双瑞滨河花园 安装工程施工组织设计

3、三相或单相的交流电缆,不得单独穿于钢管内。电线、电缆穿管前清除管内杂物和积水。。

4、线芯的连接处均应用绝缘带包缠严密,绝缘强度不应低于原有绝缘度,在接线端子根部的空隙应用绝缘带填充密实。

5、管内穿线应在建筑物的抹灰及地面工程结束后进行,穿入导线之前应将管内积水及杂物清除干净。

6、不同回路,不同电压等级的导线,不得穿在同一根管内,同一交流回路的导线应穿于同一钢管内。当采用多相供电时,同一建筑物的绝缘层颜色选择应一致,及保护地线(PE)黄绿相间,零线用淡蓝色;相线用;A相-黄;B相-绿色;C相-红线

7、导线在管内严禁接头和扭结,其接头应在接线盒内进行。 8、管内导线包括绝缘层在内的总截面积不应大于管子内空截面积的40%。

9 、测量低压电线和电缆,线间和线对地间的绝缘电阻数值必须大于0.5M欧姆。

10、绝缘导线与接线鼻子(端子)压接其模具与导线的规格要匹配,压接时压按深度、压口数量和压接长度符合产品技术要求。

11、导线穿入钢管时,管口处应装设防护线套保护导线;在不进入接线盒(箱)的垂直管口,穿入导线后应将管口密封。电线电缆接线必须准确并联运行电线或电缆的型号、规格、长度、相位一致。

12、配线工程结束后,应测量导线的绝缘电阻值,并作记录,以作

9

双瑞滨河花园 安装工程施工组织设计

为交工验收的依据。 三 电缆敷设:

1、电缆敷设前应检查,支架齐全,接线敷设完毕、电缆型号、电压、规格符合设计,用1KV兆欧表测相与相之间相与零线(N线)及地线(PE线)绝缘电阻值不小于5M欧姆。

2、聚氯乙烯绝缘电力电缆的弯曲半径大于10倍电缆外径。交联聚氯乙烯绝缘电力电缆弯曲半径大于15倍电缆外径。

3、电缆头的制作应由熟悉工艺的人员进行,应严格遵守制作工艺要求,并对电缆进行检查,其相位正确,配件齐全,绝缘材料符合要求。

4、电缆的防火阻燃应采取下列措施:

(1)、在电缆穿过竖井、墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔洞处,用防火堵料密封堵。

(2)、在电力电缆接头两侧及相邻电缆2-3m长的区段施工加防火涂料或防火包带。

5、在封堵电缆孔洞时,封堵应严密可靠,不应有明显的裂缝和可见的孔隙,孔洞较大者应加衬板后再进行封堵。

6、铺设于电缆桥架内的电缆应为单层配设,排列有序;少交叉,电缆敷设排列整齐,水平敷设的电缆首尾两端、转弯两侧及每隔5~10米处设固定点;电缆敷设采用人工敷设时,应有专人指挥,组织计划周密,分工明确,水平桥架内人员间距不超过3米,强电井内电缆敷设,每层不能少于两人,随时设臵临时固定设施,防止电缆坠落损伤人员及10

双瑞滨河花园 安装工程施工组织设计

电缆安全。

7、电缆敷设的程序安排:应从配电箱、柜各层的箱、柜进线敷设,再从层箱、柜分支敷设至每个接线点。

8、电缆的首端、末端和分支处设与对应电缆型号、规格、及起止地点,标志牌字迹清晰,不易脱落。

四 配电箱安装:

1、凡使用的设备器材均应符合国家或部颁现行标准,并有合格证件,设备应有铭牌。

2、所有的设备和器材到达现场后,应及时作下列检查。 (1)、开箱检查、清点、规格符合设计要求,附件、备件齐全。 (2)、制造厂随机技术文件齐全。

3、设备安装用的紧固件(除地脚螺栓外)应全部彩用镀锌制品。 4、盘单独或成列安装时,其垂直、水平偏差以及盘、盘面偏差和盘间接缝的允许偏差应符合下表要求。 盘、柜安装的允许偏差

11

双瑞滨河花园 安装工程施工组织设计

5、端子箱安装应牢固,封闭良好,并应能防潮、防尘;安装的位臵应便于检查,成列安装时,应排列整齐。

6、盘、箱的接地应牢固良好,装有电器的可开的门,应以裸铜软线与接地的金属构架可靠的连接,成套柜应装有供检修用接地装臵。

7、盘的漆层应完整,无损伤,固定电器的支架等应刷漆;安装于同一室内且经常监视的盘、柜、其盘面颜色宜和谐一致。

8、配电箱、柜、屏内盘面配线应捆绑起来,汇流成排,各配电装臵固定牢固,标识清晰。

9箱盘内配线整齐,无交接现象,导线连接紧密,不伤芯线不断股。垫圈下螺丝两侧压的导线截面相同,同一端子上导线连接不多于2根,防松垫圈等零件齐全。

10、箱内开关动作灵活可靠,带有漏电保护的回路,漏电保护动作电流不大于30mA动作时间不大于0.1s。

11、照明箱盘内设臵零线(N)和保护地线(PE)汇流排,零线和

项目 垂直度(每米) 相邻两盘顶部 水平偏差 成列盘顶部 相邻盘边 盘面偏差 成列盘面 盘 间 接 缝 12 允许偏差(mm) <1.5 <2 <5 <1 <5 <2 双瑞滨河花园 安装工程施工组织设计

保护地线经汇流排配出。 五 灯具安装

1、凡所用的电气设备及器材,均应符合国家或部颁的现行规定和技术标准,并有合格证及技术文件。

2、所有器材进入施工现场后必须作验收检查。

7、厨房、卫生间、阳台、卧室、客厅设白炽灯。公共场所所用具普通吸顶灯和具有消防接口的吸顶灯。安全出口指示及疏散指示灯安装指示方向应合理正确。

9、安装的灯具应固定牢固,周边应紧贴顶棚,嵌入顶棚内的灯具安装,灯具应固定在专设的框架上,导线不应贴近灯具外壳,且在灯盒内应留有余量,灯具的边框应紧贴在顶棚面上。 六 开关、插座安装 一、施工准备

(1)作业条件

l、各种管路、盒子已经敷设完毕,损坏的盒子已换掉。

2、盒子缩进装饰面超过20mm的应加套盒,且套盒与原盒有可靠的措施,拨插时不能将套盒与面板一起拨出。

3、盒子缩进装饰面不够20mm应用高标号砂浆外口抹平齐,内四抹方正。

4、线路的导线已穿完,并对各支路已进行了绝缘摇测。 (2)材质要求

l、各型开关、插座的规格、型号必须符合设计要求,并应有电工产品合格证。产品必须经过中国电工产品认证委员会的安全认证,产品上应带有安全认证标志。合格证、安全认证证书复印件同规格、同型号

13

…… 此处隐藏:636字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
双瑞滨河花园幼儿园(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/452845.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)