教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 政务民生 >

1-3(中级工)化工仪表维修工理论知识(带答案)(003)(4)

来源:网络收集 时间:2025-09-16
导读: 最高液位h1h2 单法兰变送器测量开口容器液位示意图 (√)242、当用双法兰变送器测量密闭容器的液位时,变送器要进行零点的负迁移调整。 (×)243、浮筒液位计安装时要保证垂直度,通常上下偏差不超过±1.5mm。 (

最高液位h1h2

单法兰变送器测量开口容器液位示意图

(√)242、当用双法兰变送器测量密闭容器的液位时,变送器要进行零点的负迁移调整。

(×)243、浮筒液位计安装时要保证垂直度,通常上下偏差不超过±1.5mm。 (×)244、有搅拌器的容器,雷达液位计的安装位置不要安装在搅拌器附近,因为搅拌器会产生不规则的漩涡,它会造成雷达信号增强。

(√) 245、如下图所示,有一台差压计测量某贮槽的液位,已知h1=5m,h0=1.2m,h2=7.2m(设液位密度ρ=0.96 g/cm3)。该系统的液位为零,迁移量为: p0=ρg(h0-h2)=-56.44kPa,为负迁移 满液位时,p=ρg(h1+h0-h2)=-9.408 kPa 量程范围为:-56.44~-9.408kPa。对吗?

+-h1h0+-h2

差压计测量贮槽液位示意图

(×) 246、因热电偶输出的是电压信号,根据电路原理,可将该电压信号同时送给两台并联的数显表用于温度显示。

(√) 247、只有当热电偶冷端温度不变时,热电势才与被测温度成单值函数关系。

(×)248、同型热电偶偶丝越细、越长,则输出电势越高。

(×)249、用一支铂铑-铂热电偶测炉膛温度,在无其他补偿情况下,测得热电势为10.63mV(查表温度为1093℃),自由端温度为50℃(查表热电势为0.799mV),所以可得出炉膛的实际温度为1093+50=1143℃。

第 16 页 共 66 页

(√)250、在分辨铂铑热电偶的正负极时,是根据偶丝的软硬程度来判断的,较硬的偶丝为正极。

(√)251、在热电偶冷端补偿法中,经常采用补偿电桥法。由于电桥是在20℃平衡的,所以在使用补偿电桥时,可能采取的方式是将机械零位调到20℃。 (×)252、在热电偶的冷端补偿法中,经常采用补偿电桥法。如果补偿电桥0℃是电桥平衡设计的温度,应可能采取的方式是将机械零位调到环境温度。 (√)253、测温元件用螺纹连接固定方式,一般适用于有强腐蚀性介质的管道上安装。

(×) 254、测温元件用法兰固定方式,一般适用在有腐蚀性介质的管道上安装。 (×)255、温度取源部件与工艺管道倾斜安装或在工艺管道的拐弯处安装时,宜顺着介质流向。

(√)256、与热电偶相匹配的补偿导线,在连接时,如果极性接反,将使二次仪表指示偏小。

(×)257、补偿导线的正负极接反,会导致测量温度指示偏高。

(×)258、更换热电偶时,与补偿导线接反,温度偏低,这时可将温度计处的两根补偿导线对换即可。

(×)259、热电阻与二次表采用三线制接线是为了好接线。

(√) 260、用热电阻式温度计测量温度时,从测量点到二次表应采用三线制。 (×)261、用热电阻温度计测量,应采用两线制。

(√)262、热电阻采用三线制的目的是为了消除导线电阻受温度变化造成对温度测量的影响。

(×)263、热电阻三线中的一根B线突然断了,其指示将会最大。

(×)264、用三线制铂电阻测温度,如果三根线中断了一根A线,其测量温度会最小。

(×)265、按工作原理分,物性测定仪有黏度计、浊度计和浓度计。 (√)266、属于电化学分析仪的有pH计和微量水分析仪。

(√)267、磁力氧分析器的工作原理是利用氧气的顺磁性的特性,在不均匀磁场中放置一空心球,球体受力的大小与磁场中充入的介质的体积磁化率有关。而被测气体的磁化率又取决于其中氧含量。

