欠振和超振。

提前掌握天气情况,尽量避开强寒流或大风天气浇筑砼。

框架柱混凝土的浇筑:浇筑柱子混凝土时,为了避免产生蜂窝现象,在底部应先铺一层5~10cm同混凝土标号水泥砂浆,以保证接缝质量,铺水泥砂浆时,应用塔吊配合施工,漏斗必须用岩棉被保温。为了避免发生离析现象,混凝土自高处倾落时,其自由倾落高度不宜超过2米,如高度超过2米,应设置串桶、流槽分层进行浇筑。并相应设置分层浇筑工具:尺杆、手把灯,为了保证混凝土结构良好的整体性。考虑到砼的收缩沉降,因此浇筑到2m高时,间歇1小时,浇筑其它柱子,待砼初步沉实后,再浇筑至梁底。

墙体混凝土浇筑:墙体砼浇筑利用尺杆和手把灯进行控制如右图所示。采用分层浇筑,分层厚度为50—60cm,浇筑高度至梁底上3cm,无梁部位至板底上3cm。硬化后将上口浮浆剔除。

混凝土浇筑前应对模板进行严格验收,模板的底部边角应严密牢固,可先浇筑5cm厚同标号砂浆或减半石子混凝土,以防漏浆造成烂根及麻面。

流水段的施工缝按规定留设,但上、下位置要错开。水平施工缝考虑剪力较小部位和钢筋锚固等原因设在楼板下2~3cm处。施工缝接茬要求处理好,除掉水泥薄膜和松动石子加以湿润并冲洗干净。然后在接茬处均匀浇筑3~5cm厚减石子水泥砂浆。

入模时,要分层分步均匀下灰,每层浇筑高度不大于50cm。墙体浇筑时,下灰由中间墙开始,然后对称向两侧进行,以免将门窗洞口模板挤偏,造成门窗口位移,在洞口处浇筑时洞口两侧浇筑高度大体一致。浇筑时做到“活完脚下清”,在清理好操作平台上的混凝土时也要把模板边的混凝土及时清理,尤其是在角落处,一定要在凝固前清理干净以利于拆模。

振捣:砼振捣主要选用φ50振捣棒并配合φ30振捣棒和平板振捣器。

墙体、柱采用垂直拖振,随浇随振,棒快速插至底部,稍做停留,慢慢向上拔上下略为抽动,至表面泛浆无气泡时移至下点间距约40cm,浇筑上层砼时要插入下层5cm。柱、墙振捣插点分布如下图:

柱头和梁较深,钢筋较密,因此采用斜向插振法从梁侧插入,如下图。柱头处选φ30振捣棒,其余方法同墙、柱。

板砼振捣采用振捣捧在板中拖动,间距30cm并配合双层网片处的插振,间距相同。振捣完成后用木抹子搓平。

(3)后浇带的处理:进行清理,并砌砖墙进行保护,见下图。

主体结构施工完毕后, 剔除钢丝网将砼凿毛, 钢筋表面除锈, 将后浇带清除干净, 用比原砼高一个标号的砼掺9-12%UEA, 浇筑砼在后浇带。 振捣棒 沟盖板留清扫口按一定间距做手推车坡道 底板后浇带保护做法图

(4)、砼覆盖、保温及养护:

砼楼板浇筑后,在裸露砼表面随浇筑随覆盖,在盖草帘被前,先盖一层塑料薄膜,以加强保温效果,防风防失水。对边、棱角部位保温厚度加大到一般部位的2—3倍。

外墙外脚手架外围挡安全网,里侧围挡草帘被,挡住风直接吹到砼面,脚手架最上面用彩布和保温被封好。

作内外墙体和柱保温时,等验模合格后,在外墙内外侧满挂保温被,模板内嵌岩棉(满铺)。在柱上包满保温被,并将其绑扎牢固,防止边角透风造成局部砼受冻。待墙体砼浇筑完后,在操作架上满盖塑料薄膜。

为避免上人过早把板面踩出脚窝,应预埋马凳并及时铺上脚手板。 墙、柱、梁拆模后及时刷养护剂养护,并作好细部处理。

草帘被草帘被外立杆 草帘被内立杆支柱安全网连墙杆内立杆草帘被外立杆 内立杆安全网草帘被草帘被外墙保温做法 (5)、砼试块的留置:

组织专人负责测温工作,为工程的顺利进展提供重要的决策依据。

测温仪选用准确方便的JDC-2型电子测温仪,为满足了解砼内部温度情况,选用500mm长测温线,预埋入构件内部,保证测温的准确性。

测温孔的设置要求:

每根梁设两根间距3m,埋深1/2梁高。板每30m2设一根,埋深1/2板厚,墙板每跨取3点,对角线布置,上、下测孔距墙上、下口30-50cm,孔深10cm。柱在迎风面取三点,柱头,柱中、柱根,孔深1/3柱边长。楼梯踏步和休息平台设三个测点,埋深1/2构件厚。

测温项目次数:

测温项目 大气及工作环境温度 砼出罐入模温度 砼养护温度 测温次数 不少于4次 不少于4次 不少于4次 测温时间 每昼夜 每班 每班 (6)、砼强度控制:

商品砼进入施工现场后应进行抽样检查,合格后方可使用。 检查砼浇筑时温度。

检查砼从入模到拆除保温层或保温模板期间的温度。

六、测温制度及质量保证制度

1、冬期施工方案管理

提前制定冬期施工方案,经审批后及时向全体职工进行详细交底,各部门要结合所分管的工作提出具体实施方法,做到人人心中有数,各项工作有人抓。各管理人员按岗定位,严格进行检查监督。

2、冬施项目的施工资料要齐全。列入特殊过程的施工工序,要严格按作业指导书的要求做好监控记录,以备将来追溯。

3、砼工程的冬季施工,除按常温施工的要求进行质量检查外,尚应检查以下项目:

…… 此处隐藏:224字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
长城杯 - 冬施方案(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/452875.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)