CSS-100BE数字式安全稳定控制装置(低频低压减载) 说明书

整 定 范 围 45-55Hz 0-1000s 45-55Hz 0-1000s 45-55Hz 0-1000s 45-55Hz 0-1000s 45-55Hz 0-1000s 0-50Hz/s 0-1000s 0-50Hz/s 0-1000s 0-50Hz/s 0-2.0Ue 0-2.0Ue 0-1000s 0-2.0Ue 0-1000s 0-2.0Ue 0-1000s 0-2.0Ue 0-1000s 0-2.0Ue 0-1000s 0-2.0Ue 0-1000s 0-2.0Ue 0-1000s 0-2.0Ue/s 序号 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 定 值 名 称 频率第3轮定值 频率第3轮延时 频率第4轮定值 频率第4轮延时 频率第5轮定值 频率第5轮延时 频率第6轮定值 频率第6轮延时 频率第7轮定值 频率第7轮延时 滑差加速1定值 滑差加速1延时 滑差加速2定值 滑差加速2延时 滑差闭锁定值 电压启动值 电压第1轮定值 电压第1轮延时 电压第2轮定值 电压第2轮延时 电压第3轮定值 电压第3轮延时 电压第4轮定值 电压第4轮延时 电压第5轮定值 电压第5轮延时 电压第6轮定值 电压第6轮延时 电压第7轮定值 电压第7轮延时 滑压加速1定值 滑压加速1延时 滑压加速2定值 滑压加速2延时 滑压闭锁定值 48.7Hz 0.2s 48.5Hz 0.2s 48Hz 0.2s 49Hz 10s 49Hz 20s 1Hz/s 0.1s 3Hz/s 0.1s 5Hz/s 0.9 0.85 0.2s 0.8 0.2s 0.75 0.2s 0.7 0.2s 0.65 0.2s 0.8 10s 0.8 20s 0.1 0.1s 0.3 0.1s 0.5 建 议 整 定 值 0-1000s 0-2.0Ue/s 0-1000s 0-2.0Ue/s -20-

CSS-100BE数字式安全稳定控制装置(低频低压减载) 说明书

6.2 定值说明

(1)TV一次额定值:指线电压值。

(2)频率控制字的最高位为该项功能总体投入的标志,设置为“1”,表示低频减载功能投入,设置为“0”表示该功能退出。各轮次的投入、退出与此类似。

(3)频率控制字中滑差升闭锁,就是对应防止过切负荷的措施判据,即df/dt>0的闭锁判据,可根据实际系统投退。

(4)电压控制字的最高位为该项功能总体投入的标志,设置为“1”,表示低压减载功能投入,设置为“0”表示该功能退出。各轮次的投入、退出与此类似。

(5)电压控制字中滑压升闭锁,就是对应防止过切负荷的措施判据,即du/dt>0的闭锁判据,可根据实际系统投退。

(6)所有电压定值,除了TV一次额定值,均采用标幺值表示,即额定电压Ue的倍数。 (7)所有频率定值,均采用Hz作为单位。 (8)各轮次时间定值单位为秒(s)。

(9)滑压加速、闭锁定值为每秒电压变化的标幺值,单位为Ue/s。 (10)滑差加速、闭锁定值为每秒频率变化值,单位为Hz/s。

(11)低压闭锁定值:当母线电压小于该定值时,表示母线停运或检修,闭锁该母线频率、电压功能,并报告母线低电压。

(12)故障恢复电压:短路故障切除后,电压恢复定值。在躲短路延时范围内,当电压超过该定值后,解除短路闭锁,开放低频、低压功能。

(13)躲短路时间:当检测到电压瞬间下降后,判为系统短路故障,闭锁低压减载功能,在延时超过该定值时,检测系统电压是否恢复到启动电压以上,若是则认为躲过了短路故障,开放低压减载功能;在延时不到该定值时,检测系统是否会有电压突升,若有,则看是否恢复到故障恢复电压之上,若电压超过故障恢复电压,则认为躲过短路,开放低压减载功能。