第 17 页 共 66 页

(×)268、顺磁性气体的体积磁化率因温度升高而升高。 (×)269、磁氧分析仪的磁场是均匀的。 (×)270、氧气不是最好的顺磁性气体。

(√)271、氧化锆检测器的工作原理是在氧化锆电极两侧(空气参比端和测量端),如果电极两端的氧含量不同时,便产生氧电势输出(氧电势 mV 值与氧浓度的百分含量所对应),信号经测量放大后由仪表指示出来。 (√)272、氧化锆氧分析仪的探头的工作温度范围是 600~850℃。

(×)273、在测量中,如果氧化锆氧分析仪探头信号偏低,则测量结果偏高。 (√)274、氧化锆氧分析仪探头池的温度因故低于650℃时,将引起测量结果乱跳。

(√)275、PH计用于溶液中氢离子浓度的测定,PH计的测量范围通常为0~14。 (×)276、PH电极长期不使用,应保存在干燥的室温环境中。 (×)277、PH电极长期不使用,应存放在PH=4的缓冲溶液中。 (×)278、PH电极短期不使用,应存放在PH=7的缓冲溶液中。

(√)279、红外光谱仪的工作原理是被检测多原子气体,对红外线的某段光谱的辐射能被吸收,而对其余波段不能吸收。

(×)280、红外气体分析仪是利用某气体对红外线所有波段具有一定吸收能力。 (×)281、红外线是一种比可见光线波长长而又比微波波长短的电磁波,其波长为2~10μm。

(×)282、利用红外线分析仪可对氮气进行分析。

(×)283、所有气体都能被红外线分析仪内的红外线选择性吸收。 (×)284、氧气、氢气可以用红外线分析仪来分析。

(√)285、测量可燃气体,可以采用红外线气体分析仪器进行检测。 (×)286、乙烯、二氧化碳、一氧化碳是不可以用红外线分析仪来分析的。 (√)287、热导式气体分析仪原理是通过测量混合气体热导率的变化量来检测被测组分的浓度。

(×)288、热导式气体分析仪是一种化学式分析仪。 (√)289、热导式和热磁式分析仪对样气流量波动十分敏感。 (×)290、热导式气体分析仪的热敏元件是铜丝。

第 18 页 共 66 页

(√)291、热导型色谱仪开机时先通载气,后开桥流。

(√)292、氢火焰离子化检测器 (FID) 的灵敏度比热导检测器高约1000倍。 (√)293、工业气体微量水分析仪有绝对吸收式和晶体振荡式两种。

(×)294、可燃气体报警器检测器的电阻值正常情况下为2Ω,如果阻值偏小,说明灵敏度低并且寿命已到。

(√)295、可燃气体检测器主要有催化燃烧型、半导体气敏型和红外吸收型三种类型。

(√)296、在线微量水分析仪主要有电解式微量水分仪、电容式微量水分仪和晶体振荡式微量水分仪。

(√)297、在测量溶液电导时,是通过测量溶液电阻值的变化来间接地得知被测溶液浓度的大小。

(√)298、电容式差压变送器的检测元件采用电容式压力传感器,当输入差压作用于电容式压力传感器的中心感压膜片上,从而使感压膜片(即可动电极)与两固定电极之间的电容量发生变化来反映其差值。

(×)299、电容式差压变送器的检测元件采用电阻式压力传感器,当输入差压作用于电阻式压力传感器的中心感压膜片上,使感压膜片(即可动电极)与两固定电极之间的电容量发生变化来反映其差值。

(√)300、扩散硅式差压变送器的检测元件采用扩散硅压阻传感器,当输入差压△p作用于测量部分的扩散硅压阻片上,引起扩散电阻(应变片)阻值发生变化来测量差值。

(×)301、力平衡式压力变送器与电容式压力变送器一样,都是利用弹性元件受压后产生的位移变换成电量。

(√)302、采用差压式测量液位时,由于安装位置不同,一般情况下均存在零点迁移问题。也就是说正、负迁移的实质是通过迁移弹簧改变差压变送器的零点,使得被测液位为零时,变送器的输出为起始值,称为零迁移。

(√)303、被测介质黏度较小、无腐蚀、无结晶,并且气相部分不冷凝,变送器安装高度与容器下部取压位置 …… 此处隐藏:2377字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

1-3(中级工)化工仪表维修工理论知识(带答案)(003)(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/446889.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)