CSS-100BE低频低压减载说明书(0SF.457.014) - V1.0(5)
CSS-100BE数字式安全稳定控制装置(低频低压减载) 说明书
(2)频率下降较快时的判别顺序,参见表4-3。
表4-3
动作动作判别式 顺序 1 2 f≤fqd t≥tfqd f≤f1 df/dt<(df/dt)1, t≥tf1 低 频 启 动 低频第一轮动作 动作结果 (df/dt)1≤df/dt<(df/dt)2、 t≥tfd1 加速切第一、二轮 (df/dtt)2≤df/dt<(df/dt)3、t≥tfd2 加速切第一、二轮、三轮 其中, (df/dt)1 、(df/dt)2为滑差加速1、2定值,(df/dt)3为滑差闭锁定值,tfd1 、tfd2分别为滑差加速1、2延时。低频加速减载功能随低频第一轮功能一并投入,但是,是加速1、2轮还是加速1、2、3轮,由定值“频率控制字”中“加速一轮”、“加速二轮”控制位进行设置。
(3)电压缓慢下降时的判别顺序,参见表4-4。
表4-4
动作顺序 动作判别式 1 2 3 4 5 6 动作结果 u≤uqd t≥tuqd 低 压 启 动 u≤u1、 t≥tu1 低压第一轮动作 u≤u2、 t≥tu2 低压第二轮动作 u≤u3、 t≥tu3 低压第三轮动作 u≤u4、 t≥tu4 低压第四轮动作 u≤u5、 t≥tu5 低压第五轮动作 其中,uqd 为低压启动定值,tuqd 为低压启动延时, u1?? u5分别为低压第一轮??第五轮定值,tu1?? tu5分别为低压第一轮??第五轮延时。以上五轮按顺序动作,只有前一轮动作后后一轮允许动作。
第六、七轮为特殊轮,其动作不受前五轮限制,各自独立,其动作顺序为表4-5。
-15-
CSS-100BE数字式安全稳定控制装置(低频低压减载) 说明书
表4-5
动作顺序 动作判别式 1 2 动作结果 u≤uqd t≥tuqd 低 压 启 动 u≤u6、 t≥tu6 低压第六轮动作 u≤u7、 t≥tu7 低压第七轮动作 其中,u6、 u7分别为低压第六轮、第七轮定值,tu6、 tu7分别为低压第六轮、第七轮延时。
(4)电压下降较快时的判别顺序,参见表4-6。
表4-6
动作动作判别式 顺序 1 2 u≤uqd t≥tuqd u≤u1 du/dt<(du/dt)1, t≥tu1 低 压 启 动 低压第一轮动作 动作结果 (du/dt)1≤du/dt<(du/dt)2、 t≥tud1 加速切第一、二轮 (du/dtt)2≤du/dt<(du/dt)3、t≥tud2 加速切第一、二轮、三轮 其中, (du/dt)1 、(du/dt)2为滑压加速1、2定值,(du/dt)3为滑压闭锁定值,tud1 、tud2分别为滑压加速1、2延时。低压加速减载功能随低压第一轮功能一并投入,但是,是加速1、2轮还是加速1、2、3轮,由定值“电压控制字”中控制位“加速一轮”、“加速二轮”进行设置。 (5)闭锁措施
以下条件为防止负荷反馈、电压回路接触不良等频率、电压异常变化情况下引起装置误动作的闭锁措施。
a) df/dt闭锁
当|df/dt|≥(df/dt)3(即滑差闭锁定值)时,不再进行频率逻辑判断,
瞬时闭锁频率模块出口。滑差闭锁直到频率恢复到启动频率以上时,自动解除闭锁。 b) du/dt闭锁
当|du/dt|≥(du/dt)3(即滑压闭锁定值)时,不再进行电压逻辑判断,
瞬时闭锁电压模块出口。滑压闭锁后,电压恢复到低压启动定值以上时,自动
-16-
CSS-100BE数字式安全稳定控制装置(低频低压减载) 说明书
解除滑压闭锁。 c) 低电压闭锁
当母线电压低于低电压定值时,瞬时闭锁装置出口,延时5s发出母线低
压告警。低电压闭锁后,直到电压恢复至低电压门槛值以上后自动解除闭锁。
对于双母线并列运行方式,当检测到一路电压异常,装置切换到正常回路
继续工作,若两路电压均异常,则立即闭锁电压及频率模块。对于分列方式,当检测到某母线电压异常,则立即闭锁该母线电压及频率逻辑出口,另一母线功能不受影响。若恢复正常,则自动解除闭锁。 d) 频率值异常闭锁
若频率值f>55Hz或f<45Hz,可认为频率值异常。装置检测到测频异常,延时5秒在液晶上显示异常报告。
对于双母线并列运行方式,当检测到一路频率异常,装置切换到正常回路继续工作,若两路测频均异常,则立即闭锁频率模块。
对于分列运行方式,当检测到某母线频率异常,则立即闭锁该母线频率逻辑出口,另一母线功能不受影响。若恢复正常,则自动解除闭锁。 e) 频差大闭锁
通过对母线自己的两路测频回路互相校验,保证测频回路的正确性。当双测频之差超过0.2Hz,则频差大闭锁该母线频率功能。若恢复正常,则自动解除频差大闭锁。 f)电压异常(TV断线)闭锁
