教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 互联网资料 >

WKB-801BG3技术说明书(6)

来源:网络收集 时间:2026-09-28
导读: WKB-801B/G3微机电抗器保护装置技术说明书 4.4.2 过程层接口插件 6#TX1TX4RX1RX4TX2TX5RX2RX5TX3TX6RX3RX6TX7RX7FT3-1FT3-4FT3-2FT3-5FT3-3FT3-6B码FT3-7 SMV(FT3或9-2) SMV(FT3或9-2)GOOSE跳闸(点对点)GOOSE跳闸

WKB-801B/G3微机电抗器保护装置技术说明书

4.4.2 过程层接口插件

6#TX1TX4RX1RX4TX2TX5RX2RX5TX3TX6RX3RX6TX7RX7FT3-1FT3-4FT3-2FT3-5FT3-3FT3-6B码FT3-7 SMV(FT3或9-2) SMV(FT3或9-2)GOOSE跳闸(点对点)GOOSE跳闸(点对点)

图4-5 过程层接口插件端子图

过程层接口插件作为保护装置的过程层以太网接口单元,主要完成保护装置与过程层合并器或交换机的通信,通过多模光纤接收来自电子互感器的交流量数字信号;经过预处理后与保护主CPU通讯。

装置有7个GOOSE光以太网口和一个调试用电以太网口,另外提供7个FT3接口用于接SMV模拟量信息。

1个B码对时的光以太网接口。 电以太网口用于输入配置信息及调试。

4-12

WKB-801B/G3微机电抗器保护装置技术说明书

4.4.3 开入开出插件

9#01开出10203开出20405开出3060708开出40910开出51112装置故障1314装置故障1516装置故障17开入1(检修压板)18开入219开入320开入421开入522开入623开入724开入825开入926开入1027开入1128开入1229开入1330开入1431开入公共端32(电源负端)

图4-6 开入开出插件端子图

本插件提供开入以及开出功能,装置开入为220V或110V。

4-13

WKB-801B/G3微机电抗器保护装置技术说明书

4.4.4 通信插件

B#通讯转换01020304050607080910111213141516打印+打印-打印地B-485+B-485-GPS+GPS-LAN1LAN2LAN3LAN4

图4-7 站控层及人机插件

站控层及人机插件提供的四个光纤以太网口,即四路10M/100Mbps自适应以太网的转换回路,用于提供和站控层的通信接口

B01、B02为GPS的脉冲对时开入端子,需外接有源24V的节点。 B04、B05为B码对时接口,主要用于人机接口时钟对时。

B09、B10、B11为打印RS-232串口,当使用网络打印时,通过插件内部跳线后,B09、B10为网络打印RS-485串口。

4-14

WKB-801B/G3微机电抗器保护装置技术说明书

4.4.5 稳压电源插件

C01C02C03C04C05C06C07C08C09C10C11C12C13C14C15信号复归正信号复归负直流+220/110V电源直流-220/110V电源失电告警开出1失电告警开出2装置正电源装置负电源屏蔽地直流+220/110V直流-220/110V

图4-8 电源插件端子定义

本插件为直流逆变电源插件。直流220 V或110 V电压输入经抗干扰滤波回路后,利用逆变原理输出本装置需要的直流电压,即5 V电源,插件具有失电告警功能。

C05,C06为强电复归开入接点,可直接从外接进220 V或110 V对保护装置进行复归。

C07-C10为两组失电告警接点,保护正常运行时此接点断开,保护装置失电后,接点闭合。用于对保护装置工作电源的监视。

C11为装置工作电源正极性端,C13为装置工作电源负极性端,该装置可外接220V或110V直流工作电源。

C15为装置屏蔽地,应将此接点直接连到接地铜排。

4.5 装置网络信息配置

WKB-801B/G各保护功能模块中所用的模拟量、状态量输入、状态量输出均通过网络交换。

1. SMV配置信息(双AD输入) 序 号 名 称 1. 首端A相电流1 2. 首端B相电流1 3. 首端C相电流1 4. 尾端A相电流1

模入通道 0 1 2 3 备注 4-15

WKB-801B/G3微机电抗器保护装置技术说明书

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 尾端B相电流1 尾端C相电流1 A相电压1 B相电压1 C相电压1 首端A相电流2 首端B相电流2 首端C相电流2 尾端A相电流2 尾端B相电流2 尾端C相电流2 A相电压2 B相电压2 C相电压2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2.Goose输入信息 无。

3.Goose输出信息 序 号 名 称 1. 跳边断路器 2. 跳中断路器 3. 启动远方跳闸 4. 启动边断路器失灵 5. 启动中断路器失灵 6. 跳备用 7. 保护信号 8. 保护运行异常信号 9. 过负荷信号

开入通道 32 33 34 35 36 37 38 39 40 备注 经GOOSE出口 软压板投退 4-16

…… 此处隐藏:102字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
WKB-801BG3技术说明书(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/446310.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150份
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150份
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)