CSS-100BE低频低压减载说明书(0SF.457.014) - V1.0(3)
CSS-100BE数字式安全稳定控制装置(低频低压减载) 说明书
k)装置具有灵活、方便的对时功能,既可用键盘手动修改计算机时钟,也可用GPS脉冲信号进行精确对时,并有防止GPS误对时功能。
2.10 装置主要技术参数
2.10.1 额定参数
a) 直流电压:220V或110V(按订货要求); b) 交流电压:线电压100V; c)频率:45~55Hz。 2.10.2 整定范围
a) 电压整定范围:0~2,即0~2倍额定电压值,采用标幺值表示; b) 频率整定范围:45~55Hz; c) 时间整定范围:0~1000s。 2.10.3 动作值误差
a) 频率动作值误差不超过±0.01Hz; b) 频率变化率误差不超过±0.1Hz/s; c) 电压动作值误差不超过±5%; d) 电压变化率误差不超过±10%; e)延时段动作值平均误差不超过±20ms。 2.10.4 整组动作时间
低频低压启动时间由装置内部固定设为50ms。
建议最快动作时间设定为不小于100ms。
-5-
CSS-100BE数字式安全稳定控制装置(低频低压减载) 说明书
3 装置硬件
3.1装置结构
装置采用符合IEC60297-3标准的高度为4U、宽度为19英寸的机箱,整体面板,带有锁紧的插拔式功能组件。装置的安装方式为嵌入式,接线为后接线方式,安装开孔尺寸见图3-1。
CSS-100BESIO图3-1 装置的面板布置及安装开孔尺寸图
3.2装置功能组件概述
装置采用功能模块化设计思想,不同的产品由相同的各功能组件按需要组合配置,实现了功能模块的标准化。装置由交流插件、开入插件、开出插件、管理插件、信号插件、电源插件和人机接口组件构成,各插件的布置见图3-2。
交 流 插 件 开 入 插 件 开 出 插 件 1 开 出 插 件 2 开 出 插 件 3 开 出 插 件 4 开 出 插 件 5 信 号 插 件 管 理 插 件 电 源 插 件 图3-2 装置插件布置
-6-
CSS-100BE数字式安全稳定控制装置(低频低压减载) 说明书
3.3交流插件(AI)
交流插件包括交流变换模块(AC)和模拟量处理模块(AI)。交流变换模块(AC)有6个电流变换器和6个电压变换器,用于将TA和TV的电流、电压信号转换为弱电信号,供模/数(A/D)转换用,并起强弱电隔离作用。6个电压变换器(TV)分别变换两路全相电压(U1ab,U1bc,U1ca,U2ab,U2bc,U2ca)。所采用的变换器都是精度高、角差小的测量级变换器,可以精确地测量母线的电压、频率等量值。
模拟量处理模块(AI)用于转换并处理来自于AC模块的交流输入量,计算电流、电压、频率等量值,进行低频低压逻辑判别,进而执行设定的切负荷措施。每一个AI模块可以分别对应于二段母线。各CPU并行工作,独立处理,提高了装置的可靠性及执行速度。
模拟量处理模块(AI)由A/D转换、微处理器CPU、EEPROM等构成。高性能的嵌入式微处理器CPU使得该模块具有极强的数据处理能力,可以实现各种复杂的故障处理方案。C语言编制的程序,可使程序具有很强的可靠性、可移植性和可维护性。
每一个模拟量处理模块可以处理2路硬件测频,6路电压、6路电流。装置可根据现场具体需要,灵活配置每一个模拟量处理模块输入电压、电流数目,也可配置模拟量处理模块数量及其用途(如解列和切负荷)。
3.4开入插件(DI)
本模块主要采集相关的开关及其他状态量信息。4组公共端独立的开入共24路,其中第24路开入固定为信号复归开入,其余开入可以根据功能需要灵活设置。
3.5开出插件(DO)
开关量输出模块(DO)主要由继电器构成,包括出口继电器(CKJ)、信号继电器(XJ)、启动继电器、复归继电器等。每个模块可提供13组独立的控制接点输出,或7组独立的信号节点。控制接点的开断容量为50W,可接入操作箱出口回路。为提高可靠性,出口均设闭锁回路,只在启动继电器动作后,才解除闭锁,允许出口。
每个继电器输出两对接点,该接点容量为220V、闭合电流5A。出口跳闸接点需经保护装置的操作箱回路作用于断路器跳闸线圈。
-7-
CSS-100BE数字式安全稳定控制装置(低频低压减载) 说明书
输出装置动作信号、装置异常信号各一对接点,动作信号由运行人员手动复归,异常信号在异常状态消除后自动复归。
3.6管理插件(MASTER)
管理模块(MASTER)包括:微处理器(32位),大容量ROM(512K字节)、RAM(1M字节)、FLASH RAM(2M字节),EEPROM,通信控制器件,支持大屏幕液晶显示器,全屏幕操作键盘,信号灯指示;与调试计算机、变电站监控系统通信;GPS对时(分/秒脉冲对时)以及与机箱内所有CPU交换信息。
