导读: (√)169、电容式压力传感器原理是采用变电容原理,用弹性元件的变形改变可变电容的电容量,用测量电容的方法测出电容量,把电容量转换成压力大� � (√)170、应变式压力传感器是一种通过测量各种弹性元件的应变

(√)169、电容式压力传感器原理是采用变电容原理,用弹性元件的变形改变可变电容的电容量,用测量电容的方法测出电容量,把电容量转换成压力大小。 (√)170、应变式压力传感器是一种通过测量各种弹性元件的应变来间接测量压力的传感器。

(√)171、谐振式压力传感器原理是靠被测压力所形成的应力改变弹性元件的谐振频率,经过适当的电路输出,此谐振频率信号反映被测压力。 (×)172、化工生产管线安装压力表没有严格规定的安装方式。

(√)173、一般情况下,被测介质温度高于 60℃时,压力表前就需要加装冷凝圈 ( 环形 弯或 U 形冷凝弯 )。

(√)174、测量蒸汽压力时,压力表下端应装有环形管,由蒸汽冷凝液传递压力,避免高温的蒸汽直接进入表内损坏仪表。

(×)175、测量蒸汽压力的压力表要安装在管道下部5m 处,其测量的压力值比管道内 实际压力值偏小。

(×)176、当压力取源部件和测温元件在同一管段上邻近安装时,按照介质流向前者应在后者的下游。

(×)177、同一管线上若同时有压力一次点和温度一次点,温度一次点应在压力一次点的上游。

(×)178、取源阀门压力参数通常用公称PN表示,它指的是设计介质温度下的正常允许工作压力。

(×)179、压力取源部件在施焊时,端部可以超出工艺管道、设备的内壁。 (√)180、氧气压力表的校验工作与普通压力计的校验不一样,由于氧气压力表是禁油的,因此校验它时应使用专用校验设备和工具。

(√)181、校验氧气压力表时发现校验设备或工具有油污时,应用四氯化碳清洗干净,待分析合格后再使用。

(×)182、当流速较小时,流体的惯性力起主导作用,当流速较高时,黏性力力起主导作用。

(×)183、液体产生阻塞流后,流量就不随压差的增加而增大,而气体产生阻塞后,流 量要随压差增加而增大。

(√)184、φ159×5的管子内流体的平均流速为 2.5m/s,所以管道内的流量

第 11 页 共 66 页

为156. 93m3/h。

(×)185、水的质量流量为 20t/h ,温度为 90℃,则体积流量为 19. 30m3 /h(90℃时水的密度为 965. 3kg/m3)。

(√)186、一台差压流量计其量程为0~16kPa,对应的流量为0~10m3 /h,表头显示为9 kPa,则实际流量为7.5 m3 /h。

(√)187、流量计的流量标定装置种类,按标定方法分,有容积法、称量法和标准流量计对比法。

(√)188、在工程应用中,把雷诺数相等的流动认为其流动是相似的,一般称之为相似原理,也是许多流量计实际标定的理论基础。

(√)189、进行流量仪表的流量标定时,在水流量标定系统的组成中,需要用与切换结构同步的计时器来测定流体流入计量槽的时间△T。

(√)190、进行流量仪表的流量标定时,在水流量标定系统的组成中,需要用标准容器计量槽(或用称重设备)测定体积△V,被校验流量计前后不一定要有足够长的直管段。

(×)191、进行流量仪表的流量标定时,在水流量标定系统的组成中,流量计标定管路必须保证流体的压力恒定,不至于产生流体的漩涡、脉动和共振。 (×)192、节流装置安装有严格的直管段要求,按经验数据是前5后8来考虑。 (×)193、标准节流装置在测量黏性物质和腐蚀性物质时,没有必要装隔离器。 (√)194、用节流装置测量湿气体中的干气体部分的体积流量(标准状态下),如果工作状态下的相对湿度比设计增加了,这时仪表的指示将大于真实值。 (×)195、对节流装置上游直管段的要求是随着直径比β的增大而减小。 (√)196、在孔板计算说明书中,圆缺孔板D20表示20℃时的管道内径;h20表示20℃时的孔板开孔高度。

