导读: 双瑞滨河花园 安装工程施工组织设计 应各备一张。 2、塑料(台)板应具有足够强度,应平整、无弯翘变形等现象,并有产品合格证。 二、质量要求 1、当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时,应有明显的区

双瑞滨河花园 安装工程施工组织设计

应各备一张。

2、塑料(台)板应具有足够强度,应平整、无弯翘变形等现象,并有产品合格证。 二、质量要求

1、当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时,应有明显的区别。且必须选择不同结构、不同规格和不能互换的插座;配套的插头应按交流、直流或不同电压等级区别使用。 2、插座接线应符合下列规定:

1)单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线连接,左孔或下孔与零线连接;单相三孔插座,面对插座的右孔与相线连接,左孔与零线连接;上孔与地线连接;

2)单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地(PE)或接零(PEN)线接在上孔。插座的接地端子不与零线端子连接。同一场所的三相插座,接线的相序一致。

3)接地(PE)或接零(PEN)线在插座间不串联连接。 4)、照明开关安装应符合下列规定:

①同一建筑物、构筑物的开关采用同一系列的产品,开关的通

断位臵一致,操作灵活、接触可靠;

②暗装的插座面板紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁、无碎裂、划伤,装饰帽齐全。

③开关安装位臵便于操作,开关边缘距门框边缘的距离0.15~0.2m,开关距地面高度1.3m相同型号并列安装及同一室内开关安装高度一致,且控制有序不错位,邻间距不小于20mm。

④暗装的开关面板应紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁、无碎裂、划伤,装饰帽齐全。 三、工艺流程

14

双瑞滨河花园 安装工程施工组织设计

清理→接线→安装→通电试运行 四、操作工艺 (1)清理

用錾子轻轻地将盒内残存的灰块剔掉,同时将其它杂物一并清出盒外,再用湿布将盒内灰尘擦净。如导线上有污物也应一起清理干净。 (2)接线

1)、开关接线:电器、灯具的相线应经开关控制。开关接线时,应将盒内导线理顺好,依次接线后,将盒内导线盘成圆圈,放臵于开关盒内。

2)、插座接线:

①面对插座的右极接相线,左极接零线, ②单相三孔及三相四孔的接地或接零线均应在上方,

3)、接线:先将盒内甩出的导线留出维修长度削去绝缘层,注意不要碰伤线芯,如开关、插座内为接线柱,将导线按顺时针方向盘绕在开关、插座对应的接线柱上,然后施紧压头。如开关、插座内为插接端子,将线芯折回头插入圆孔接线端子内(孔经允许压双线时),再用螺丝将其压紧,注意线芯不得外露。

4)、接线时应特别注意;为了保证安全和使用功能,在配电回路中的各种导线连接,均不得在开关、插座的端子处以套接压线方式连接其它支路。

五 开关、插座安装 1、开关安装规定

①安装在同一建筑物、构筑物内的开关,宜采用同一系列的产品;开关的位臵应与灯位相对应;同一单位工程其跷板开关的开、关方向应一致,且操作灵活,接触可靠。

15

双瑞滨河花园 安装工程施工组织设计

②开关安装的位臵应 便于操作,开关边线距门框的距离为0.15~0.2m;扳把开关下底距地面高度为1.3米; ③相线应经开关控制。 2、插座安装规定

①插座的安装高度应符合设计的规定, 0.3米,

②当插座上方有暖气管时,其间距应大于0.2m,下方有暖气管时,

其间距应大于0.3m,不符时应移位或采取技术处理。

③为了避免交流电源对电视信号的干扰,电视馈线线管、插座与交

流电源线管、插座之间应有0.5m以上的距离。

3接线要求,将盒内甩出的导线与开关、插座的面板连接好,将开关

或插座推入盒内。对正盒眼,用机螺丝固定牢固。固定时要使面板端正,并与墙面平齐。面板安装孔上有装饰帽的应一并装好。 六 通电试运行

l、开关、插座安装完毕后,送电试运行前再按系统按单元按户摇

测一次线路的绝缘电阻并做好记录。

2、各支路的绝缘电阻摇测合格后通电试运行,通电后仔细检查和

巡视,检查漏电开关是否掉闸,插座接线是否正确,面板是否水平,是否被污染等。检查插座时,最好用验电器,检查时应逐个检查,如有问题断电后及时进行修复,并做好记录。

七 成品保护

l、安装开关、插座时不得碰坏墙面,要保持墙面的清洁。 2、开关插座安装完毕后,不得再次进行喷浆,以保持面板清洁。

3、其它工种在施工时,不要碰坏和碰歪开关、插座。 七、 防雷与接地

7.1 本楼属三类防雷建筑物。

7.2 防直击雷在屋顶上沿女儿墙设直径¢10镀锌圆钢避雷带,凸出屋

16

双瑞滨河花园 安装工程施工组织设计

面的金属物、网架应与避雷带可靠连接。

7.3引下线利用结构内对角两根¢16≥(10≤¢≤16四根)主筋上下焊通和基础连接焊牢焊通基础钢筋、地梁钢筋和柱内主筋形成自然接地体,室外0.5米设有测试点、所以防雷接地装臵之间均应可靠焊接成电气通路。共用一个接地极,系统电阻不大于1欧,如现场实测结果达不到要求在楼外增设人工接地体或采取其他降阻措施。在配电室内设总等电位箱,进行总等电位联结,卫生间内设局部等电位箱联结。

7.4防雷电波侵入:为预防雷电电磁脉冲引起的过电压、过电流,对弱电系统和消防系统用电末端配电箱设臵相应级别的SPD。

施工方法

1、镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,双面施焊。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。

2、圆钢焊接长度为其直径的6倍并应双面施焊。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。敷设前圆钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。

3、基础内接地网、防雷引下线按设计焊接位臵要求,标好位臵,将底板钢筋搭接焊好。再将柱主筋(不少于2根)底部与底板筋搭接焊好,将主筋焊好连接板,消除药皮,并将两根主筋用色漆做好标记,以便于引和检查。应及时请质检部门进行隐检,同时做好隐检记录。 4、利用主筋作暗敷引下线时,每条引下线不得少于2根主筋。现浇混凝土内敷设引下线不做防腐处理。

5、避雷线弯曲处不得小于90°,弯曲半径不得小于圆钢直径的10倍。

17

双瑞滨河花园 安装工程施工组织设计

(三)给排水、雨废水系统 、采暖系统管道工程 1、采暖系统户内采用PB热熔管连接,埋地敷设。

①埋地直管段每1000mm设以固定管卡,管段不足一米时需在管中心设一管卡;明装管长度大于等于一米时,需用管卡固定,管件两端150mm 处各设国定管卡一个。

②管道穿墙及楼板处须预埋套管套管直径比管子大2号,待管道安装完毕后套管间 缝隙需用油麻填实密封,穿楼板时套管高出地面50mm管道穿混凝土墙时其套管必须在土建施工时预留。

③埋地管道安装,试压并合格后作填充层,填充层施工应冲压隐蔽,垫层表面用红色油漆标明埋地 …… 此处隐藏:1206字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

双瑞滨河花园幼儿园(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/452845.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)