导读: 动调节中起稳定被控变量的作用。 (×)407、PID 调节器中的 I 表示积分作用,是依据偏差大小来动作的,在自动调节中起稳定被调参数的作用。 (√)408、PID 调节器中的 D 表示微分作用,是依据偏差变化速度来动作

动调节中起稳定被控变量的作用。

(×)407、PID 调节器中的 I 表示积分作用,是依据偏差大小来动作的,在自动调节中起稳定被调参数的作用。

(√)408、PID 调节器中的 D 表示微分作用,是依据偏差变化速度来动作的,在自动调节中起超前调节作用。

(√)409、比例度是过程调节器中最关键的调节参数,起很重要的调节作用,比例度愈大,则系统愈易稳定。

(×)410、调节器的比例度δ越大,则放大倍数越大,比例调节作用越强。 (√)411、调节器的比例度愈大,则系统愈易稳定,但此时余差亦愈大。 (√)412、调节器的比例度越大,则放大倍数越小,调节作用就越弱,余差越大。

(√)413、调节器的比例度δ越大或积分时间过长,都会使过渡过程变化缓慢。一般情况下,比例度过大,曲线波动较剧烈,不规则地、较大地偏离给定值,形状像波浪般地起伏变化。

(×)414、设调节器比例系数为 K,则其比例度,,比例度越大,说明比例作用越强。

(×)415、微分作用的强弱是用微分时间来衡量 ,TD越长,说明微分作用越弱。 (√)416、在调节器中,微分时间越长,微分作用就越强。 (×)417、微分作用一开始不显著,但随着时间而逐渐增强。 (×)418、在 PID 调节中,积分作用在系统中起着消除偏差的作用。 (×)419、积分作用的强弱用积分时间Ti来衡量,Ti越长,说明积分作用越强。 (√)420、实现积分作用的反馈运算电路是RC微分电路,而实现微分作用的反馈运算电路是RC积分电路。

(×)421、比例调节过程的余差与调节器的比例度成反比。

(×)422、在反作用调节器回路中,加大调节器放大倍数 K ,一旦输入量突变,其输出变化量增加越快。

(√)423、自动控制系统按其基本结构形式可分为闭环自动控制系统和开环自动控制系统。

(√)424、闭环自动控制系统按照设定值情况不同,可分为随动控制系统、定

第 26 页 共 66 页

值控制系统和程序控制系统。

(×)425、闭环自动控制系统按设定值情况不同,可分为开环控制系统、串级控制系统和程序控制系统。

(√)426、控制系统的过渡过程是指在给定值发生变化或系统受到扰动作用下,从原有稳定状态过渡到新的稳定状态的整个过程。

(√)427、控制系统的过渡过程有发散振荡、衰减振荡、单调过程和等幅振荡形式。

(×)428、自动控制系统在阶跃干扰作用下,被控变量在设定值的某一段做缓慢变化,且没有来回波动,最后稳定在某一数值上,这种过渡过程形式为衰减振荡过程。

(√)429、在控制回路中选择调节器正、反作用的目的,是要求使控制器、调节阀、对象三个环节组合起来,能在控制系统中起负反馈作用。 (×)430、在自动控制系统中大多是采用正反馈。 (×)431、一般控制系统都采用负反馈闭环控制系统。

(√)432、对于控制系统,用衰减比表征系统的稳定性,用过渡时间表征系统的调节快慢,用余差表征系统的控制精度。

(√)433、对于控制系统,通常把给定值与测量值之差称为偏差,给定值大于测量值时,为正偏差;而给定值小于测量值时,为负偏差。

(√)434、在自动调节系统中,反映调节系统的品质指标主要包括最大偏差、衰减比、余差和过渡过程时间。

(√)435、自动调节系统最重要的品质指标是稳定性。 (√)436、下图是一个简单控制系统方块图,对吗?

