教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 政务民生 >

1-3(中级工)化工仪表维修工理论知识(带答案)(003)(10)

来源:网络收集 时间:2025-09-16
导读: 在工艺管道的 (A)。 A.正上方 B.正下方 C. 水平 D.倾斜 143. 在工艺管道上安装孔板或喷嘴,若有排泄孔时,排泄孔的位置对气体及蒸汽介质应在工艺管道的( B)。 A.正上方 B.正下方 C. 水平 D.倾斜 144.节流孔板前的直

在工艺管道的 (A)。

A.正上方 B.正下方 C. 水平 D.倾斜

143. 在工艺管道上安装孔板或喷嘴,若有排泄孔时,排泄孔的位置对气体及蒸汽介质应在工艺管道的( B)。

A.正上方 B.正下方 C. 水平 D.倾斜

144.节流孔板前的直管段一般要求 10D ,孔板后的直管段一般要求 5 D。为了正确测量,孔板前的直管段最好为( D ),特别是孔板前有泵或调节阀时,更应如此。

A.3DB.5DC.15D D.30~50D

145. 节流孔板前的直管段一般要求( B ) ,孔板后的直管段一般要求 5D。为了正确测量,孔板前的直管段最好为(30~50)D,特别是孔板前有泵或调节阀时,更应如此。

A.3DB.10DC.15DD.20D

146. 转子流量计在实际测量液体流量时,下面给出的公式中属于质量流量的修正公式的是( C)。 A.B.C.D.

147. 通过转子流量计有关参数计算,可以看到:当转子流量计锥管的锥度( C ) ,其余条件都不变时,则仪表换算后量程增大。 A. 改变

B. 减小 C. 增大 D. 不变

148. 通过转子流量计有关参数计算,可以看到:当被测介质的密度增大(大于标定介质的密度),其余条件(转子形状、密度等)不变时,则仪表换算后量程( B )。 A. 增大

B. 减小 C. 不变 D. 不稳定

149. 转子流量计在工艺管道上安装时,必须( B )安装。 A. 水平 B.垂直 C.任意安装 D.倾斜 150. 转子流量计中,转子上下的压差由( A )决定。 A. 流体的流速、流体的压力、转子的重量 B. 流体的压力、转子的重量、转子的密度 C. 转子的重量、转子的密度、流体的流速 D. 砖子的密度、流体的流速、流体的压力

第 46 页 共 66 页

151. 下列流量计安装中,不需要考虑直管段的是( C )。

A.节流孔板 B.涡轮流量计 C.椭圆齿轮流量计 D.电磁流量计 152. 安装涡街流量计的上游侧和下游侧应尽可能留有较多的直管段长度。在涡街流量传感器上游侧应保证至少有( A )的直管段长度,下游侧应配置长度大于或等于5D的直管段。

A.≥12D B.≥8D C.≥15D D.≥10D

153.安装涡街流量计的上游侧和下游侧应尽可能留有较多的直管段长度。在涡街流量传感器上游侧应保证至少有大于等于12D的直管段长度,下游侧应配置长度( C )的直管段。

A.≥15D B.≥8D C.≥5D D.≥10D

154. 涡街流量计用常温下的水进行标定,当用来测量液氨体积流量时( A )。 A. 均需进行黠度和密度的修正 B. 直管段相对于水而言需加以一定的调整 C. 直管段要符合条件 D. 不需进行任何调整

155. 超声波流量计安装时,要求流量计前后分别应有( A )的直管段。 A. 前 10D,后 5DB. 前 10D,后 10D C. 前 20D,后 10DD.

前 20D,后 5D

156. 涡轮流量计出厂合格证上都有一个仪表常数,它是( A)。 A.实际标定出来的 B.从理论上计算出来的 C.以往经验估算出来的 D.查表出来的 157. 用压力法测量开口容器液位时,液位的高低取决于 ( B )。 A.压力差和容器截面积 B.压力差和介质密度 C.容器截面积和介质密度

D.介质密度和取压点位置

158. 用差压计或差压变送计测量液位时,仪表安装高度( B )下部取压口。 A.应高于 B.不应高于 C.不宜低于 D.相当于 159. 用差压法测量液位,开表的步骤是( A) 。

