酒钢选矿自动化系统工程施工组织设计(审定) - 图文(3)
配管→电缆敷设→配管穿线→校接线→照明器具安装→电气调整试验→单机试车→联动试车。
2.自控仪表工施工工序
施工准备工作→材料设备进场验收→仪表单体调试→仪表管路敷设→管路气密性试验→电缆敷设→穿线配管→校接线→自控仪表→系统调试→联动试车。
电气工程应提交技术资料及文件 (1)竣工图及设计变更证明文件 (2)工序交接的证明
(3)材料合格证(质量证明书)、材料代用的检验证明书。 (4)相关隐蔽记录
(5)分部(项)工程施工记录。 (6)电气调整试验记录。
自控仪表工程应提交技术资料及文件 (1)竣工图及设计变更证明文件。 (2)工序交接的证明
(3)材料合格证(质量证明书)、材料代用的检验证明书 (4)有关的隐蔽记录 (5)自控仪表安装施工记录 (6)质量检验评定记录 (7)自控仪表工程调试记录 3.盘柜及二次回路结线施工
(1)盘、柜及二次回路结线施工应按照《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结(2)盘、柜出库前应检查型号、规格与图纸设计是否相符,部、器件有无损伤,各种附件是否齐全,各种技术资料是否齐全,核对无误后方可出库,妥善保管。
(3)盘、柜在搬运安装时应采取防震、防潮、防止柜架变形和漆面受损等措施,必要时可将装置性设备和易损元件拆下单独包装运输。
(4)盘、柜的保管应存放在室内或能避风、雨、沙土的干燥场所,对有特殊保管要求的装置性设备或电气元件应按特殊规定保管。
(5)基础型钢在安装时应提前配合土建施工,做好预埋件预埋工作,型钢允许偏差应符合规定,不直度1mm/m,全长不超过5mm;水平度1mm/m,全长不超过5mm。型钢应固定牢固,接地良好。
(6)盘、柜本体及内部设备与各构件间应连接牢固。考虑到以后检修或改造的需要,盘、柜不宜与基础型钢焊死,宜采用螺栓连接。
(7)盘、柜安装其允许偏差应符合下表安装检查项目的规定:
盘、柜安装检查项目 垂直度(每米) 相邻两盘顶水平度 部 成列盘顶部 不平度 盘、柜间接缝 相邻两盘边 成列盘面 允许偏差 1.5mm 2mm 5mm 1mm 5mm 2mm 检验方法 吊线、尺量检查 直尺、塞尺检查 拉线、尺量检查 直尺、塞尺检查 拉线、尺量检查 塞尺检查 (8)二次回路接线按图纸接线无误,电缆芯线和所配导线端部应清晰标明回路编号,配线要求整齐美观,导线绝缘良好,外皮应无损伤。
(9)引进盘、柜内的电缆应牢固固定,排列整齐,避免交叉,不能使所接的端子板受力。
(10)硬母线的连接应采用焊接、贯穿螺栓连接或夹板及夹持螺栓搭接。母线平置时,贯穿螺栓应由下往上穿,其余情况下,螺母应置于维护侧,螺栓长度宜露出螺母2-3扣。螺栓受力应均匀,不应使电器的接线端子受到额升应力,贯穿螺栓件连接的母线内外侧应有平垫圈,相邻螺栓垫圈间应有3mm以上的净距,螺母侧应装有弹簧垫圈或锁紧螺母,要保证母线接触面连接紧密,连接螺栓应用力矩板手。
4.电缆线路施工
(1)电缆线路施工应按照《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168执行。
(2)电缆敷设前应检查所要敷设的电缆型号规格与设计是否相同,外观是否有扭绞、压扁,保护层断裂等缺陷。低压电缆要用500V欧表测量其绝缘情况,合格后方可敷设。
(3)电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,不应使电缆在支架上及地面磨擦拖拉。电缆上不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等未消除的机械损伤。
(4)电缆终端头和中间接头制作时,应严格遵守工艺规格,同时应在气候良好的条件下进行,并有防尘和防外来污物的措施。
(5)电缆终端头从开始剥切到制作完毕,必须连续进行一次完成以免受潮。剥切
电缆时不得伤及芯线和绝缘,包缠绝缘时应注意清洁,防止污秽与潮气浸入绝缘层。
(6)电缆通过零序电流互感器时,电缆金属护层和接地线应对地绝缘。电缆接地点在互感器以下时,接地线应直接接地,接地点在互感器以上时,接地线应穿过互感器接地。
(7)电缆敷设时,电力电缆、控制电缆与自控仪表信号电缆应分开敷设,力缆和控缆若敷设于同一侧支架上,应将力缆放在控缆上面。若同敷在同一层桥架内,电缆分隔可以采用在电缆桥架内加设隔板的方法来实现。
(8)电缆直埋敷设施工时,应确保电缆敷设深度不小于1米。 6.防雷接地、防静电接地及等电位联接 (1)基本要求 执行。
B.凡是施工及验收规范中明确规定应作接地或接零的电气装置,其金属部分必须做良好接地或接零,其接地电阻应符合设计要求。
C.必须强调每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地干线相连,不得在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置。
D.接地体敷设完后的回填土内不应夹有石块和建筑垃圾,外取的土壤不得有较强的腐蚀性。在回填土时应分层夯实。
E.明敷接地线支持件间的距离,在水平直线部分宜为0.5-1.5m,垂直部分宜为1.5-3m,转弯部分宜为0.3-0.5M.