若三相电压值不平衡达到一定程度,可认为电压值异常(TV断线)。装置检测到电压异常,延时5秒在液晶上显示TV断线的报告。
对于双母线并列运行方式,当检测到一路TV异常,装置切换到正常回路继续工作,若两路TV均异常,则立即闭锁装置电压、频率功能,装置不动作。 对于双母分列运行方式,当检测到某母线TV异常,则立即闭锁该母线电压、频率功能,另一母线功能不受影响。若恢复正常,则自动解除闭锁。
g) 双母频差、压差闭锁
双母并列运行时,当双母频率差超过0.2Hz时,报告双母频差大告警,闭锁低频功能。
当双母电压差超过TV断线定值时,报告双母压差大告警,闭锁电压功能。
-17-
CSS-100BE数字式安全稳定控制装置(低频低压减载) 说明书
双母分列运行时,该功能自动退出。 h) 无流闭锁(可选)
对于系统低频或低压状态,对应系统处于较严重的功率不平衡,一般情况
下变电站的主要线路会有较大的电流,因此采用无流闭锁功能,可以提高装置可靠性,即装置检测到线路无流,则不开放装置功能,直到线路有流再开放。
注:选用无流闭锁功能,请在订货中特别注明。
i)防止过切负荷的措施
在低频(低压)切负荷的实际动作过程中,可能会出现前一轮动作后系统的有功(无功)功率已经不再缺额,频率(电压)开始回升,但回升的拐点可能在下轮动作范围之内。如:第一轮切负荷动作后频率(电压)开始回升,但在第二轮频率(电压)定值之下的时间超过了第二轮的延时定值,则第二轮动作,不必要的多切了负荷,导致频率(电压)上升超过了正常值。过切的现象在地区小电网中容易发生。 为此,在每一轮动作的判据中增加了df/dt>0(du/dt>0)的闭锁判据,可以有效防止过切现象发生。
针对不同电网条件,该功能可通过控制字投退。
(6)整组复归
a)当系统频率(电压)回升到启动频率(电压)以上,并且经过固定的延时后,对装置进行整组复归。
b)当出现系统频率、电压消失等情况,经过延时后也会整组复归。 装置在整组复归后,清除所有动作标志。
(7)双母线并列运行和分列运行
a) 用户可以根据出口配置自行设定每条母线所带负荷数,并分配到各轮次上。 b) 两母线动作逻辑采用相同的定值。每段母线的频率、电压同一轮次的开出和跳闸出口相同。
c) 母线并列运行时:动作逻辑采用一致的动作逻辑,出口时将1母和2母的负荷线路同时动作切除,动作报文显示母线参数为0,表示双母并列运行。 d) 母线分列运行时:动作逻辑采用各自独立的动作逻辑,两段母线各自出口,互不影响,各自切除各自的负荷线路,动作报文显示母线参数为1或2,表示1#母线或2#母线的频率/电压事故。
-18-
CSS-100BE数字 …… 此处隐藏:1434字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [政务民生]2013年公共基础知识热点问题(七)
- [政务民生]检验检测机构资质认定评审准则及释义20
- [政务民生]关于印发重庆市房屋建筑和市政基础设施
- [政务民生]1、隧道洞身开挖支护施工技术交底书
- [政务民生]2015年山东省17地市中考语文试题分类汇
- [政务民生]2-高级会计师资格考试和评审流程图
- [政务民生]2018版中国清分机行业发展分析及前景策
- [政务民生]新课改高中政治探究
- [政务民生]2018-2024年中国新型组合房屋行业投资
- [政务民生]2015年上海市春季高考数学模拟试卷五
- [政务民生]灌砂法及环刀法测压实度(带计算过程)
- [政务民生]运筹学实验2求解非线性规划
- [政务民生]劝学、逍遥游默写(教师卷)
- [政务民生]《运筹学》 - 期末考试 - 试卷A - 答案
- [政务民生]八年级英语下册 Module 6 Hobbies测试
- [政务民生]2019年宪法知识竞赛试题库100题(含答
- [政务民生]自动化英文文献翻译
- [政务民生]公文格式实施细则
- [政务民生]高一地理上册课堂跟踪练习题6
- [政务民生]会计继续教育习题及答案
- 第三章 无约束最优化方法
- 泛读教程第三册答案
- 魏晋南北朝文学
- 幂的运算复习题
- 城市环境问题的成因与治理策略_以社会
- 钢结构行业产业链及竞争分析研究
- 新型热塑性弹性体增韧聚丙烯的研究
- 中国旅游地理B卷试题及答案
- (苏教版)五年级数学上册第三单元测试卷
- 不稳定性心绞痛诊断与治疗
- 俞氏国际后勤职能部门绩效考核办法
- GB7258-2017新标准考试题含答案
- 小学生汉字听写比赛活动方案
- 1.3《平抛运动》学案 教科版必修2
- 2011香港特别行政区公务员考试复习资料
- 考虑水力条件变化的城市给水管网可靠性
- 表面活性剂在油田开发和生产中的应用
- ITT内部培训资料-FI端吸泵的介绍
- 文明守纪,从我做起学生发言稿
- 初中读《聊斋志异》心得体会800字范文