干扰作用比较机构给定值+偏差-Z被控对象e控制器变送、测量调节阀对象

简单控制系统方块图

(×)437、流量控制回路中,流量突然无指示,一定是流量测量部分故障。 (×)438、一个线性系统的稳定性(稳定或不稳定)取决于干扰作用的形式。

第 27 页 共 66 页

(√)439、当调节系统不稳定时,可增大积分时间或加大比例度,使其稳定。 (√)440、联锁线路通常由输入部分、逻辑部分和输出部分组成。

(√)441、信号报警和联锁保护有发信元件、执行元件、逻辑元件三大部分组成。

(√)442、报警联锁系统的电源应配用UPS ,当外部电源发生故障时,通常要求该电源供电时间为 30min以上。

(×)443、联锁保护系统根据接线图进行试验检查,确保系统灵敏、准确、可靠。

(×)444、报警装置单体调校质量检验项目有报警检查、消音检查、复位检查。 (√)445、一次点是指在检测系统或调节系统中,直接与工艺介质接触的点。 (√)446、一次部件,又称取源部件,通常指安装在一次点的仪表加工件。 (×)447、一次阀门,又称取压阀,是直接安装在管线上的阀门。

(√)448、一次仪表(现场仪表一种),是指安装在现场并直接与工艺介质相接触的仪表。

(×)449、一次调校,是指仪表安装后的校验。

(√)450、二次仪表,是指仪表示值信号不直接来自工艺介质的各种仪表的总称。

(√)451、二次调校(系统调校),是指仪表现场安装结束,控制室配管配线完成后,对整个检测回路或自动调节系统的校验。

(×)452、仪表加工件,是指全部用于仪表的机械加工件的总称。

(√)453、带控制点流程图,管道专业的图名是管道仪表图,它详细地标出仪表安装位置,是确定一次点的重要图纸。

(√)454、施工准备包括资料准备、技术准备、物资准备、表格准备、工具和标准仪器准备。

(√)455、仪表管道很多,可分为导压管、气动管路、电气保护管和伴热管。 (√)456、仪表引压管路最长不应大于大于100m。国家规定坡度1:10~1:100。 (×)457、压力取压管应插入管道(设备)的内壁。

(×)458、仪表引压管路的强度和严密性实验压力,一般应为设计压力的1.5倍。

第 28 页 共 66 页

(√)459、差压变送器与节流装置液位测量取压点之间的导压管长度应在50m范围内,导压管水平辐射段应有不小于1:10的坡度。

(×)460、在测量蒸汽时,应在导管系统最高点和最低点安装排污阀。 (√)461、穿线管不能在高温管道、高温设备上安装,在蒸汽管线1.0m 以下处安装。

(√)462、作为导压管的无缝钢管为防腐蚀,应涂红丹防锈漆。 (√)463、用于有腐蚀性流体的引压管应采用隔离器,并充加隔离液。 (×)464、仪表导压管的焊接,其技术要求与同一介质的工艺管道焊接要求不一样。

(×)465、仪表高压管的弯制都是冷弯,弯制过程可以反复。

(×)466、对于φ14×4的仪表高压引压管线,可以热弯,但需一次弯成形。(√)467、取源部件是指敏感元件与主设备连接时,在它们之间使用的一个安装部件,通常指安装在一次点的仪表加工件。

(×)468、现场仪表电缆要穿保护套管,且补偿导线可以和其他控制电缆穿同一根保护套管。

(√)469、现场仪表电缆要穿保护套管,且补偿导线不能和其他控制电缆穿同一根保护套管。

(×)470、电缆桥架采用螺栓组对,连接螺栓采用半圆头螺栓,安装时半圆头应装在桥架的外侧。

(√)471、电缆、电线和补偿导线等在铺设前,应用 500V MΩ表测定芯线之间及芯线对绝缘外皮间的绝缘电阻。

(√)472、铺设电线、电缆时,导线连接接头必须在保护管的中间接线盒内,并且导线不承受机械拉力。

(×)473、电缆槽的直线长度超过 50m 时,不宜采取热膨胀补偿措施。 (√)4 …… 此处隐藏:2146字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

1-3(中级工)化工仪表维修工理论知识(带答案)(003)(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/446889.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)