CSS-100BE低频低压减载说明书(0SF.457.014) - V1.0(9)
CSS-100BE数字式安全稳定控制装置(低频低压减载) 说明书
图8-14 事故报告
1)最新报告
最新报告可记录最近发生的几次事故的时刻,选择某个时刻,进入下级子菜单选择报告类型,查看装置最近动作报告。按QUIT键后装置将提示是否打印此报告,左、右键移动光标可确认是否打印,并按SET键确认,打印机打印此次报告。
2)日期索引
如图8-15,如果存储报告太多,利用此功能,可查看一定时间内的事故报告。
h)事件记录
记录本装置的历史操作、告警信息及事故报文。记录的查找方式同事故报告。 i)修改密码
进入“继保调试菜单”-“设置”,选择“修改密码”,可以更改操作密码。 首先输入原有密码,再输入新的密码,最后再输一遍确认。 j)装置地址
进入“继保调试菜单”-“设置”,选择“装置地址”,可以更改装置网络地址。 k)对比度
调整液晶显示对比度。 l)刻度
可以分别查看、调整和打印各装置的实时采样幅值和相位。 m)开入检查
可以分别查看、打印装置的实时开关量输入情况。
\\报告\\事故报告\\日期索引 从 2004-10-12 10:30 至 2004-11-12 10:30 \\报告\\事故报告 最新报告 日期索引 图8-15报告索引
-35-
CSS-100BE数字式安全稳定控制装置(低频低压减载) 说明书
n)开出传动
如图8-16,可以分别传动实验各插件的开关量输出回路。
\\硬件测试\\开出传动
开出1 开出2
图8-16 开出传动
p)远方校验
远方监控时用于与后台监控软件进行调试对点 q)打印采样值
可以分别打印母线电压的实时模拟量输入值。
9 运行及维护
以下为建议注意事项,请根据所使用的安全稳定控制装置的具体情况,结合有关规程,全面考虑,确保安全稳定控制装置安全可靠运行。
9.1 装置投运前检查
a)各插件是否插好,电源线是否连接正确,屏蔽线是否可靠接地; b)定值项是否整定完成,定值区是否正确; c)装置应该没有告警灯亮。
9.2 运行中的注意事项
a)装置投入运行后,应严格遵守有关运行规程。
不得对装置的带电部位进行触摸或带电拔插设备或插件,不允许随意按动面板
上的按键,不允许进行以下操作:开出传动、CPU插件地址设置、修改装置的网络地址等。
b)正常运行中的巡视和检查
运行人员应每日到装置安装处巡视检查一次。检查的主要内容有:
(1)装置电源连接正常、运行中面板的运行灯亮、检查面板循环显示的信息是(2)运行中若告警灯点亮,应该查看并打印报文,明确告警原因,应立即处否正常、装置指示灯应显示正确、没有告警信号;
-36-
CSS-100BE数字式安全稳定控制装置(低频低压减载) 说明书
理。如处理不了,及时与生产厂家联系,尽快协作解决。同时及时上报主管部门,由主管部门决定是否退出安控装置。如果是告警I,则应该立即停运装置,通知检修人员现场检查。如果是告警II,则可以按动复归按键,如果告警再次告出,则通知检修人员现场检查。如果是TV回路断线引起的异常,应尽快查清断线原因,使TV回路恢复正常。如果装置指示灯紊乱或显示不正常,在一时无法查清原因时,应先将装置出口压板退出,断开与装置所有的通道,通知维护人员进行处理;
(3)液晶显示屏上显示的时间基本正确,电压及频率测量结果应正确。如果时间误差较大,应按照说明书的方法重新设定时间。如果测量误差较大,应查明原因,进行排除;
(4)如果装置动作灯亮,则应该及时查看、打印记录报文,分析动作结果是否(5)装置正常运行时,所有相关压板位置正确。应保证功能压板、动作出口压正确,并将打印结果送报调度部门分析事故及备案; 板等正确。
9.3 装置的维护
a)母线操作时的注意事项
当其中一段母线试验时,一定要注意先断开本屏(柜)后上方相应的TV空气开关,核对装置显示的母线电压确已消失,再进行母线的有关操作。试验的母线恢复运行后,应再合上被断开的TV空气开关。 b)定值操作注意事项
在装置投运之前,应按照调度部门下达的定值通知单设置各项定值,包括CPU设置、通道设置、软/硬压板及动作出口压板。当需要修改定值时应按照说明书上方法修改定值,在修改完毕后一定要仔细检查、核对。定值修改完毕之后,应将定值表打印校对、存档。
对装置中各项定值的含义不清时,应及时与制造厂家联系。 c)安全稳定控制装置检验
装置投入运行后,应按编制的运行管理规程做好装置的日常运行和维护工作。 装置在正常运行情况下,建议一般可一年定期检查一次。检查之前要退出装置出口压板,并防止二次回路问题。检查可分为下列项目:
(1)外观检查; (2)模拟量检验、测试;
