141512回风巷掘进作业规程(3)
第四节 综合防尘
1、施工过程中,每隔50m安设一棵长度不小于20m的消防管路,以便于相关单位对巷道洗尘。掘进工作面往外20m范围内必须安设一棵长度不小于20m的消防管路,以便放炮前后,对放炮地点20m范围内洒水灭尘,各部运输设备机头必须设喷雾装置,通风区必须按2011版《煤矿安全规程》要求在141512回风巷中安设一组隔爆水槽和水幕装置,实现综合防尘。其他未述部分严格按2011年版《煤矿安全规程》一百五十一至一百五十六条的有关规定执行。严禁粉尘超限作业。
2、施工过程中,必须铺设2寸水管,每隔50m必须安装一个三通及阀门,三通上安设一棵20m长的软管,阀门要便于开启,水管吊挂平直,高度不低于巷道轮廓线起拱位置。管路上下间隔0.15m。详见《防尘、防灭火系统图》。
3、工作面必须采用湿式打眼,做到无水不开钻、停水停钻。 4、水幕开启时能控制全断面,
随时要保证有水,阀门完好,喷头要求采用硬连接,且必须正对转载点安设,要求完好。水幕安装距顶板距离不大于300mm。
5、对于产生粉尘飞扬和粉尘大的地点,根据实际情况随时进行冲洗。 6、防尘设施齐全有效,喷雾装置必须覆盖巷道全断面且水压符合要求 7、每次放炮前、放炮后必须洒水灭尘。
8、巷道内浮煤要定期冲洗和清扫,底输送带下及机尾的浮煤要及时清理。 9、刮板输送机转载点必须使用喷雾洒水装置。
10、其他未述部分严格按2011年版《煤矿安全规程》二百二十八条至二百四十五条的有关规定执行。
第五节 防灭火
1、严格杜绝火源。严禁将烟和火带下井,更不许在井下吸烟与使用明火;按矿井瓦斯等级,使用规定的安全可靠的炸药和雷管,并严格执行放炮的有关规定。
2、井下使用易燃物(如棉纱、润滑油、布头、纸等)必须存放在盖严的铁桶内,用过的棉纱布头和纸也必须存放在盖严的铁桶内,并由专人定期送到地面,不得乱扔乱放,严禁将剩油、废油留在巷道内或硐室内;严禁将剩油、废油泼在
42
巷道内。
3、电气设备集中点必须分别配置两个干粉灭火器和一个灭火砂箱。灭火器必须放置在灭火箱内,灭火砂箱中必须装有不少于10个应急用的砂袋。
4、遇火灾时,应视火灾的性质、灾区通风和瓦斯情况,立即采取一切可能的方法直接灭火,控制火势。电气设备着火时,应首先切断电源,用砂子灭火。灭火过程中,第一现场必须由带班区长统一指挥,在通风、安检人员的监督、监护下进行,并要指定专职瓦检员检查有害气体和风向、风量的变化,采取防止人员中毒的措施,同时立即汇报矿、区调度室。如果控制不住火势,所有人员应戴上自救器,向进风方向迅速撤离,此时采区应立即成立以区长为首的指挥部,指挥整个抢险救灾工作。矿成立指挥部时,由矿指挥部统一指挥整个抢险救灾工作。
5、电器着火时首先切断电源,用砂子、岩粉灭火;因机械摩擦、油脂或其它原因起火,用水管灭火。
6、其他未述部分严格按2011年版《煤矿安全规程》二百二十八条至二百四十五条的有关规定执行。
第六节 安全监控
一、传感器的种类、数量及其安设位置 1、传感器种类、数量
141512回风巷掘进过程中,必须安设的传感器种类和数量为:风机开停传感器2台、瓦斯传感器3台。
2、安设位置
(1)在掘进工作面距工作面5m处安设瓦斯传感器(T1),在掘进工作面第一风流交汇处往里10~15m处安设瓦斯传感器(T2),在掘进工作面第一风流交汇处往外10~15m处安设排放瓦斯传感器(T3)。
(2)掘进工作面主、备用风机开关的负荷侧各安设一台风机开停传感器(Tk)。
(3)瓦斯传感器应垂直悬挂,距顶板不得大于300mm,距巷道壁不得小于200mm。其迎向风流和背向风流0.5m之内不得有阻碍物。
(4)传感器均应悬挂在顶板支护良好,无淋水及其它机械不易碰撞的地点,对于采掘工作面迎头的瓦斯传感器T1,必须对瓦斯传感器采取有效的防炮崩措施。
43
(5)传感器安设位置见《监测系统示意图》。 二、传感器的报警、解报、断电、复电浓度设置 1、瓦斯传感器报警、解报浓度
工作面瓦斯传感器T1报警浓度为≥1.0%CH4,解报浓度<1.0%CH4; 工作面回风流瓦斯传感器T2报警浓度为≥1.0%CH4,解报浓度<1.0%CH4; 工作面排放瓦斯传感器T3报警浓度为≥1.0%CH4,解报浓度<1.0%CH4。 2、瓦斯传感器断电、复电浓度及断电范围
(1)工作面瓦斯传感器T1断电浓度为≥1.5%CH4,复电浓度为<1.0%CH4;断电范围:本掘进巷道内全部非本质安全型电气设备。
(2)工作面回风流中瓦斯传感器T2断电浓度为≥1.0%CH4,复电浓度为<1.0%CH4;断电范围:本掘进巷道内全部非本质安全型电气设备。