F.接地体(线)的连接应采用搭接焊,其搭接长度应为扁钢宽度的2倍,且至少为3个棱边焊接。
G.遇到接地线跨越建筑物伸缩缝、沉降缝处,应设置补偿装置,补偿装置可用接地线本身弯成弧状代替。
H.在接地线引向建筑物的入口处和在检修用临时接地点处,均应刷白色底漆并标以黑色记号,其代号为“ 〨 ”。
I.当接地装置由多个分接地装置部分组成,应按设计要求设置便于分开的断接卡。 J.接地线采用扁钢,接地极采用钢管,在扁钢与钢管焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接外,并应焊以由钢带弯成的弧形卡子或直接由接地线钢带本身弯成弧形与钢管焊接。
(2)等电位联结
A.联结端子板和端子板箱的制作安装
等电位联结端子板和端子板和端子板箱无国尚无定型产品,安装施工也无专门的规范,端子板一般采用紫铜板或热镀锌钢板制作,其长度、截面根据联结线的数量及导线截面和设计要求确定,现场制作。
为定期检测拆卸方便,联结线与端子板采用螺栓连接,螺栓(安装)孔径应大于φ6.5mm,孔间距应大于30mm,双排孔排距应大于50mm。端子板上涂黄色底漆,并标以黑色记号,其符号为“↓”。
等电位端子板应设专用端子板箱,箱顶、箱底应有敲落孔。端子板箱一般安装在建筑物电源进线箱近旁,采用明装或暗装,安装必须符合配电箱的安装规定。端子板箱应加锁,并具有文字“等电位联结端子箱不可触动”警示标识。
B.等电位联结线的安装
等电位联结线通常采用螺栓连接、焊接、压接等方法,其敷设方式有明装和暗装。 螺栓连接:主要用于线与端子的连接;线与管道及设备的连接;铜排(或铜带)、镀锌扁钢经常拆卸部位的连接。要求螺栓、热圈、螺母等连接件采用同种材质,接触面要光洁,有足够的接触压力和面积。
焊接:主要用于扁钢、圆钢作等电位联结线的暗装连接及其与建筑物钢筋网、钢结构等连接,必须采用搭接焊,应符合规范要求。
压接:不同材质联结线连接时,线与线鼻子连接采用压接法。要求压接头紧固可靠,热搪锡处理。
C.等位联结导通性的测试
等电位联结安装完毕后应进行导通性测试,测试用电源可采用空载电压为4~24V的直流或交流电源,测试电流不应小于0.2A,测得的等电位联结端子板与等电位联结范围内的金属管道等金属体未端之间的电阻R必 …… 此处隐藏:2466字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [政务民生]2013年公共基础知识热点问题(七)
- [政务民生]检验检测机构资质认定评审准则及释义20
- [政务民生]关于印发重庆市房屋建筑和市政基础设施
- [政务民生]1、隧道洞身开挖支护施工技术交底书
- [政务民生]2015年山东省17地市中考语文试题分类汇
- [政务民生]2-高级会计师资格考试和评审流程图
- [政务民生]2018版中国清分机行业发展分析及前景策
- [政务民生]新课改高中政治探究
- [政务民生]2018-2024年中国新型组合房屋行业投资
- [政务民生]2015年上海市春季高考数学模拟试卷五
- [政务民生]灌砂法及环刀法测压实度(带计算过程)
- [政务民生]运筹学实验2求解非线性规划
- [政务民生]劝学、逍遥游默写(教师卷)
- [政务民生]《运筹学》 - 期末考试 - 试卷A - 答案
- [政务民生]八年级英语下册 Module 6 Hobbies测试
- [政务民生]2019年宪法知识竞赛试题库100题(含答
- [政务民生]自动化英文文献翻译
- [政务民生]公文格式实施细则
- [政务民生]高一地理上册课堂跟踪练习题6
- [政务民生]会计继续教育习题及答案
- 第三章 无约束最优化方法
- 泛读教程第三册答案
- 魏晋南北朝文学
- 幂的运算复习题
- 城市环境问题的成因与治理策略_以社会
- 钢结构行业产业链及竞争分析研究
- 新型热塑性弹性体增韧聚丙烯的研究
- 中国旅游地理B卷试题及答案
- (苏教版)五年级数学上册第三单元测试卷
- 不稳定性心绞痛诊断与治疗
- 俞氏国际后勤职能部门绩效考核办法
- GB7258-2017新标准考试题含答案
- 小学生汉字听写比赛活动方案
- 1.3《平抛运动》学案 教科版必修2
- 2011香港特别行政区公务员考试复习资料
- 考虑水力条件变化的城市给水管网可靠性
- 表面活性剂在油田开发和生产中的应用
- ITT内部培训资料-FI端吸泵的介绍
- 文明守纪,从我做起学生发言稿
- 初中读《聊斋志异》心得体会800字范文