3.1.1、安装各工种之间的配合

(1)、管道、电气安装的配合。各工长本着小管道让大管道,有压管让无压管的原则,确定和调整工程管道、电气线路线缆托架走向及支架位臵,以便给其他工种创造施工条件。

(2)、油漆施工配合。施工中各种金属管道、支架均应先刷底漆,待交工前按统一色泽规定刷面漆,个别情况需全部漆完的由工长确定。

3.1.2、安装与土建的配合

(1)、预留预埋。预留人员按预埋图进行预埋必须尺寸、位臵正确,预留中不得随意损伤建筑钢筋。与土建结构有矛盾处,由工长与土建协商处理。一旦发现在楼地坪内错、漏、堵塞或设计增加的埋管,必须与土建单位商定后处理。

(2)、卫生间施工配合。在土建施工主体时配合进行安装留孔,安装时由土建给定楼地坪标高基准,装好卫生器具及地漏后,土建再作地坪,土建施工不得损坏安装管口(孔)保护措施。

(3)、暗设箱盒及墙上开关、插座安装配合。暗设箱盒安装,应随土建墙体施工而进行,布臵在墙面的开关插座,应配合墙面施工面进行。

(4)、灯具、开关插座、面板安装配合。灯具、开关、插座盒应作到位臵准确,施工时不得损伤墙面,若孔洞较大应先作处理,在粉刷(或贴面砖)后再装箱盖、面板。

(5)、施工用电及场地使用配合。因施工人员多、穿插作业多,对施

4

双瑞滨河花园 安装工程施工组织设计

工用电、现场交通及场地使用,应在土建统一安排下协调解决,以达互创条件为目的。

(6)、成品保护配合。安装施工不得随意在土建墙体上打洞。因特殊原因必须打洞,应与土建协商,确定位臵及孔洞大小。安装施工中应注意对墙面、顶棚的保护,避免污染。

通过工程建设单位与施工单位协调共同搞好安装成品保护,土建施工人员不得随意搬动已安装好的管、线路、开关、阀门,未交工的厕所不得使用,不得随意取走预埋管理管口的管堵。

3.1.3、安装与建设单位的配合

(1)、甲方供应的材料设备,由甲方按进度计划及时提供。 (2)、图纸资料及设计变更,由甲方按规定数量及时供应,安装与设计的有关事宜由甲方协调。

(3)、甲方在施工过程中对安装质量进行监督,设备开箱检查,隐蔽验收、试压应约请甲方人员参加和验收。 (二)、电气工程主要施工方法 一 配管要求:

3.2.1.、钢管和电线质量应符合国家标准,钢管无裂缝,管内无毛刺、铁屑,金属导管严禁对口熔接连接;壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔接焊接。塑料管表面光洁,壁厚均匀,不脆断。敷设在多尘或潮湿场所的电线保护管,管口及其各连接处均应密封。

3.2.2、暗配管线宜沿最近的线路时进行敷设并应减少弯曲,埋入

5

双瑞滨河花园 安装工程施工组织设计

墙或混凝 土内的管子,离表面的净距不应小于15mm。 3.2.3、进入落地式配电箱的电线保护管,排列应整齐,管口宜高出配电箱基础在50mm~80mm。进户管电源管直径40mm以上宜打喇叭口,直径40mm以下的管口进箱.盘应带护口。关口不应有毛刺,圆锉扫光,焊接处补刷防锈漆。

3.2.4、钢管及塑料管的弯曲处不得有折皱,凹穴和裂缝现象,弯扁现象,弯扁程度不得大于管外的10%,弯曲半径明配时不小于管外径的6倍,当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外径的4倍。暗配时,弯曲半径不应于管外径的6倍,当埋设于地下或混凝土内时,其弯曲半径不应小于管外径的6倍。

3.2.5、本工程使用的焊接钢管做防腐处理,在埋设于混凝土内的导管内壁防腐,外壁可不防腐。塑料管连接管与管,管与盒(箱)等器件采用插入法连接时,连接处接合面涂专用结合剂接口牢固密封;塑料管如有破裂处将破坏处锯掉,然后再重新粘接。

3.2.6、埋入地下的或者楼板内的刚性绝缘导管,在穿出地面或楼板易机械损伤的一段,如无法错开处应加保护。

3.2.7、管距超过下列长度时,中间应加拉线箱或加大一级管径,以便穿线:

①无弯曲长度超过30m; ②一个弯长度超过20m; ③二个弯长度超过15m;

6

双瑞滨河花园 安装工程施工组织设计

④三个弯长度超过15m; ⑤四个弯长度超过8m; ⑥特殊情况除外

3.2.8、垂直敷设的电线保护管理遇下列情况之一时,应增设固定导线用的接线盒。

①、管内导线截面为50mm2及以下,长度每超过30m; ②、管内导线截面为70-95 mm2,长度每超过20 m; ③、管内导线截面为120-240 mm2,长度每超过18 m;

3.2.9、金属电线保护管和金属盒(箱)必须与保护地线(PE线)可靠的电气连接。

3.2.10、用专用套管进行连接,在需要焊接处必须满焊且焊缝均匀管内无毛刺焊渣。

3.2.11、钢管与盒(箱)或设备的连接应符合下列要求: ①暗配的焊接钢管与盒连接应在管与盒、盒与管两端焊接接地线,接地焊接长度是接地线直径6倍;

②当钢管与设备直接连接时,应将钢管敷设到设备的接线盒内; ③当钢管与设备间接连接时,对室内干燥场所,钢管端部宜增设电线保护软管或可绕金属电线保护管后引入设备的接线盒内,且钢管管口应包扎紧密:对室内外或室内潮湿场所,钢管端部应增设防水弯头,导线应加套保护软管,经弯成滴水弧状后再引入设备的接线盒。

④与设备连接的钢管管口与地面的距离宜大于200mm。

7

双瑞滨河花园 安装工程施工组织设计

3.2.12、当绝缘导管在砌体上剔槽时采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度大于15mm。

3.2.13、安装电器的部位应设臵接线盒。

3.2.14、明配钢管应排列整齐,固定点间距应均匀,钢管口卡间的最大距离应符合下表的规定,管卡与终端、弯头中点,电气器具或盒(箱)边缘的 距离宜为150-500mm。

钢管管卡间的最大距离

钢管直径(mm) 敷设方式 钢管种类 15-20 吊架、支架厚壁钢管 或沿敷设 二 配线与电缆敷设: 1、配线工程所用的导线型号、规格应符合设计规定,并有产品合格证件及技术文件齐全。

2、导线与器具的连接应符合下列要求:

(1)截面10mm2以下的单股铜芯线可直接与设备器具的端子连接 (2)截面10mm2以上的多股铜芯线可直接采用接线鼻子压接或线芯插在线鼻子内搪满锡后与设备器具的端子连接。

(3)截面在2.5mm2及以下多股线芯先拧紧搪锡,或压针型端子后再与箱、器具的端子连接。

8

25-32 40-50 65以上 管卡间最大距离(m) 1.5 2.0 2.5 3.5

…… 此处隐藏:776字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
双瑞滨河花园幼儿园(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/452845.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)