教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 政务民生 >

酒钢选矿自动化系统工程施工组织设计(审定) - 图文(4)

来源:网络收集 时间:2026-08-24
导读: (7)电缆桥架经过建筑物的沉降或伸缩缝时,应留有适当的调节余度。 (8)电缆桥架制作、安装完毕,应外形平整、加工尺寸准确、内部光洁无毛刺。 C.电缆保护管的敷设要求 (1)电缆保护管应选择最短路径敷设,而且

(7)电缆桥架经过建筑物的沉降或伸缩缝时,应留有适当的调节余度。 (8)电缆桥架制作、安装完毕,应外形平整、加工尺寸准确、内部光洁无毛刺。 C.电缆保护管的敷设要求

(1)电缆保护管应选择最短路径敷设,而且排列整齐、固定牢固,避免交叉。集中敷设的电缆保护管应保持相同的标高。一般以电缆桥架侧板中心线的高度为准。

(2)选用电缆保护管时,应进行外观检查,不应有变形及裂缝,其内部清洁、无毛刺,管口光滑、无锐边。

(3)电缆保护管的直线长度超过30m时或弯曲角度总和超过270°时,应在中间加装直通拉线盒。

(4)电缆保护管与仪表设备边接采用金属软管时,应有防水变。

(5)电缆保护管用管卡固定时,管卡间距应均匀。固定时,严禁将电缆保护管焊接在支架上。

(6)水平排列的电缆保护管之间的间距应均匀,两管之间的间距应以能容纳相同管径的一根钢管为准。

(7)采用螺纹连接时,管端的螺丝长度不应小于管接头1/2,连接后,应保持整个系统的电气连续性。

(8)电缆保护管与桥架或仪表箱连接时,应采用锁紧螺母保护管固定牢固,电缆保护管管口应带护线箍。

9.电气调试

(1)调整试验中的一般要求

A.根据图纸检查设备、文件、缆线的型号规格及各元件的接点容量与接触情况。 B.对各种电机和盘箱之间的主回路及控制回路在初后或通电前根据设计图纸进行一次校对,应符合设计要求。

C.线路校对应注意以下几点

对所有主回路及控制回路接线端子,内外接线紧固一遍。 同一个接线端子上压接线不要超过2根。

同一个接线端子上应有回路编号,盘内、盘外线在端子板上分开,不得有不经过端子板的中间接线头。

D.调整试验所用仪器都应签定合格并在有效期内,且应选择使用在满刻度的20%以上部分。

E.容易受外部磁场影响的仪表,如电动式与电磁式仪表,庆放置在离大电流导线

一米以外进行测量。

F.作绝缘试验时应选择良好天气,宜在周围环境温度不低于+5℃,空气相对温度不宜高于80%的条件下进行。

G.电气设备和元件除按规定的项目进行试验外,在出厂资料中提出特殊要求的应按厂家规定进行试验。

H.对所有继电保护用的继电器,计量用度表等,在整定校好后应加铅封。 I.进行电气绝缘的测量和试验时,当只有个别项目达不到标准规定时,应根据全面的试验记录进行综合判断,经综合判断认为可以投入运行者,可以投入运行。

J.调整试验工作完毕后,应出具完整的调整试验记录,对原设计有修改之处应注明。

(2)通电试车中的要求

A.恢复所有被临时拆开的线头,使之处于正常状态。 B.清除各带电部件的临时短接线及各种障碍物。

C.对系统控制、保护与信号回路进行空操作检查,所有设备与元件操动机械部份应动作灵活可靠。

D.在电机空转试运行通电前应手动盘车,转动应灵活,并观察内部是否有障碍物。 E.在试车前检查通风及润滑系统是否良好,其油压保护是否灵活可靠。 F.检查所有开关和控制器的手柄是否放在适当位置。 H.送电时,应先送主电源,然后送操作电源,切断时反之。

