导读: WKB-801B/G3微机电抗器保护装置技术说明书 至断路器500kV线路PT1CT12500kV母线1CT121CT12 分相差动保护零序差动保护匝间保护主电抗器过流保护主电抗器零序过流保护CT异常告警PT异常告警主电抗器过负荷告警小电抗器

WKB-801B/G3微机电抗器保护装置技术说明书

至断路器500kV线路PT1CT12500kV母线1CT121CT12 分相差动保护零序差动保护匝间保护主电抗器过流保护主电抗器零序过流保护CT异常告警PT异常告警主电抗器过负荷告警小电抗器过流保护小电抗器过负荷告警1CT221CT221CT22

图1-3 WKB-801B的典型应用配置

图中:

? 所示的保护在一台装置中实现,所有的交流量只接入装置一次。 ? 小电抗器过流(负荷)保护的电流由电抗器尾端三相电流合成。

? 利用第二组CT和第二台装置完成第二套保护功能,实现双主双后。

1-3

2 技术参数

2.1 额定电气参数

2.1.1 额定交流数据

输入方式:数字量(IEC60044-8(FT3)或61850-9-2 SMV 传输规约) 额定交流电流In:5 A

额定交流电压Un:线电压 100 V,相电压 1003V; 额定频率fn:50 Hz。 2.1.2 额定直流数据

220V或110V,允许偏差 +15%,-20%。 2.1.3 打印机辅助交流电源

220V,0.7A,50Hz/60Hz,允许变化范围80%~110%。 2.1.4 采样频率

保护装置采样输入接口的采样频率为4000Hz,装置内部录波频率1200Hz,系统频率跟踪范围40Hz~60Hz。

2.1.5 功率消耗

直流回路: 保护装置不大于50 W(正常工作)

2.2 主要技术指标

2.2.1 动作时间

差动速断:不大于20 ms(1.5倍整定值); 分相电流差动:不大于25 ms(2.0倍整定值); 零序电流差动:不大于30 ms(2.0倍整定值); 匝间保护:不大于30 ms(2.0倍零序启动电流)。 2.2.2 定值误差

电流定值误差不超过±2.5%或±0.01 In(In为CT规格,1A或5A); 电压定值误差不超过±2.5%或±0.1V; 比率制动系数误差不超过±5%;

后备保护延时误差不超过2.5%或40ms。 2.2.3 记录容量

2.2.3.1 故障录波内容和故障事件报告容量

记录保护跳闸前4个周波、跳闸后6个周波所有电流电压波形; 保护装置可循环记录100次故障事件报告。

WKB-801B/G3微机电抗器保护装置技术说明书

2.2.3.2 正常波形记录容量

正常时保护可记录10个周波所有电流电压波形,以供记录或校验极性。 2.2.3.3 异常记录容量

可循环记录200次事件记录和装置自检报告。事件记录包括软、硬压板投退、开关量变位等;装置自检报告包括硬件自检出错报警、装置长期起动等。

2.2.4 对时方式

IRIG-B码对时;

GPS脉冲对时(分脉冲或秒脉冲); 监控系统绝对时间的对时命令 2.2.5 绝缘性能

绝缘电阻:装置所有电路与外壳之间的绝缘电阻在标准实验条件下,不小于100 M?; 介质强度:装置的额定绝缘电压小于60 V的电路与外壳的介质强度能耐受交流50 Hz,电压500 V(有效值),历时1 min试验,其它电路与外壳的介质强度能耐受交流50 Hz,电压2 kV(有效值),历时1 min试验,而无绝缘击穿或闪络现象。

2.2.6 冲击电压

装置的导电部分对外露的非导电金属部分外壳之间,在规定的试验大气条件下,能耐受幅值为5kV的标准雷电波短时冲击检验。

2.2.7 抗干扰能力

辐射电磁场干扰试验:符合GB/T 14598.9规定的严酷等级的辐射电磁场干扰。 快速瞬变干扰试验:符合GB/T 14598.10规定的严酷等级为IV级的快速瞬变干扰。 脉冲群干扰试验:符合GB/T 14598.13规定的频率为1 MHz及100 kHz衰减振荡波(第一个半波为电压幅值共模为2.5 kV,差模为1 kV)脉冲群干扰。

抗静电放电干扰试验:符合GB/T 14598.14规定的严酷等级为III级的抗静电放电干扰。

工频磁场抗扰度试验:符合GB/T 17626.8-1998中第5章规定的严酷等级为Ⅳ级的工频磁场干扰。

脉冲磁场抗扰度试验:符合GB/T 17626.9-1998中第5章规定的严酷等级为Ⅳ级的脉冲磁场干扰。

浪涌抗扰度试验:符合IEC 60253-22-5:2002中第4章规定的严酷等级为Ⅲ级的浪涌骚扰。

射频场感应的传导骚扰抗扰度试验:符合IEC 60253-22-6:2001中第4章的规定。 工频干扰试验:符合IEC 60253-22-7:2003规定的工频干扰。

2.3 机械及环境参数

2.3.1 机械结构

机箱结构尺寸:482.6mm×266mm×245mm 安装方式:嵌入式

2-2

WKB-801B/G3微机电抗器保护装置技术说明书

2.3.2 机械性能

工作条件:能承受严酷等级为I级的振动响应,冲击响应检验; 运输条件:能承受严酷等级为I级的振动耐久,冲击及碰撞检验。 2.3.3 环境条件

工作温度:-10 ℃~+55 ℃,24 h内平均温度不超过35 ℃;

贮存温度:-25 ℃~+70 ℃在极限值下不施加激励量,装置不出现不可逆变化,温度恢复后,装置应能正常工作;

大气压力:80 kPa~110 kPa;

相对湿度:最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度为25 ℃且表面无凝露。最高温度为40 ℃时,平均最大相对湿度不超过50%。

2.4 通信接口

? 通信接口: 4个GOOSE光以太网通信口,4个电以太网通信口,4个SMV光以太

网接口;

? 4个光口用于点对点发出GOOSE跳闸命令及网络GOOSE信号;配置有2个与站

控层通信的以太网口,4个SMV光以太网接口,支持IEC61850通讯规约; ? 打印口,可选RS-485或RS-232; ? 调试口,以太网或USB接口。

2-3

WKB-801B/G3微机电抗器保护装置技术说明书

3 产品原理介绍

3.1 分相电流差动保护

分相电流差动保护是电抗器内部故障的主保护,能反映电抗器内部相间短路故障和单相接地故障。分相电流差动保护采用电抗器首端和尾端相电流形成的差流作为判据。 3.1.1 动作方程

以A相为例,分相电流差动动作方程如下:

Iop?Iop.0,当Ires?Ires.0时? (3-1) ?I?I?S*(I?I),当I?I时op.0resres.0resres.0?op??I???Iop?ITN (3-2) ?????Ires?IT?IN/2上式中Iop为差动电流,Iop.0为差动动作电流定值,Ires为制动电流,S为比率制动系

?、I?分别为电抗器首端和尾端的相电流,电流的方向都以指向电抗器为正数定值,ITN方向。

3.1.2 动作特性图

IopSIop.00Ires.0Ires

图3-1 分相电流差动保护动作特性图

3-1

…… 此处隐藏:1002字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
WKB-801BG3技术说明书(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/446310.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150份
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150份
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)