机作业半径线内。

起吊时吊机将绑扎好的柱子缓缓吊起离地20cm后暂定,检查吊索牢固和吊车稳定,同时打开回转刹车,然后将钢柱下放到离安装面40-100 mm,对准基准线,指挥吊车下降,把柱子插入锚固螺栓临时固定,钢柱经初校正后,待垂直度偏差控制在20mm以内方可使起重机脱钩,钢柱的垂直度用经纬仪检验,如有偏差立即进行校正,在校正过程中随时观察底部和标高控制块扎之间是否脱空,以防校正过程中造成水平标高误差。 (a) (b) (a)平面布置;(b)旋转过程;1-柱平放时,2-起吊中途,3-直立

柱的校正:

(1)柱的中心线与杯口中心线先对齐后,再校正柱的垂直度。 (2)柱子的垂直校正,测量用两台经纬仪安置在纵横轴线上,先对准柱底垂直翼缘板或中线,再渐渐仰视到柱顶,如中线偏离视线,表示柱子不垂直,可指挥调节拉绳或支撑,可用敲打等方法使柱子垂直。在吊装屋架时或

施 工 组 织 设 计 目 录

-33-

maxyong

安装竖向构件时,还须对钢柱进行复核校正。

(3)用缆风绳校正柱的垂直度时,松紧铁楔应与松紧缆风绳同步进行,两侧铁楔也应同时松些才能校正,校正后再收紧缆风绳。

(4)阳光、温差引起的误差应及时调整消除,在地脚螺栓固定前应复测一次。

6.3.4.4 钢梁的吊装与校正

钢梁构件运到现场,先应拼装。钢梁扶正需要翻身起板时采用两点翻身起板法,人工用短钢管及方木临时辅助起板。钢梁翻身就位后需要进行多次试吊并及时重新绑扎吊索,试吊时吊车起吊一定要缓慢上升,做到各吊点位置受力均匀并以钢梁不变形为最佳状态,达到要求后即进行吊升旋转到设计位置,再由人工在地面拉动预先扣在大梁上的控制绳,转动到位后,即可用板钳来定柱梁孔位,同时用高强螺栓固定。并且第一榀钢梁应增加四根临时固定揽风绳,第二榀后的大梁则用屋面檀条及连系梁加以临时固定,在固定的同时,用吊锤检查其垂直度,使其符合要求。

钢梁的检验主要是垂直度,垂直度可用挂线球检验,检验符合要求后的屋架再用高强度螺栓作最后固定。

在吊装钢梁时还须对钢柱进行复核,采用葫芦拉钢丝绳缆索进行检查,待大梁安装完后方可松开缆索。对钢梁屋脊线也必须控制。使屋架与柱两端

施 工 组 织 设 计 目 录

柱子中经纬仪钢柱垂直校正测量示意图 -34-

maxyong

中心线等值偏差,这样各跨钢屋架均在同一中心线上。

施 工 组 织 设 计 目 录

-35-

…… 此处隐藏:497字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
赵岭航材库方案二(7).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/453095.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)