(×)197、标准孔板正反两个方向的安装方式都可用来测量流量。

(×)198、在管道上安装孔板时,如果将方向装反了,会造成差压计指示变大。 (×)199、由于圆缺孔板适用于测量在孔板前后可能产生沉淀物的流体,所以它是标准节流装置。

(√)200、安装孔板时,法兰面必须垂直于管道,分管与轴线同心。 (√)201、管道凸出物和弯道的局部阻力对液体流动稳定性影响不很大,所以

第 12 页 共 66 页

在流量计节流孔板前后不一定留有适当长度的直管段。

(×)202、当孔板的直角入口边缘不锐利时,流量系数会变小。

(×)203、在水平和倾斜的工艺管道上安装孔板或喷嘴,若有排泄孔时,排泄孔的位置对液体介质而言,应在工艺管道的正下方,对气体及蒸汽介质而言,应在工艺管道的正上方。

(×)204、通过转子流量计有关参数计算,可以看到:当转子材料密度减小(小于标定介质的密度),其余条件(转子形状、被测介质密度等)不变时,则仪表换算后量程减小。

(×)205、通过转子流量计有关参数计算。可以看到:当转子流量计锥管的锥度增大,其余条件都不变时,则仪表换算后量程不变。

(×)206、转子流量计安装,一要求安装在垂直管道上,二要求流体必须从上向下流动。

(√)207、对转子流量计的锥管必须垂直安装,不可倾斜。

(×)208、转子流量计被测流体的流向必须自下而上,上游直管段长度不宜小于3倍管子直径。

(√)209、转子流量计被测流体的流向必须自下而上,上游直管段长度不宜小于 2 倍管子直径。

(√)210、金属转子流量计安装时,其节流阀必须安装在流量计的下游。 (√)211、电磁流量计电源的相线和中线,激励绕组的相线和中线以及变送器输出信号1和2端子线,是不能随意对换的。

(×)212、由于电磁流量计可以垂直或倾斜安装,所以对两只电极的轴线位置没有任何要求。

(×)213、电磁流量计在管道上安装的优选位置是在泵的吸入端。 (×)214、电磁流量计出现流量时正时负跳变的原因是1、2信号线反接。 (√)215、用电磁流量计测量液体流量时,一定要求被测介质管道是满管状态。 (×)216、电磁流量汁的变送器和化工管道紧固在一起,可以不必再接地线。 (×)217、电磁流量计的变送器地线连接在公用地线上、下水管道就足够了。 (×) 218、电磁流量计可以测量高温、高压的介质。

(×)219、由于被测流体可能混有杂物,为了保护电磁流量计,应在前端加装

第 13 页 共 66 页

过滤器。

(×) 220、电磁流量计的电源相线和中线、励磁绕组的相线和中线以及变送器输出信号线是可以随意对换的。

(×) 221、涡街流量计使用过程中需要根据流量计前后的管道具体情况来加工直管段的长度,一般最低是前15D后5D。 (×) 222、安装椭圆齿轮流量计需要直管段。

(√) 223、椭圆齿轮流量计的进出口差压增大,泄漏量增大;流体介质的黏度,泄漏量减小。

(√) 224、超声波流量计安装,如果工艺管道两壁有厚的结垢层或涂有水泥层,将会减弱超声波的能量,影响测量精度。

(×) 225、超声波流量计安装时,要求流量计前后分别应有5D和10D的直管段。

(√) 226、用压力法测量一开口容器的液位,其液位的高低取决于取压点的位置和介质密度。

(√) 227、用压力法测量液位时,压力表安装的高度应与液位零位的高度相同,否则要对高度差进行修正。

(×)228、用压力法测量开口容器液位时,液位高低取决于介质密度和容器横截面。

(×) 229、涡轮流量计既可 …… 此处隐藏:2438字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

1-3(中级工)化工仪表维修工理论知识(带答案)(003)(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/446889.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150份
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150份
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)