(3)工作面排放瓦斯传感器T3断电浓度为≥1.0%CH4,复电浓度为<1.0%CH4,断电范围:回风系统内全部非本质安全型电气设备。
(4)在141512回风巷掘进工作面风电闭锁上串联接入一台断电控制器,当瓦斯达到断电浓度时对被控开关进行闭锁。
(5)传感器断电范围见《传感器断电范围控制图》。 三、监测电缆的敷设及其维护
1、电缆不应悬挂在风管或水管上,电缆与压风管、供水管在巷道同一侧时,必须敷设在管子上方,并保持0.3m以上的距离。
2、在有瓦斯抽放管路的巷道内,电缆必须与瓦斯抽放管路分挂在巷道两侧(在过瓦斯抽放管路处必须采用阻燃、绝缘物将瓦斯抽放管路与电缆隔离。)。
3、监测电缆应与电力电缆分挂在井巷两侧,如受条件所限,应敷设在电力电缆上方0.1m以上的地方。
4、监测工随时对监测线路进行巡视,发现异常及时处理。
5、每七天必须对传感器进行试跳,确保传感器报警、复电、断电值灵敏可靠。
第七节 供电
见《14采区141512回风巷掘进工作面供电系统图》。
第八节 排水
排水路线:工作面→141512回风巷→141211回风联络巷→145轨道石门→
44
141712联络巷→141712运煤上山→141712运输联络巷→146运输石门→1495主平硐→地面。
详见《141512回风巷排水系统图》。
第九节 运输
1、运料路线:
地面→14轨道上山→145车场→145轨道石门→141211回风联络巷→145回风石门→141512回风巷→工作面。
2、运煤路线:
工作面→141512回风巷→145回风石门→145溜煤眼→14一部皮带→14煤仓→1495主平硐→地面。
详见《141512回风巷运输系统示意图》。
第十节 通信和信号
在141512回风巷开口处和工作面各安设一部通达调度室的防爆电话,并保证通信信号良好。(见《141512回风巷通讯系统图》)
第六章 劳动组织及主要技术经济指标
第一节 劳动组织
1、安排1人进行交接班工作。
2、工作面安排瓦检员、安检员进行瓦斯检查和各项安全检查监督。 3、工作面内各专业工作组进行分工作业。(详见《劳动组织与循环图表》)
第二节 作业循环
1、该工作面采用“三八”制作业,三班掘进。 2、时间安排:见《劳动组织与循环图表》。
第三节 主要技术经济指标
见《主要技术经济指标图表》。
45
第七章 安全技术措施
第一节 一通三防
一、风量计算
1、按瓦斯涌出量计算:Q=100q瓦掘3K掘通=10032.031.5 =300m3/min; 2、按炸药量计算:Q> …… 此处隐藏:2036字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [政务民生]2013年公共基础知识热点问题(七)
- [政务民生]检验检测机构资质认定评审准则及释义20
- [政务民生]关于印发重庆市房屋建筑和市政基础设施
- [政务民生]1、隧道洞身开挖支护施工技术交底书
- [政务民生]2015年山东省17地市中考语文试题分类汇
- [政务民生]2-高级会计师资格考试和评审流程图
- [政务民生]2018版中国清分机行业发展分析及前景策
- [政务民生]新课改高中政治探究
- [政务民生]2018-2024年中国新型组合房屋行业投资
- [政务民生]2015年上海市春季高考数学模拟试卷五
- [政务民生]灌砂法及环刀法测压实度(带计算过程)
- [政务民生]运筹学实验2求解非线性规划
- [政务民生]劝学、逍遥游默写(教师卷)
- [政务民生]《运筹学》 - 期末考试 - 试卷A - 答案
- [政务民生]八年级英语下册 Module 6 Hobbies测试
- [政务民生]2019年宪法知识竞赛试题库100题(含答
- [政务民生]自动化英文文献翻译
- [政务民生]公文格式实施细则
- [政务民生]高一地理上册课堂跟踪练习题6
- [政务民生]会计继续教育习题及答案
- 第三章 无约束最优化方法
- 泛读教程第三册答案
- 魏晋南北朝文学
- 幂的运算复习题
- 城市环境问题的成因与治理策略_以社会
- 钢结构行业产业链及竞争分析研究
- 新型热塑性弹性体增韧聚丙烯的研究
- 中国旅游地理B卷试题及答案
- (苏教版)五年级数学上册第三单元测试卷
- 不稳定性心绞痛诊断与治疗
- 俞氏国际后勤职能部门绩效考核办法
- GB7258-2017新标准考试题含答案
- 小学生汉字听写比赛活动方案
- 1.3《平抛运动》学案 教科版必修2
- 2011香港特别行政区公务员考试复习资料
- 考虑水力条件变化的城市给水管网可靠性
- 表面活性剂在油田开发和生产中的应用
- ITT内部培训资料-FI端吸泵的介绍
- 文明守纪,从我做起学生发言稿
- 初中读《聊斋志异》心得体会800字范文