-21-

CSS-100BE数字式安全稳定控制装置(低频低压减载) 说明书

6.3 出口配置

6.3.1出口配置清单

表 6-2 出口配置清单

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 显示名称 1母一轮出口1 1母一轮出口2 1母二轮出口1 1母二轮出口2 1母三轮出口1 1母三轮出口2 1母四轮出口1 1母四轮出口2 1母五轮出口1 1母五轮出口2 1母六轮出口1 1母六轮出口2 1母七轮出口1 1母七轮出口2 2母一轮出口1 2母一轮出口2 2母二轮出口1 2母二轮出口2 2母三轮出口1 2母三轮出口2 2母四轮出口1 2母四轮出口2 2母五轮出口1 2母五轮出口2 2母六轮出口1 2母六轮出口2 2母七轮出口1 2母七轮出口2 整定范围 0000 ~ ffff H 0000 ~ 0fff H 0000 ~ ffff H 0000 ~ 0fff H 0000 ~ ffff H 0000 ~ 0fff H 0000 ~ ffff H 0000 ~ 0fff H 0000 ~ ffff H 0000 ~ 0fff H 0000 ~ ffff H 0000 ~ 0fff H 0000 ~ ffff H 0000 ~ 0fff H 0000 ~ ffff H 0000 ~ 0fff H 0000 ~ ffff H 0000 ~ 0fff H 0000 ~ ffff H 0000 ~ 0fff H 0000 ~ ffff H 0000 ~ 0fff H 0000 ~ ffff H 0000 ~ 0fff H 0000 ~ ffff H 0000 ~ 0fff H 0000 ~ ffff H 0000 ~ 0fff H

-22-

CSS-100BE数字式安全稳定控制装置(低频低压减载) 说明书

6.3.2 出口配置说明

表6-3出口配置位定义

位含义 配置字名称 负荷16 负荷15 备 用 负荷14 负荷13 负荷12 负荷28 负荷11 负荷27 负荷10 负荷26 负荷9 负荷25 负荷8 负荷24 负荷7 负荷23 负荷6 负荷22 负荷5 负荷21 负荷4 负荷20 负荷3 负荷19 负荷2 负荷1 1母一轮出口1 1母二轮出口1 1母三轮出口1 1母四轮出口1 1母五轮出口1 1母六轮出口1 1母七轮出口1 2母一轮出口1 2母二轮出口1 2母三轮出口1 2母四轮出口1 2母五轮出口1 2母六轮出口1 2母七轮出口1 负负荷荷18 17 1母一轮出口2 1母二轮出口2 1母三轮出口2 1母四轮出口2 1母五轮出口2 1母六轮出口2 1母七轮出口2 2母一轮出口2 2母二轮出口2 2母三轮出口2 2母四轮出口2 2母五轮出口2 2母六轮出口2 2母七轮出口2

-23-

CSS-100BE数字式安全稳定控制装置(低频低压减载) 说明书

一般低频低压功能出口切负荷定义需要现场设定,有时需要随着系统的情况和负荷重要性的改变而改变,因此装置设置出口配置表,可以在现场灵活设定各轮出口的负荷线路。

在“出口设置”菜单,选择 “显示整定”,进入后选择“频率电压”则进入出口控制字设定菜单。

1母或2母的第一至七轮出口1对应装置出口端子前16条负荷线路,表中相应位置“1”则表示1母或2母该轮次动作时切除该负荷线路,置“0”则表示该轮次动作时不切除该负荷线路。

1母或2母的第一至七轮出口2对应装置出口端子第17至28负荷线路,表中相应位置“1”则表示1母或2母该轮次动作时切除该负荷线路,置“0”则表示该轮次动作时不切除该负荷线路。

当双母采用并列运行时,某一轮动作,一起切除母线1配置的负荷和母线2配置的负荷线路。

-24-

…… 此处隐藏:1510字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
CSS-100BE低频低压减载说明书(0SF.457.014) - V1.0(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/447000.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)