(3)修改定值、显示、打印等检查; (4)开入信号检查;
-37-
CSS-100BE数字式安全稳定控制装置(低频低压减载) 说明书
(5)开出传动检查。
年检后,若装置正常继续投入运行。若发现插件有问题,请及时更换插件。一般每5年装置更换电源插件,还要进行一次全面的试验,除了年检所做的项目以外,还要增加如下的试验项目:
(1)根据装置的说明书,按照各项判据,模拟满足条件与不满足条件的故障,校验装置的定值及装置动作的正确性;
(2)检查装置的事件记录、数据记录、告警报告的打印功能;
(3)依据装置的说明书,检查装置的各种特殊的功能。如闭锁功能检验。 进行试验时,做好详细的试验记录,若发现问题应及时解决,确保安全装置在电力系统安全稳定运行中发挥更大的作用。
检查结束装置恢复正常运行状态。经和上级主管部门联系,确认装置投运时间。 f)稳定控制装置现场操作注意事项
(1)装置做试验, 应退出出口压板, 避免误切负荷;
(2)安全稳定控制装置的交流插件在输入电流回路中设计了防止TA开路端子,但为了可靠,建议在做好安全措施的情况下,才能拔出,以防TA回路开路。做试验时,注意防止TV回路短路、TA回路开路; (3)装置中所有模件绝对不能带电插拔。
9.4 装置的典型动作报告
保护装置编号XX
2004年09月23日 15时06分29.388秒 0ms 低压启动 2 2004年09月23日 15时06分32.315秒 2927ms 低压第一轮动作 2 2004年09月23日 15时06分29.388秒 0ms 频率电压故障录波
打印频率电压故障录波
2004年09月23日 15时06分29.388秒 U1ab U1bc U1ca U2ab U2bc -9 100.0 100.0 100.0 99.90 99.90 -8 100.0 100.0 100.0 99.90 99.90 ? ? 其中:
(1)保护装置编号为装置在综自系统的编号。
(2)动作报文后的第一个参数为母线号,1表示母线1,2表示母线2,0表示母线并列运行,上面的例子,就是母线2。
U=95.0 U=89.75
U2ca 99.90 99.90 f1 50.0 50.0 f2 50.0 50.0
-38-
CSS-100BE数字式安全稳定控制装置(低频低压减载) 说明书
(3)第二个参数为动作瞬间的系统值,对于低压减载,为母线二次侧电压值,对于低频减载 …… 此处隐藏:2245字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [政务民生]2013年公共基础知识热点问题(七)
- [政务民生]检验检测机构资质认定评审准则及释义20
- [政务民生]关于印发重庆市房屋建筑和市政基础设施
- [政务民生]1、隧道洞身开挖支护施工技术交底书
- [政务民生]2015年山东省17地市中考语文试题分类汇
- [政务民生]2-高级会计师资格考试和评审流程图
- [政务民生]2018版中国清分机行业发展分析及前景策
- [政务民生]新课改高中政治探究
- [政务民生]2018-2024年中国新型组合房屋行业投资
- [政务民生]2015年上海市春季高考数学模拟试卷五
- [政务民生]灌砂法及环刀法测压实度(带计算过程)
- [政务民生]运筹学实验2求解非线性规划
- [政务民生]劝学、逍遥游默写(教师卷)
- [政务民生]《运筹学》 - 期末考试 - 试卷A - 答案
- [政务民生]八年级英语下册 Module 6 Hobbies测试
- [政务民生]2019年宪法知识竞赛试题库100题(含答
- [政务民生]自动化英文文献翻译
- [政务民生]公文格式实施细则
- [政务民生]高一地理上册课堂跟踪练习题6
- [政务民生]会计继续教育习题及答案
- 第三章 无约束最优化方法
- 泛读教程第三册答案
- 魏晋南北朝文学
- 幂的运算复习题
- 城市环境问题的成因与治理策略_以社会
- 钢结构行业产业链及竞争分析研究
- 新型热塑性弹性体增韧聚丙烯的研究
- 中国旅游地理B卷试题及答案
- (苏教版)五年级数学上册第三单元测试卷
- 不稳定性心绞痛诊断与治疗
- 俞氏国际后勤职能部门绩效考核办法
- GB7258-2017新标准考试题含答案
- 小学生汉字听写比赛活动方案
- 1.3《平抛运动》学案 教科版必修2
- 2011香港特别行政区公务员考试复习资料
- 考虑水力条件变化的城市给水管网可靠性
- 表面活性剂在油田开发和生产中的应用
- ITT内部培训资料-FI端吸泵的介绍
- 文明守纪,从我做起学生发言稿
- 初中读《聊斋志异》心得体会800字范文