5.3.9.1水泥、砂石等原材料要有检验报告、合格后才能使用,各种外加剂要有说明书、合格证和检验报告;
5.3.9.2对砼的塌落度检检测,每一部位,每一台班,每100立方留4 组试块,其中两组标养,2组同条件养护。
第六节 脚手架工程
6.1脚手架搭设的总体部署
根据本工程的特点,外脚手架采用双排钢管承重脚手架。 6.2外双排脚手架搭设要求
6.2.1双排钢管脚手架立杆纵向间距1.6m,步距1.8m,在主体结构转角处注意与相邻外排脚手架的互相拉结,使其形成一个整体,并每隔两步与墙体结构拉结,保证外脚手架的整体稳定性;
6.2.2脚手架底部立杆应采用不同高度的钢管参差布置,使相邻的立杆接头相互错开,不在同一水平高度上。整个外排脚手架距离主体结构不得超过35cm,竖向垂直方向利用密目式绿色安全网进行全封闭,水平方向顺各作业层满铺脚手板片,外排架与主体结构空隙设安全网,从而保证作业人员的安全,并防止高空坠物而设置外挑安全网;
6.2.3从脚手架纵向两端和转角处起,每隔7—9根立杆用斜杆搭成剪刀撑,自下而上连续设置,斜杆与立面成45度—60度夹角; 6.2.4多层作业隔层顶部均需密封,避免相互影响;
6.2.5脚手架禁止堆放设备、杂物等,承受荷载不大于200kg/m2;
6.2.6主体外墙利用窗洞口背上拉接钢管与主体脚手架连接,并严禁施工人员在无安全员或架子工长批准时拆除拉接钢管挪用。 6.3安全保证措施
- 36 -
6.3.1所有架子工人上架操作必须是经过考核、持证上岗且具有一定操作经验的工人;
6.3.2脚手架的基础一定要坚实可靠,架子外铡的排水沟要保持畅通,严禁积水漫浸架子基础。架子与建筑物的拉结杆要紧固,操作层部位的拉结杆进入结构内部的端头不小于0.2米,并用钢管连接加双扣,跳板铺设要严密,严禁出现飞跳板, 探头板等;
6.3.3架子搭设过程中的操作人员2米以上必须戴安全帽,穿防滑鞋,系好安全带;
6.3.4所有上架施工的人员必须严格按安全操作规程施工,严禁在架子打闹、猛跑、堆放材料杂物;
6.3.5在平面洞口及架子施工端头,必须增加防护措施,夜间设照明灯; 6.3.6拆除脚手架时,必须划出安全区,设警戒标志,并设专人警戒,拆下的材料必须绑扎牢固或装入容器内方可吊下,严禁高空抛掷;
6.3.7架子必须正确使用扣件,严禁利用脚手架吊运重物,作业人员严禁攀登架子上下;
6.3.8严禁操作其它的工种任意拆除脚手架部件和穿墙拉杆; 6.3.9塔吊起吊模板及钢管架料使不能碰撞和扯动脚手架;
6.3.10级以上大风、大雾、大雨及大雪天气下应暂停在脚手架上作业,雨雪后上下操作,必须有防滑措施;
6.3.11加强使用过程中的检查,发现问题及时解决;
在脚手架上同时多层作业的情况下,各作业层之间应设置可靠的防护棚挡,以防止上层坠物伤及作业人员;
6.3.12各种在拆除模板架子时,必须有专人负责指挥,指示拆除部位、拆除
- 37 -
顺序、运输路线及警示行走的其它操作人员,并注意养护支撑架的按方案保留;
6.3.13严格按架子拆搭顺序进行承重架子拆搭;
6.3.14架子工长及安全员每天班前必须召集工人进行班前安全交底及操作交底,强化安全意识,并经常和工人一起进行全场安全大检查,发现隐患及时消灭在萌芽状态。
第七节 承重墙砌筑
7.1粉煤灰烧结砖承重墙砌筑:
工艺流程:拌制砂浆 → 施工准备 → 排砖摞底 → 砌筑 → 验评 7.1.1施工准备 7.1.1.1材料准备:
①对进入施工现场的粉煤灰烧结砖应进行复试及现场外观质量检验,合格后方可使用。
②砂:中砂、并经5mm孔筛过筛。 ③石子:卵石直径5~31.5mm。
④石灰膏:用白灰粉经水泡制时间不少于2天,白灰膏熟化时间不少于7天,严禁使用脱水硬化和冻结的石灰膏。 7.1.1.2作业条件准备
①根据设计图纸设计及砖规格,墙体尺寸洞口位置进行砌筑,平面、立面设计经技术部门审查,选出最佳方案后,下交各班组进行施工;
②设置皮数杆,在皮数杆上标明皮数及竖向构造变化,各部位预先做好每500mm左右设置拉结筋的准备; ③提前1天浇水, 含水率5~8%。
- 38 -
7.1.2施工方法
7.1.2.1砌筑之前,应先按设计图纸做好放线工作,做到门窗、洞口、等预留位置准确;
7.1.3.2设计皮数杆,在皮数杆上标明皮数及竖向构造变化部位; 7.1.2.3砌筑时,按墙宽尺寸,砌块的规格进行排列; 7.1.2.4 采用“三一”法砌筑;
7.1.2.5砌筑时,砂浆应满铺满挤,饱满度不得小于80%; 7.1.2.6构造柱支模,严禁在砌好的墙上打洞; 7.1.3施工过程注意点
7.1.3.1砖的堆置高度不宜超过1.8 m;
