CSS-100BE数字式安全稳定控制装置(低频低压减载) 说明书

图8-14 事故报告

1)最新报告

最新报告可记录最近发生的几次事故的时刻,选择某个时刻,进入下级子菜单选择报告类型,查看装置最近动作报告。按QUIT键后装置将提示是否打印此报告,左、右键移动光标可确认是否打印,并按SET键确认,打印机打印此次报告。

2)日期索引

如图8-15,如果存储报告太多,利用此功能,可查看一定时间内的事故报告。

h)事件记录

记录本装置的历史操作、告警信息及事故报文。记录的查找方式同事故报告。 i)修改密码

进入“继保调试菜单”-“设置”,选择“修改密码”,可以更改操作密码。 首先输入原有密码,再输入新的密码,最后再输一遍确认。 j)装置地址

进入“继保调试菜单”-“设置”,选择“装置地址”,可以更改装置网络地址。 k)对比度

调整液晶显示对比度。 l)刻度

可以分别查看、调整和打印各装置的实时采样幅值和相位。 m)开入检查

可以分别查看、打印装置的实时开关量输入情况。

\\报告\\事故报告\\日期索引 从 2004-10-12 10:30 至 2004-11-12 10:30 \\报告\\事故报告 最新报告 日期索引 图8-15报告索引

-35-

CSS-100BE数字式安全稳定控制装置(低频低压减载) 说明书

n)开出传动

如图8-16,可以分别传动实验各插件的开关量输出回路。

\\硬件测试\\开出传动

开出1 开出2

图8-16 开出传动

p)远方校验

远方监控时用于与后台监控软件进行调试对点 q)打印采样值

可以分别打印母线电压的实时模拟量输入值。

9 运行及维护

以下为建议注意事项,请根据所使用的安全稳定控制装置的具体情况,结合有关规程,全面考虑,确保安全稳定控制装置安全可靠运行。

9.1 装置投运前检查

a)各插件是否插好,电源线是否连接正确,屏蔽线是否可靠接地; b)定值项是否整定完成,定值区是否正确; c)装置应该没有告警灯亮。

9.2 运行中的注意事项

a)装置投入运行后,应严格遵守有关运行规程。

不得对装置的带电部位进行触摸或带电拔插设备或插件,不允许随意按动面板

上的按键,不允许进行以下操作:开出传动、CPU插件地址设置、修改装置的网络地址等。

b)正常运行中的巡视和检查

运行人员应每日到装置安装处巡视检查一次。检查的主要内容有:

(1)装置电源连接正常、运行中面板的运行灯亮、检查面板循环显示的信息是(2)运行中若告警灯点亮,应该查看并打印报文,明确告警原因,应立即处否正常、装置指示灯应显示正确、没有告警信号;

-36-

CSS-100BE数字式安全稳定控制装置(低频低压减载) 说明书

理。如处理不了,及时与生产厂家联系,尽快协作解决。同时及时上报主管部门,由主管部门决定是否退出安控装置。如果是告警I,则应该立即停运装置,通知检修人员现场检查。如果是告警II,则可以按动复归按键,如果告警再次告出,则通知检修人员现场检查。如果是TV回路断线引起的异常,应尽快查清断线原因,使TV回路恢复正常。如果装置指示灯紊乱或显示不正常,在一时无法查清原因时,应先将装置出口压板退出,断开与装置所有的通道,通知维护人员进行处理;

(3)液晶显示屏上显示的时间基本正确,电压及频率测量结果应正确。如果时间误差较大,应按照说明书的方法重新设定时间。如果测量误差较大,应查明原因,进行排除;

(4)如果装置动作灯亮,则应该及时查看、打印记录报文,分析动作结果是否(5)装置正常运行时,所有相关压板位置正确。应保证功能压板、动作出口压正确,并将打印结果送报调度部门分析事故及备案; 板等正确。

9.3 装置的维护

a)母线操作时的注意事项

当其中一段母线试验时,一定要注意先断开本屏(柜)后上方相应的TV空气开关,核对装置显示的母线电压确已消失,再进行母线的有关操作。试验的母线恢复运行后,应再合上被断开的TV空气开关。 b)定值操作注意事项

在装置投运之前,应按照调度部门下达的定值通知单设置各项定值,包括CPU设置、通道设置、软/硬压板及动作出口压板。当需要修改定值时应按照说明书上方法修改定值,在修改完毕后一定要仔细检查、核对。定值修改完毕之后,应将定值表打印校对、存档。

对装置中各项定值的含义不清时,应及时与制造厂家联系。 c)安全稳定控制装置检验

装置投入运行后,应按编制的运行管理规程做好装置的日常运行和维护工作。 装置在正常运行情况下,建议一般可一年定期检查一次。检查之前要退出装置出口压板,并防止二次回路问题。检查可分为下列项目:

(1)外观检查; (2)模拟量检验、测试;

(3)修改定值、显示、打印等检查; (4)开入信号检查;

-37-

CSS-100BE数字式安全稳定控制装置(低频低压减载) 说明书

(5)开出传动检查。

年检后,若装置正常继续投入运行。若发现插件有问题,请及时更换插件。一般每5年装置更换电源插件,还要进行一次全面的试验,除了年检所做的项目以外,还要增加如下的试验项目:

(1)根据装置的说明书,按照各项判据,模拟满足条件与不满足条件的故障,校验装置的定值及装置动作的正确性;

(2)检查装置的事件记录、数据记录、告警报告的打印功能;

(3)依据装置的说明书,检查装置的各种特殊的功能。如闭锁功能检验。 进行试验时,做好详细的试验记录,若发现问题应及时解决,确保安全装置在电力系统安全稳定运行中发挥更大的作用。

检查结束装置恢复正常运行状态。经和上级主管部门联系,确认装置投运时间。 f)稳定控制装置现场操作注意事项

(1)装置做试验, 应退出出口压板, 避免误切负荷;

(2)安全稳定控制装置的交流插件在输入电流回路中设计了防止TA开路端子,但为了可靠,建议在做好安全措施的情况下,才能拔出,以防TA回路开路。做试验时,注意防止TV回路短路、TA回路开路; (3)装置中所有模件绝对不能带电插拔。

9.4 装置的典型动作报告

保护装置编号XX

2004年09月23日 15时06分29.388秒 0ms 低压启动 2 2004年09月23日 15时06分32.315秒 2927ms 低压第一轮动作 2 2004年09月23日 15时06分29.388秒 0ms 频率电压故障录波

打印频率电压故障录波

2004年09月23日 15时06分29.388秒 U1ab U1bc U1ca U2ab U2bc -9 100.0 100.0 100.0 99.90 99.90 -8 100.0 100.0 100.0 99.90 99.90 ? ? 其中:

(1)保护装置编号为装置在综自系统的编号。

(2)动作报文后的第一个参数为母线号,1表示母线1,2表示母线2,0表示母线并列运行,上面的例子,就是母线2。

U=95.0 U=89.75

U2ca 99.90 99.90 f1 50.0 50.0 f2 50.0 50.0

-38-

CSS-100BE数字式安全稳定控制装置(低频低压减载) 说明书

(3)第二个参数为动作瞬间的系统值,对于低压减载,为母线二次侧电压值,对于低频减载 …… 此处隐藏:2245字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

CSS-100BE低频低压减载说明书(0SF.457.014) - V1.0(9).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/447000.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)