导读: 等。 四、施工进度计划及施工工程项目 施工工期进度计划详见:进度计划表。 本工程涉及冬期施工的项目有钢筋连接及绑扎、模板安装、砼浇筑及主体结构工程、二次结构和抹灰。其中由于工程钢筋采用冷挤压、直螺纹连接

等。

四、施工进度计划及施工工程项目

施工工期进度计划详见:进度计划表。

本工程涉及冬期施工的项目有钢筋连接及绑扎、模板安装、砼浇筑及主体结构工程、二次结构和抹灰。其中由于工程钢筋采用冷挤压、直螺纹连接、电渣压力焊等,涉及负温作业,亦在冬施范围之内。

五、冬期施工准备工作

组织全体项目经理部的管理人员对进行冬期施工的工程项目,认真复核施工图纸,对不宜冬期施工的问题,提前与设计单位研究解决。

组织全体人员进行冬施知识学习,并对测温、养护等进行专业技术培训,经考核上岗。

1、主要保温抗冻材料的计划用量: 草帘被:10000.0平方米; 岩棉:2500平方米; 塑料薄膜:16000平方米; 电子测温仪:6组。

冬期施工用的各种劳动保护用品。等,具体详见《材料计划表》。 2、材料进场:

各种保温抗冻材料分批进场后,尽快分类入库存放,减少露天堆放。 3、热功计算: (1)计算原理:

蓄热法热功计算的依据是热量平衡原理,既每立方砼从浇筑完毕时的温度下降至0℃的过程中,透过模板的保护层所散发的热量等于砼预加热和水泥在此期间所放出的

水化热之和。

(2) 工程概况:

“***”***外墙面积为3681.43m2,柱厚700mm,用普通425R水泥搅拌,每立方米砼的水泥用量为300Kg,砼质量密度为2500 Kg/ m3,砼入模温度为15℃,预计养护期间室外平均气温-10℃,有微风,围护层采用0.8厚的塑料薄膜,草帘被50mm厚。

(3) 计算过程:

构件表面系数:M= 3681.43/3681.43×0.7=1.43 围护层系数:K=1/(0.04+0.02/0.06+0.008/0.04) =2.5W/m2.k

查表得:α=1.3,Q0=335KJ/kg, m=0.42 A=Cρ/ Q0W=1×2500/335×300=0.0249 B=Αkm×3.6×24/m Q0w

=1.3×2.5×1.43×3.6×24/0.42×335×300 =0.0095

B/A=0.0095/0.0249=0.382

E=1/(A-B)=1/(0.0249-0.0095)=64.935 D=15-(-10℃)+E=89.935

计算逐日温度以求Z0,Z=11起算,计算过程见下表

Z(D) 11 12 D 89.935 89.935 F 0.203 0.1463 E 64.935 64.935 G 0.0178 0.0073 DF-EG+TQ 89.935×0.203-64.915×0.0178-10 89.935×0.1463-64.915×T 7 2.68 0.0073-10 13 14 89.935 89.935 0.124 0.1058 64.935 64.935 0.004 0.0028 89. 935×0.124-69.915×0.004-10 89.935×0.1058-69.915×0.9 -0.667 0.0028-10 得Z0=13,F0=0.124,G0=0.004 计算13天内构件平均温度:

tp=(64.935×0.004-0.0249×89.935×0.124/0.0095+

0.0249×89.935/0.0095-64.935)/0.42×13- 10=25.9℃

所以,砼冷却时间为13天,平均温度为25.9℃,满足预期砼强度要求。

4、现场的防冻保温工作

对施工临时用水管道和降水排水管道埋入地下0.8米深处,外露部分包保温管,并用红机砖围挡填锯末保温。泵管用保温棉保温。

六、主要项目的冬施方法:

1、模板工程: 模板及保温层,应在砼冷却到5℃后方可拆除。砼与外界温差大于15℃时,拆除后的砼表面,临时覆盖,使其缓慢冷却。 (1)、柱模板: 采用双层竹胶板和双层木方,竹胶板中间填满岩棉的方案。来达到柱的保温效果。 钢筋砼130厚岩棉100100*100?12厚竹胶板18对拉螺栓间距126001700对拉螺栓间距木方间距60012厚竹胶板100*100木方间距300厚定型组合竹胶板300可调节槽钢背楞间距50*100木方间距3006006001810013012 墙模板示意图30050*100木方间距柱模板示意图300可调节槽钢背楞间距600 柱箍采用定型槽钢卡具,并加φ48钢管斜撑。柱模板施工前,首先要对轴线、边线进行预检复查,再将边线外用砂浆找平,做好钢筋隐检后,焊好钢筋导模支撑→立柱模板和脚手架临时固定→加水平钢管斜撑→校正模板(垂直度、轴线位置、截面尺寸、对角线方正)→紧固钢管支撑。检查无误后报质检员核验。 因柱根部混凝土侧压力较上部大,易涨模,故采取以下措施: 将柱箍在根部1/3处加密,柱箍间距为300mm。 考虑保护层、模板、龙骨的尺寸,在板面上、柱子的四侧预留8根顶模筋,柱支模完成后,在龙骨与顶模筋之间塞100×100木方,紧顶柱根部,保证根部的截面尺寸。 竹胶板小面用刨子刨平,达到拼缝标准。 安装柱模板时,同一轴线上的柱必须拉通线。最大偏差应小于2mm。 柱模安装完,吊线检查四角的垂直度,误差要求小于3mm。 拆模后,及时清理模板,刷好脱模剂,按规格存放在指定地点,以备下次利用。

框架柱模板支设方案: 使用以上模板体系,可使混凝土达到如下清水砼效果。 (2)框架梁模板: 主、次梁模板采用双层竹胶板配以木方龙骨和碗扣柱头支撑体系。梁底模及侧模均采用双层竹胶板。竹胶板拼缝处塞海绵条。主梁侧模采用50×100mm木方子作为龙骨,底模采用100×100mm木方作为龙骨。

梁在支模过程中,拉水平通线,保证梁尺寸、位置的准确,并通过钢筋上的结构50线校核梁的底标高。梁底要求起拱1?~3?。

梁板模板采用竹胶板,模板表面光洁,硬度好,砼成型质量好。 (3)地上剪力墙模板:

采用《***大模板》,模板背面填满岩棉,并用竹胶板封住,如下做法。

浇筑混凝土操作平台斜撑单片钢柱模100×100 方木 用U型支撑顶死

…… 此处隐藏:584字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
长城杯 - 冬施方案(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/452875.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)