7.1.3.2搬运时应轻拿轻放,严禁任意丢、掷、抛、摔; 7.1.3.3码放时应堆放整齐、稳妥、堆垛上应设标志;
7.1.3.4墙上严禁留脚手管洞,水电,预留洞先预留,避免后凿; 7.1.3.5管线槽应用不低于C20细石砼塞实; 7.1.3.6严格控制配合比,按配比下料施工; 7.1.3.7每一楼层留置不少于一组砼标养试块; 7.1.3.8每一楼层留置不少于一组混合砂浆标养试块。
第八节 结构处理及抹灰施工
8.1抹灰作业条件
8.1.1必须经过有关部门进行结构工程的验收,合格后方可进行抹灰工程; 8.1.2抹灰前检查门窗框安装位置是否正确,与墙体连接是否牢固。连接处缝用1:3水泥砂浆或1:1:6水泥混合砂浆分层嵌塞密实,若缝隙较大时,应
- 39 -
在砂浆中掺少量麻刀嵌塞,使其塞缝密实,木门框需做好保护措施; 8.1.3将过梁、圈梁及组合柱表面凸出部分砼剔平。对峰窝、麻面、露筋等应剔到实处,刷素水泥浆一直(内掺水重10%的791胶),紧跟用1:3水泥砂浆分层补平;脚手眼应者严,外露钢筋头、铅丝头等要剔除,窗台砖应补齐;内隔墙与楼板、梁底等交接处应用斜砖砌严;
8.1.4管道穿越墙洞、楼板洞应及时安放套管,并用1:3水泥砂浆或豆石砼填嵌密实;电线管、消火栓箱、配电箱安装完毕,并将背后露明部分钉好铅丝网;接线盒用纸堵严;
8.1.5墙基层表面的灰尘、污垢和油渍等应清除干净,并浇水湿润。对于钢筋砼墙,如果基层砼表面很光滑,亦可采取如下的“毛化处理”办法,即先将表面尘土、污垢清扫干净,用10%火碱水将顶面的油污刷掉,随之用清水将碱液冲净、晾干。然后用1:1水泥细砂浆内掺用水量20%的791胶,喷或用笤帚砂浆甩到顶上,其甩点要均匀,终凝后浇水养护,直至水泥砂浆疙瘩全部粘满砼光面上,并有较高的强度(用手掰不动)为止;
8.1.6根据室内高度和抹灰现场的具体情况,提前准备好抹灰高凳或脚子架,架子应离开墙面及墙角200~250mm,以利操作;
8.1.7室内大面积施工前应先做样板间,经鉴定合格后再大面积施工。 8.2、操作工艺 8.2.1工艺流程:
墙面浇水 → 吊垂直抹灰饼 → 抹水泥踢脚或墙裙 → 做护角 → 抹水泥窗台 墙面充筋 → 抹砂子灰 → 抹罩面灰
8.2.1.1墙面浇水:抹灰前一天,应用胶皮管自上而下的浇水湿润; 8.2.1.2按基层表面平整垂直情况,吊垂直、套方、找规矩,经检查后确定抹
- 40 -
…… 此处隐藏:1246字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [政务民生]2013年公共基础知识热点问题(七)
- [政务民生]检验检测机构资质认定评审准则及释义20
- [政务民生]关于印发重庆市房屋建筑和市政基础设施
- [政务民生]1、隧道洞身开挖支护施工技术交底书
- [政务民生]2015年山东省17地市中考语文试题分类汇
- [政务民生]2-高级会计师资格考试和评审流程图
- [政务民生]2018版中国清分机行业发展分析及前景策
- [政务民生]新课改高中政治探究
- [政务民生]2018-2024年中国新型组合房屋行业投资
- [政务民生]2015年上海市春季高考数学模拟试卷五
- [政务民生]灌砂法及环刀法测压实度(带计算过程)
- [政务民生]运筹学实验2求解非线性规划
- [政务民生]劝学、逍遥游默写(教师卷)
- [政务民生]《运筹学》 - 期末考试 - 试卷A - 答案
- [政务民生]八年级英语下册 Module 6 Hobbies测试
- [政务民生]2019年宪法知识竞赛试题库100题(含答
- [政务民生]自动化英文文献翻译
- [政务民生]公文格式实施细则
- [政务民生]高一地理上册课堂跟踪练习题6
- [政务民生]会计继续教育习题及答案
- 第三章 无约束最优化方法
- 泛读教程第三册答案
- 魏晋南北朝文学
- 幂的运算复习题
- 城市环境问题的成因与治理策略_以社会
- 钢结构行业产业链及竞争分析研究
- 新型热塑性弹性体增韧聚丙烯的研究
- 中国旅游地理B卷试题及答案
- (苏教版)五年级数学上册第三单元测试卷
- 不稳定性心绞痛诊断与治疗
- 俞氏国际后勤职能部门绩效考核办法
- GB7258-2017新标准考试题含答案
- 小学生汉字听写比赛活动方案
- 1.3《平抛运动》学案 教科版必修2
- 2011香港特别行政区公务员考试复习资料
- 考虑水力条件变化的城市给水管网可靠性
- 表面活性剂在油田开发和生产中的应用
- ITT内部培训资料-FI端吸泵的介绍
- 文明守纪,从我做起学生发言稿
- 初中读《聊斋志异》心得体会800字范文