与各CPU的通信采用双CAN网,速率为2Mbps,突破了装置内部通信的瓶颈,提高
装置内部信息传送的速度。
对外通信有三个端口,在面板上的为RS232串口,用于和PC机连接。在通信接口
模块的背板上的两路通信端口可根据需要设置成不同的物理接口。
本装置可采用以太网接口对外通信,大大提高信息传输的实时性能。当本装置接入
发电厂监控系统或变电站自动化系统时,在通信接口模块的背板上的端口可设置成RS232或485接口、光(电)以太网接口、LONWORK网络接口等,可以满足不同的自动化系统需要。
本CPU板内含通信速度极高、具备通用性接口的以太网络芯片,可直接对外提供光及电以太网接口,减少了中间环节,提高了装置通信的可靠性。此外装置的间隔管理功能也是靠MASTER板实现。MASTER插件与MMI板之间通过串口连接,向上将需要显示的数据给MMI,向下接收PC机下发的装置配置表及可编程PLC逻辑等。
RAMMMI串口FLASH内部网管理机以太网模拟CPU板开入CPU板CPU板内MASTER板CPULONWORKS485/232其他厂家CPU板间EEPROM开出CPU板GPS四方保护温度直流板 图3-3 MASTER板原理图
-8-
CSS-100BE数字式安全稳定控制装置(低频低压减载) 说明书
3.7电源插件(POW)
电源模块(POWER)为直流逆变电源,用于将变电站内直流电源转换为保护装置工
作所需电压。本模块输出一路5V,一路±12V,两路24V电压;5V电源用于装置数字器件工作,±12V电源用于A/D转换回路,一路24V电源用于继电器驱动及各模块间相互信号交换,另一路24V电源输出装置,用于装置状态量输入使用。各电压等级电源相互独立,互不共地,采用浮地方式,同外壳不相连。
为增强电源模块的抗干扰能力,本模块的直流输入及引出端子的24V电源皆装设滤
波器。电源模块电原理图见图3-4。
各输出电压系统用途:
a)5V为用于各处理器系统的工作电源; b)±12V为用于模拟系统的工作电源; c)24V(1)为用于驱动开出继电器的电源; d)24V(2)为用于外部开入的电源;
e)电源插件32针端子的C18、C20为装置电源消失信号空接点输出。
+5V电源输入+24ac5V地+12V12V地GJ118ac电源输入-28acPOWER-12V24V124V1地24V2失电告警20ac屏蔽地32a24V2地
图3-4 电源插件电原理图
-9-
…… 此处隐藏:1265字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [政务民生]2013年公共基础知识热点问题(七)
- [政务民生]检验检测机构资质认定评审准则及释义20
- [政务民生]关于印发重庆市房屋建筑和市政基础设施
- [政务民生]1、隧道洞身开挖支护施工技术交底书
- [政务民生]2015年山东省17地市中考语文试题分类汇
- [政务民生]2-高级会计师资格考试和评审流程图
- [政务民生]2018版中国清分机行业发展分析及前景策
- [政务民生]新课改高中政治探究
- [政务民生]2018-2024年中国新型组合房屋行业投资
- [政务民生]2015年上海市春季高考数学模拟试卷五
- [政务民生]灌砂法及环刀法测压实度(带计算过程)
- [政务民生]运筹学实验2求解非线性规划
- [政务民生]劝学、逍遥游默写(教师卷)
- [政务民生]《运筹学》 - 期末考试 - 试卷A - 答案
- [政务民生]八年级英语下册 Module 6 Hobbies测试
- [政务民生]2019年宪法知识竞赛试题库100题(含答
- [政务民生]自动化英文文献翻译
- [政务民生]公文格式实施细则
- [政务民生]高一地理上册课堂跟踪练习题6
- [政务民生]会计继续教育习题及答案
- 第三章 无约束最优化方法
- 泛读教程第三册答案
- 魏晋南北朝文学
- 幂的运算复习题
- 城市环境问题的成因与治理策略_以社会
- 钢结构行业产业链及竞争分析研究
- 新型热塑性弹性体增韧聚丙烯的研究
- 中国旅游地理B卷试题及答案
- (苏教版)五年级数学上册第三单元测试卷
- 不稳定性心绞痛诊断与治疗
- 俞氏国际后勤职能部门绩效考核办法
- GB7258-2017新标准考试题含答案
- 小学生汉字听写比赛活动方案
- 1.3《平抛运动》学案 教科版必修2
- 2011香港特别行政区公务员考试复习资料
- 考虑水力条件变化的城市给水管网可靠性
- 表面活性剂在油田开发和生产中的应用
- ITT内部培训资料-FI端吸泵的介绍
- 文明守纪,从我做起学生发言稿
- 初中读《聊斋志异》心得体会800字范文