A. 应先打开平衡阀,再打开正负压阀中的一个阀,然后关闭平衡阀,开启另一个阀

第 47 页 共 66 页

B. 应先打开正负压阀中的一个阀,然后关闭平衡阀,开启另一个阀 C. 应先打开平衡阀,再开启另一个阀,然后打开正负压阀中的一个阀 D. 应先关闭平衡阀,然后打开正负压阀中的一个阀

160.双法兰液位计安装投用后,将表头上移20cm,则零位将会( D)。 A.偏高 B.偏低 C.不一定 D.不变

161. 液位测量,双法兰变送器表体安装位置最好安装在( C)。

A.正负压法兰之间 B.负压法兰上方 C.正压法兰下方 D.正压法兰上方 162. 用双法兰仪表测量容器液位,仪表的零点、量程均标准,当仪表的安装位置上移一段距离,则仪表( D )。

A.零点上升,量程不变 B.零点下降,量程不变 C.零点不变,量程增大 D.零点、量程都不变

163. 用单法兰液位变送计测敞口容器液位,校验后因故将它下移一段距离,则仪表指示( C )。

A.不变 B.下降 C.不变 D.不确定

164. 浮筒液位计安装时要保证垂直度,通常上下偏差不超过( c )。 A. 2.0mm B. ± 1.5mm C. ±1.Omm D. ± 0.5mm 165. 热电偶热电极材料的( C ),是衡量热电偶质量的重要指标。 A.粗细 B.长短 C.均匀 D. 密度

166. 在热电偶的冷端补偿中,经常采用补偿电桥法,由于电桥是在 20℃时平衡,所以在使用补偿电桥时,可采取的方式是( C )。 A.将机械零位调到0℃ B.不调整机械零位 C. 将机械零位调到20℃ D.调整机械零位到环境温度 167.测温元件在管道、设备上安装时,常用固定方式有( B )。 A.螺纹连接头固定 B.螺纹连接头固定和法兰固定 C. 焊接固定和螺纹连接头固定 D.胶接

168.测温元件用螺纹连接固定方式一般适用于( B )的管道上安装,法兰固定方式适用在设备上安装。

A.强腐蚀性介质 B.无腐蚀性质 C.高黏度 D.高温 169. 测温元件一般应插入管道( B )。

第 48 页 共 66 页

A.5~10mm B.越过管道中心5~10mm C.100mm D.任意长 170. 温度取源部件与工艺管道倾斜安装,或在工艺管道的拐弯处安装时,宜( B )介质留下。

A. 顺着 B. 逆着 C.无所谓 D.中间

171. 当温度取源部件与工艺管道呈倾斜安装时,取源、部件应( A ) 介质流向插入。

A. 逆着 B.顺着 C. 在管截面上侧 D. 在管截面下侧 172. 与热电偶相匹配的补偿导线,在连接时,如果极性接反,将是二次仪表指示( B )。

A.偏大 B.偏小 C.不变 D.为零

173. 热电偶接线端子短路时,所测的温度会使仪表( A) 。 A.指示为现场环境温度 B.指示跑零下 C.指示波动 D.无指示

174. 用热电偶测量时,当导线断路时,动圈式温度指示仪应在( B )。 A.O℃ B.机械零点 C.最大值 D.原测量值不变

175. 已知 K 型热电偶的热端温度为 300℃,冷端温度为 20℃,查热电偶分度表得电势300℃为 12.209mV,20℃时为 O.798mV ,280℃时为 11.382mV ,求在热电偶回路发出的电势为( B) 。

A. 11.382mV B.(12.209-0.798)= l1.411mV C.(11.382+0.798)mV=12.18mV D.11.07mV

176. 热电阻三线中的一根 B 线突然断了,其指示将会( B )。 A.不变 B.最小 C.最大 D.无指示

177. 用三线制热电阻测温度,如果三根线中断了一根 A 线,其测量温度会( B )。 A.零下 B.最大 C.不变化 D.最小

178. 在热电阻的测量电路里,如有热电阻和测量仪,在对于接线的二线制、三线制、四线制的说法中不正确的是( C)。 A.在二线制里,导线不宜过长 B.用三线制测量精度比二线制高

第 49 页 共 66 页

C.二线制电路连接仪表与三线制电路连接仪表无误差区别 D.在高精度测量场合 …… 此处隐藏:2400字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

1-3(中级工)化工仪表维修工理论知识(带答案)(003)(10).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/446889.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)