进行图纸会审,审查设计图纸和资料是否齐全,是否符合国家有关政策、标准及有关规定的要求;图纸本身相互之间有无错误和矛盾,图纸和说明是否一致;设计要求参照执行的施工及验收标准、规程是否齐全、合理。

2.进行设计交底,施工人员领会设计意图,掌握设计技术要求及设计要求的施工标准、规程。

3.物资供应准备

组织施工技术人员提前编制施工预算,落实自供材料采购计划,选择物资供应商,确保材料的供应。由建设单位提供的材料物资,我公司将严格根据ISO9001:2000质量体系的要求进行进货验收,确保使用到工程上的物资材料符合质量要求。我公司自供的材料,材料供应商将从我公司合格分承包方供应名册选择。如名册中没有,公司供应科将邀请业主、监理一同考察其供货能力、产品质量、信誉等,确保自供材料的质量。

4.内、外部关系的协调

根据现场安排,管理人员提前进入施工现场,熟悉施工现场和周围环境。与周边住户、生产单位进行沟通协商解决施工过程中与其生产的不便和矛盾,确保顺利施工。土方开挖前向建设单位提出申请,审批同意后方可开工。对施工中可能会遇到的各种障碍物,应主动与建设单位联系,商讨解决办法。落实临时用水、用电计划,落实材料临时卸料点的位置。落实料库与材料加工厂场地。落实房屋的租赁计划,作为职工宿舍。落实机械设备、机具计划,组织车辆、机具、设备进入施工现场,进行施工现场的封闭、警示。落实技术资料、技术人员、劳动力的配备,组织施工人员进入现场,对全体人员进行技术、质量、安全交底。

八、自控、仪表工程施工技术措施 1.施工技术措施

(1)自控、仪表工程的施工应按照设计图纸要求及《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GBJ93-86执行。

(2)仪表工程中的电气设备、电气线路以及电气防爆和接地工程的施工应符合国家标准《电气装置安装工程施工及验收规范》中的有关规定。仪表工程中的焊接工作应符合现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》中规定,仪表工程中供气系统、管路的施工应符合《工业管道工程施工及验收规范》的规定。

(3)仪表安装前应有仪表专业人员配合厂方代表进行开箱验收,核对各种仪表型号、规格、数量是否和图纸相符。开箱后要对仪表妥善保管、设专人、专库,严防损坏或丢失。

(4)仪表在安装前进行检查和校验,校验应在清洁,无尘的专用工作房间内进行,室温应在15-35℃内,相对湿度≯80%。仪表校验前应在专用工作房间内放置8小时后再进行校验。

(5)直接安装在工艺管道上的仪表,宜在工艺管道吹扫后压力试验前安装。如果与工艺管道同时安装时,在工艺管道吹扫时应将仪表拆下。仪表外壳上的箭头的指向应与被测介质的流向一致。仪表与工艺管道连接时,仪表上法兰的轴线应与工艺管道轴线一致,固定时应使其受力均匀。

(6)仪表安装时不应碰撞、敲打、剧烈振动和用力摇晃。安装后应牢固、平正。 (7)仪表电气设备接线时应校线,排列整齐、美观,并标明符号。电缆及导线在敷设前,要做好外观检查,并测量绝缘电阻,符合规范要求后方可使用,线路敷设不应有中间接头,电缆敷设前应根据电缆的方向、规格、合理安排顺序,不宜交叉,多股导线芯线要采用压接,连接牢固,导电良好。

(8)导压管、气源管及其配件安装前均应进行清洗,不应有水、油锈蚀等浊物,气源管在敷设前内部应用干净压缩空气吹扫干净,并采取封口措施,防止灰尘和杂物掉入内部造成仪表堵塞。

(9)自控、仪表电缆(线)穿管敷设在施工图没有标出具体位置,在敷设保护管时应注意以下几个问题:

A、一般在工艺管道、设备等安装就位后进行配管。 B、保护管敷设应选择较短路径,但明敷一般不应出现斜拉。 C、其安装位置不影响操作,进行和设备维修。

D、电缆保护管明敷其弯曲半径不应小于其外径6倍,暗敷不应小于其外径10倍,保护管应排列整齐、固定牢固、管卡间距均匀。

(10)在允许焊接支架的金属设备、工艺管道上,可采用焊接固定。但须注意当工艺设备、管道与支架不同种材质或需要增加强度时,应预先焊接一块与工艺设备、管道材质相同的加强板后,再在其上面焊接支架。在不允许焊接支架的工艺管道上,应采用“U”型螺栓或卡子固定。

2.主要仪表设备施工技术措施

(1)铂热电阻的安装,安装位置的选择非常重要,应选在介质温度变化灵敏具有代表性的地方,不宜选在阀门、焊缝等阻力部件的附近和介质流速呈死角处;若安装与管道的拐弯处或倾斜处,应逆流向安装;保证铂热电阻与被测介质紧密接触;在室外应做好防水和有粉尘处做好密封,防止短路和影响测量精度。

(2)核辐射仪表的安装与接线,根据NMF-216T型核密度计的产品说明书,仔细阅读,领会其中的技术要点进行安装。

a.接线,检查确信无误,通电检查工作情况,放射本底测量后封盖; b.准备好核防护用品和射残个人剂量仪; c.在其它工作完工后进行安装仪表; d.现场辐射场测定。

(3)威力巴流量计在工艺管线上安装,除了与其它流量计一样,保证测量有效管段距离外,管线上开孔时,须用Ф26mm钻头,磁力钻开孔,以减少测量误差。威力巴连接头在开孔处焊接前,制作一个模拟件,临时固定在连接头上,安装要求探杆垂直插入测量管道,贯穿管道直径,但探杆头部不得顶碰管壁,保持5mm距离。经角度、垂直度测量准确后,电焊点焊固定,进行正式焊接。威力巴表体上有流向箭头,应与管道介质流向一致。

(4)电磁流量计安装。电磁流量计小于DN100mm的在搬运时受力部位不可在信号变送器的任何部位,应在流量计的本体;按流量计的安装要求选择合适的管段,无论位置如何变化,但电极轴必须保持基本水平;安装时要注意正负方向或箭头方向应与介质流向一致;避免安装在强磁场所;流量计应安装在调节阀和节流阀的上游,避免安装与于管道的高端气泡集积处和管道向下零流速处,以免影响测量。

(5)炉顶矿槽物位计安装时,将物位计探头安装在梭式小车的被动轮上,对应好感应反射器的最佳位置,试验时可以使小车来回运行几遍,以调整感应器的准确偏移,然后作最后的固定。电缆在钢索滑动环上固定时,一定要将梭式小车驶向全程最远端,并且留有余量,电缆不能有拧劲现象,要提前放劲,滑环距离均开后固定。随机电缆与传输电缆接头采用冷压管连接,热所管绝缘。

(6)PLC可编程控制系统,电缆校接线很重要,屏蔽电缆头制作安装时保证一端接地,接线前核对原理图及端子排,必须分清强弱电区域,以免强电串入烧毁模块,造成不必要的损失。盘柜接地采用并接,不得串接,接地点平衡,保证信号不受干扰。接地电阻≤1Ω。

(7)摄像机的安装。根据设计要求,实际现场监视范围,安装相应型号的摄像机。如,摄取固定监视目标时,选用定焦距镜头;当视距较小而视角较大时,选用广角镜头;当视距较大时,可选用望远镜头;当需要改变监视目标的观察角度或视角范围较大时,选用变焦镜头。安装镜头时应避免强光直射,保证摄像管靶面不受损伤。摄像机镜头应从光源方向对准监视目标,尽量避免逆光方向安装。如需逆光安装时,可降低监视区域

的对比度。摄像机安装前要注意以下几项要求:

a.将摄像机逐个通电进行检测和粗调,正常后方可安装; b.云台的水平、垂直转动角度,根据设计要求定准 …… 此处隐藏:2777字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

酒钢选矿自动化系统工程施工组织设计(审定) - 图文(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/448832.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)