I.电动机起动后,操作人员要坚守各岗位,运转时注意仪表指示,电机转速、声音、温升、润滑及各继电器,接触器及其他电磁线圈的温升是否正常,有无异味,否则应紧急停车。

(5)二次回路试验 A.测量绝缘电阻

48V及以下的回路使用不超过500V的要摇表

直流小母线支路和断路器,隔离开关、操作机构的电源回路均应不小于1兆欧。在比较潮湿的地方,可降低到不小于0.5兆欧。

B.交流耐压试验

试验电压为1000V,当回路绝缘电阻值在10MΩ及以上时,可采用2500V摇表代替,时间为1min。

电气二次回路均应进行交流耐压试验,48V及以下回路不作交流耐压试验。

回路中有电子元器件设备,试验时应将插件拔出或将其两端短接。 (6) 1kv及以下配电装置和馈电线路 A.测量绝缘电阻

配电装置及馈电线路绝缘电阻值不应小于0.5MΩ。

测量蚀电线路路绝缘电阻时,应将断路器、用电设备、电器和仪表等断开。 B.动力配电装置交流耐压试验

试验电压为1000V,当回路绝缘电阻值在10MΩ及以下时,可采用2500V兆欧表代替,持续时间为1min。

C.检查相位

配电装置内不同电流的馈线间或馈线两侧相应一致。 十、施工技术组织措施 1.建立图纸会审制度

工程开工前组织图纸会审,对于各分项工程、关键部位技术要求做到心中有数,疑点问题及时提出,及时解决。

2.建立技术交底制度

施工前各专业施工员对施工班组进行技术交底,对技术疑点、难点,尤其要交代清楚履行签字手续。项目部对技术交底的实施情况定期进行检查、监督,并定期对质量计划的实施情况进行评价。

3.建立技术考核制度

施工中项目部应根据有关的规范、标准,对每个工序进行认真技术复核,做好技术复核记录,数据必须准确可靠,结论必须客观、公正、简明扼要。

4.建立隐蔽工程施工技术资料的签证制度

每项隐蔽工程验收应及时做好隐蔽工程验收记录,并及时进行现场验收、现场签认。 5.建立资料归档审查制度

各种技术资料的整理应和施工进度同步进行,填写准确、可靠、符合要求,并及时归档。资料员要严格审查,对不符合要求的资料及时提出整改意见,工程资料必须完善,装订符合技术档案的要求。

十一、地下管线及其它地上、地下设施的加固措施

在施工中为了不影响地下设施的使用和破坏,施工时必须按下列方式进行施工。 1在施工定为放线之前必须联合建设单位探明地下设施布置情况。开挖施工前,对已查明的地下设施路径上,应做明确标志,并向施工技术人员交底。在此段地下设施路

径两侧各2米范围内,不用机械开挖,采用人工开挖,人工开挖时作到逐层轻插浅挖。同时请产权单位或相关单位人员现场监护,以便随时协商处理。

2如果与地下电缆交叉,可给电缆加设钢套管及砌加支墩,并防腐处理后,进行管道敷设,在电缆上部敷设时,必须给每根管加设2-3个混凝土支墩通过。

3放线时,如果发现与地上的电线杆交叉时,开挖之前为对电线杆、采取支撑,如果电线杆恰好在管道敷设的轴线上,且不能沿电缆径向移位处理,此时可对电缆作移位处理。

十二、施工进度计划 1.工期目标

本工程拟定开工日期为2006年4月6日,竣工日期为2006年5月31日,总工期为55日历天。我公司承诺,在确保工程质量的前提下,保证此合同工期完成。

2.工期保证措施

(1)现场组织及管理保证措施

A.施工中应统一服从项目经理的指挥,现场办公、互相协同。项目部组织施工班长以上人员每天开一次施工管理碰头会,对每天的工作进行安排,明确安全、技术、质量要求,对工程中出现的问题及时解决。每周组织一次生产会,由班长以上人员参加,明确建设单位对工程形象、进度、质量要求,汇报一周来的生产进度、材料缺口及出现的问题及解决情况,对质量安全工作及施工情况进行总结部署,解决现场所存在的问题,项目部实行十个统一:

统一接收图纸、变更、资料、并向下发放,建立台帐。 统一编制施工措施及施工部署。 统一定期召开生产会。 统一部署现场平面及管理。 统一编制设备、材料计划。 …… 此处隐藏:2115字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

酒钢选矿自动化系统工程施工组织设计(审定) - 图文(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/448832.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)